消防系統,,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),,兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來,。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,,兩個水池的吸水管高度不一樣,,相差9cm。直接接吸水總管的話,,吸水總管就是斜的,,有一個坡度!請教各位大俠,,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響,?若有,該怎么改正,?謝謝,!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我在自灌式水泵吸水管突起設置自動排氣閥(排氣閥接口低于最低水位),審圖說不行說違反GB50013-2006第6.2.3條吸水管布置應避免形成氣囊,,不太理解,;另條文中的"宜"用詞說明中為首選項,圖審查歸為強標,,各位大蝦有何高見,。低規要求水泵采自灌式,有的圖審要求滅火過程全程自灌有的不要求,,大家有何高見,。
內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室,。吸水室位于葉輪的進水口前面,,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式),、導葉和空間導葉三種形式,;葉輪是泵的最重要的工作元件,,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成,。 離心泵有立式,、臥式、單級,、多級,、單吸、雙吸,、自吸式等多種形式,。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,請指教,。在圖紙上如何表示,。非常感謝!
碰到這樣一個小工程,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,,想問一下大家都怎么解決的,? 一棟五層辦公樓,屋面高21米,,閣樓頂高23.5米,,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個)。 只考慮生活用水,,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,,只差個水壓不夠,如果要設水泵加壓,是否還得設生活水池,?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么,??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,,可惜還沒做過這種工程,,怕審查麻煩,而且如果這樣設,,那就用不著設水箱了,,又搞不懂業主如何想,請教做過這種設備工程的朋友給我解答,! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢,?希望大家提建議,謝了,!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
1.自吸離心泵這種泵型是我國近幾年來,,設計制造、推廣使用的一種新型農用水泵,。它不用底閥,,起動前,向泵內灌入少量的水,,起動時,,就能自動抽真空引水。停機后,,下次再起動時,,就不需要再進行灌水。因此,,使用很方便,。我省近幾年來研制的zx型自吸式離心泵,規格有2,、3,、4吋,適合于果園,、農田灌溉之用,。另外,為了發展噴灌技術,,我國已聯合設計并制出BPZ型六種規格的自吸噴灌泵系列產品,。這種泵型不僅用在農業上,還在建筑工地上得到廣泛的應用,。 2.儲水法充水用一個大木桶或水缸儲水,,把它安放在水泵附近,,并使桶底稍高于水泵的出水口;或是在靠近泵房的一側修筑出水池時,,將池底略降低,,形成一儲水池。用水管把桶(或池)和泵體充水孔連接起來,。停機前,,利用出水管流出的水把桶灌滿備用,下次起動時,,便可自流充水,。這種方法充水,使用簡便,。 3.利用發動機排氣抽真空充水法把小型發動機的消聲器卸下來,,裝上特制的廢氣引水裝置,利用發動機工作過程中排出的廢氣,,抽走水泵中的空氣,,使水泵產生一定的真空度。操作時,,先起動發動機,,然后把廢氣引水裝置的手把向下壓緊,關閉廢氣排出口,,從發動機排
底閥底部就是一個喇叭口,,我個人認為如果安裝底閥就不用裝喇叭口了,對否,? 水下式底閥管徑大于DN350手冊上和樣本上都沒有了,,有沒有人知道大于DN300的有沒有。
現在我做了一個工程,,建筑專業的叫我提供條件,。。但是由于條件的限制,,所以想把水池放在負三層,,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不,?還有,,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理,?
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,,現在打算裝個自吸式的小水泵,,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,,水排完了停泵,,下次有水了自動啟動,。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備,?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢,?
在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,,目前,,水泵是給水系統中的主要升壓設備。在建筑內部的給水系統中,,一般采用離心式水泵,。它具有結構簡單、體積小,、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點,。選擇水泵應以節能為原則,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行,。當采用設水泵-水箱的給水方式時,,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行,。對于無水量調節設備的給水系統,在電源可靠的條件下,,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵,。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,,可以充分
請教大俠:15l/s,40m揚程的消防泵,其吸水側口徑為DN50,我為減小阻力,用DN150的管子與之相聯.現起泵后不吸水.是何原因?見笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹點評:樓主已經發現是由于泵軸高于水池水位,,說明這套消防系統是不能滿足規范,現在新規范出來后,,消防泵無論高層多層都要求自灌,,所以大家不要再想些違反規范的點子。
一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?
當室外管網允許直接吸水時,,水泵宜直接從室外管網吸水,。但是我怎么知道什么時候室外管網允許我直接吸水?問甲方還是當?shù)刈詠硭??還是另外有什么辦法或者規定,?請大家幫幫?。謝謝
請問各位前輩,,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,,用自動補水閥補水或者用補水泵補水,。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊,?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠,?如果不同,請賜教兩者如何選擇,?
不好意思問個低級點的問題,,規范3.8.7.4條“水泵吸水管與吸水總管的連接,應采用管頂平接,,或高出管頂平接,。”怎么理解,?大學教科書應該有,,大家幫免釋一下｀謝了,。
.水泵自動供水控制原理圖
如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?該縫為伸縮縫,,墻只是可能發生水平位移,,如果能穿,防水套管怎么設呢,?問題2:如果此縫為沉降縫,,能穿嗎?設金屬軟管,?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]
給排水規范3.8.6說吸水管口應設置喇叭口,,但是看了好多人的圖紙,水箱的都不設喇叭口,,但是消防水池的都設了請教各位這是為什么,?