亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:柱配筋怎么那么大?????

    小弟第一次做鋼結構廠房,,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,,相差太多,。想請大家幫我看看是不是腜陀袉栴}基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,,柱配筋是怎么算的,??困惑啊!!!!!

  • 為什么遠震配筋位移反而更大,?

    一棟18層住宅,在7度區,,場地2類,,在設計地震分組1,、2、3組下,,同一片墻體配筋,,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢,?按理說,,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,,配筋和層間位移應該更小才對,,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,,特征周期越大,,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大,。

  • 關于并筋后鋼筋重心問題

    等直徑橫向二并筋時,,并筋后鋼筋重心在原鋼筋的重心處;縱向等直徑二并筋時,,并筋后鋼筋重心在距鋼筋下或 表面d的位置處,。對于這條很不理解,請教大家,。

  • 關于板角部放射筋的問題

    上次去工地驗收的時候,,甲方告知,施工單位在施工過程中,,未仔細看設計圖紙,,導致板角部放射筋漏放,砼已澆筑,,除鑿開補筋的方法外,,大家有沒有更好的方法,歡迎討論!

  • 梯子筋和拉筋的區別是什么,?

    圖集上沒有梯子筋,,梯子筋的布置橫向間距有要求嗎?

  • 請教關于鋼筋并筋的問題

    請教關于鋼筋并筋的問題

    現在項目接到一份車庫施工結構圖紙,,圖紙中要求鋼筋可以采用并筋施工,,現根據圖集11G 101-1中56頁要求,圖集中僅要求有并筋凈距S1,,S2,,S3;標注中:2,、3關于鋼筋錨固長度,,接頭面積百分率說明美明白什么意思,!先請教各位:假設6米凈跨采用直徑25鋼筋并筋操作,鋼筋搭接位置位于兩側端部各進2米處,,那么問:在不同鋼筋搭接接頭下搭接長度和錨固長度均為多少,?給出相應計算公式-----------哪本規范或圖集有相關的計算公式----------謝謝

  • [分享]關于“并筋”你知道多少,?

    [分享]關于“并筋”你知道多少,?

  • 關于梁腰筋的鋼筋等級問題

    請問大家在設計梁時腰筋是按一級配還是取和梁主筋相同的鋼筋等級在PKPM里面好象沒有關于腰筋等級的設置我在做設計時通常取和縱筋等級相同,這樣做是不是有點浪費?

  • pkpm計算墻配筋的結果問題

    pkpm計算墻配筋的結果問題

    pkpm計算墻配筋的結果,,圖中的H1.2-23.2什么意思,書上的說明是HASHW-ASVW,,ASHW為在水平分布鋼筋間距SWH范圍內的水平分布鋼筋面積(cm2),ASVW-對地下室或人防臨空墻,,在水品分布筋間距SWH范圍內的豎向分布筋的面積(cm2)...我不明白的是,,SWH到底是多大啊,,這1.2和23.2鋼筋是分布在多長的范圍內?指的是雙排還是單排,?我看過本網站的解釋但是都沒有說清,,請高手幫我解答一下,謝謝,。

  • 關于PKPM中配筋為1000的問題!

    關于PKPM中配筋為1000的問題,!

    有時候PKPM算出來可能會出現配筋達到1000,我問過一些老師傅,他們說這是軟件的一些問題,,如果有個別這樣的情況可以不去管它,,但我想知道這到底是什么原因引起的,是因為結構不合理還是因為別的什么,,如果在一個設計中出現很多這樣1000的配筋怎么辦,,請高人指教,萬分感激,。大家不要說我的軟件盜版的,,絕對正版.

  • 現澆樓板附加筋如何設置,?

    現澆樓板附加筋如何設置?

    設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,,還是就是圖上標的一跨,?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置?,?

  • 懸挑板陽角放射筋可以不設

    懸挑板陽角放射筋可以不設

    本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 編輯 看了國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架,、剪力墻、梁,、板)》<11G101-1>第103頁之「懸挑板陽角放射筋Ces構造」圖中的幾個詳圖,,覺得如此配筋非常麻煩,設計施工都非常費勁,,施工尤為不易,,不好掌握放射筋的長度及間距,我覺得此處應做如下修改:將懸挑板兩個方向的受力筋分別延伸至陽角邊緣,。 懸挑板陽角之所以要附加放射筋,,無非就是此處只有兩個方向的分布筋而沒有受力筋,將兩個方向的受力筋延伸至板邊就解決了沒有受力筋的問題,,取消了放射筋及分布筋后并不會增加懸挑板的含鋼量,,還可能減少鋼筋的用量,在結構的安全性也不會受到任何影響,,這就如圖錐形和階梯形獨立柱基礎,,兩個方向都是受力筋,有誰會在陽角處再設放射筋,?如此即簡化了設計又方便了施工,更

  • JJJCAD-----提取柱配筋

    將相同尺寸柱的配筋,、尺寸、配股率按大小順序標出,,同時標明原柱位對應的序號,,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 編輯 ]

  • 請教:柱縱筋間距可以不等嗎,?

    請教:柱縱筋間距可以不等嗎,? 忘了以前在哪看過這樣畫柱子,在陳青來前輩的書里也沒有翻到,,,,今天偶爾翻到就截下來貼出來,拋磚引玉,,高手勿見笑哈,。 柱縱筋規范上有對稱配置,凈距50,,不宜大于200的說法,,是否就意味著可以不等? 這種不等間距的縱筋布置 可以解決等距排列縱筋時箍筋不對稱,、為了滿足隔一拉一湊肢數的問題,, 現場有這樣擺的嗎,?是否便于施工? 還有梁—— 按這個原則,,看來是可以的,。 接下來就是:不等排列時梁柱節點鋼筋會打架嗎?

  • 請教關于構造筋相關問題

    我們的建設項目基礎為坡形條形基礎,,圖集中構造筋的設置要求是梁腹板大于等于450時,,且間距≤200。施工圖紙中有這樣的例子(基礎):TJBp 500/300 ,而梁700*900,,G2C8.我的算法是梁的腹板高度等于梁高減去(h1+h2),如果采取這種算法,,就有這樣的結果:只剩(900-500-300)=100的距離配置構造鋼筋了,這與圖集出入太大,,請問我是哪里出錯了,,請指教。

  • 新高規縱筋配筋率的問題

    新高規縱筋配筋率的問題新高規對最大配筋率問題有了放松,,改為不宜大于2.5%,,不應大于2.75%,指的是梁端縱向受拉鋼筋,,而對梁箍筋的規定中說,,梁縱向鋼筋配筋率大于2%時,,箍筋最小直徑宜增大2mm,,這里說的梁縱向鋼筋是指的所有鋼筋還是僅受拉鋼筋,望高手幫我解答

  • 請教關于梁通長筋的一個問題

    請教關于梁通長筋的一個問題例如,,梁的集中標注是 KL21(4)300*600 A10@100/200(2) 2C25;3C25 G6C16而梁第二跨的通長筋的原位標注是(4C25)意思是梁的第二跨的通長筋由2C25改為4C25但是為什么要加括號呢,?不明白,請各位老師幫幫我,,謝謝?。?!

  • 關于11g320-2壓墻筋網片的問題

    11g329-2壓墻筋網片,,設防烈度6.7度時底部1/3樓層要求設置通長網片,指的是第一層的1/3還是每個結構層的1/3,,請哪位專家幫我解答一?,謝謝!

點擊加載更多

梯子筋

梯子筋專題,,為您提供梯子筋相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與梯子筋 相關的專業交流討論,更多梯子筋相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

梯形圖

踢腳線安裝