首頁 課程 資料 論壇
  • 變頻調速恒壓供水工作原理

    變頻調速恒壓供水工作原理

  • 消防變頻供水設備工作原理

    在系統處于穩定狀態下,,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,,罐內壓力降低,,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,,通過電控箱開啟電磁閥,,排出罐內的水,當水位降到下限時,,電磁閥關閉,,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,,實水泵停止,,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,,罐體排水,。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,,這樣循環多次,,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位,。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,,立即噴出消防充實水柱,,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力,。 2,、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,,同時電接點壓力表發出信號,,啟動消防泵,供給所

  • 變頻供水設備組成及工作原理

    一,、設備組成:變頻恒壓供水設備主要由水泵機組,、測壓穩壓罐,、壓力傳感器、變頻控制柜等組成,,能始終維持壓力表壓力(即用戶管網水壓)等于用戶設定值,。可用于一般生活或生產供水,。供水系統組成方式有:1,、變頻供水設備與市政管網并網恒壓供水,在供水壓力可滿足需要時,,自動停運全部水泵,。否則,恒壓供水設備起動,,增大壓力滿足用水要求,。2、附加小泵或氣壓罐,,為完全消除小流量或零流量供水電耗,,可增加輔助小泵或輔助氣壓罐,當供水壓力低時,,自動停運主泵,,使小泵或氣壓罐運行。二,、變頻供水設備特點:1,、無負壓系統與市政管網直聯取水加壓運行不會造成市政自來水管網負壓。2,、置壓通過調節許可壓力控制閥可設置市政自來水管網許可吸水壓力,。3、借壓(或疊壓)超過許可吸水壓力和流量時可在自來水管網壓力基礎上增壓,。與從普通蓄水池吸水相比運行時可減少

  • 箱式供水設備的工作原理

    1,、箱式供水設備這種加壓穩定設備為解決臨時高壓消防供水系統在系統的缺點是水壓時不能滿足設置加壓設施的要求而設置的高層消防水箱。   2,、箱式供水設備該設備適用于多層和高層建筑工程中的消火栓供水系統和濕式自動噴水滅火系統以及其他加壓設施所需的消防供水和生活供水系統,。   3、箱式供水設備的“設備”由隔膜壓力罐,、水泵,、電控箱、儀表,、管道附件等組成,。 五箱無負壓供水設備,該設備符合《民用建筑設計民用消防標準》(以下簡稱《高標準》) GB 50045 - 95和《氣動供水設計標準》,、《CEC 76 : 95》的相關技術參數設計

  • 變頻器工作原理及其應用

    變頻器是一種靜止的頻率變換器,,可將電網電源的50Hz頻率交流電變成

  • 變頻恒壓供水系統的工作原理

    停水是如今我們完全無法想象的,,做到日常幾乎不停水,,背后有變頻恒壓供水系統的功勞,更是國家宏觀調控的作用,,說到變頻恒壓供水系統,,不得不從傳統供水方式的不足開始,且聽聚英物聯網來嘮一嘮。 傳統調節供水壓力存在的問題: 1,、頻繁操作水泵的啟停,,直接降低了水泵等設備的使用壽命; 2、水壓不穩,,水資源浪費嚴重; 3,、人力管理,自動化程度低,,維護費用過高; 4,、能耗浪費嚴重,如:用電成本高等; 產生此類問題的關鍵其實都能歸因一點:對整個供水系統監控的不完美,,解決方案自然就是變頻恒壓的供水系統了,。 變頻恒壓供水系統的工作原理: 變頻恒壓供水系統根據管網水壓或用戶用水流量來設定參數,通過微機控制變頻器的輸出頻率來自動調節水泵電

  • 變頻恒壓供水-水泵選型的疑問

    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象,?謝謝,!

  • 淺談二次供水設備的工作原理

    二次供水設備,通常設在地上或地下室,。有自來水的單位,,應用該設備

  • 高壓變頻調速裝置的工作原理

    YBP變頻器的功率單元為模塊化設計,可以從機架上抽出,,移動和更換,,所有功率單元是完全一致的,如果某一單元由于故障而不能正常工作,,可以在允許設備退出的時間用備用單元將其替換,。即:在變頻停機高壓切斷的情況下,拔掉故障單元的四根光纖,;用扳手卸下故障單元的R,、S、T,、U,、V五根連線,,拆下故障單元與軌道的固定螺絲,將故障單元輕輕拿下,,按拆卸相反的順序將備用單元裝上并接好即可,。更換一個單元的時間只需5分鐘,更換單元不須工具,。逆變器側采用高開關頻率的IGBT器件,,保證良好的輸出波形。 輸

  • 斯科變頻恒壓供水設備原理

    湖南斯科變頻恒壓供水設備的原理是什么呢,? 變頻恒壓供水設備的基本工作原理是根據用戶用水量變化自動調節運行水泵臺數和一臺水泵轉速,,使水泵出口壓力保持恒定。當用戶用水量小于一臺水泵出水量是,,系統根據用水量變化有一臺水泵變頻調速運行,,當用水量增加時管道系統內壓力下降,這時壓力傳感器把檢測(檢查并測試)到的信號傳送給微機控制單元,,通過微機運行判斷,,發出指令到變頻器,控制水泵電機,,使轉速加快以保證系統壓力恒定,,反之當用水量減少時,使水泵轉速減慢,,以保持恒壓,。當用水量大于一臺泵出水時,第一臺泵切換到工頻運行,,第二臺泵開始變頻調速運行,,當用水量小于兩臺泵出水量時,能自動停止一臺或二臺泵

  • 疊壓(無負壓)變頻供水設備的原理:

    無負壓指的是供水設備在工作時,,通過設備的控制方式,、穩流補償器與真空抑制器的聯合作用,能夠消除由于市政管網壓力瞬時波動或者水泵啟停時的壓力波動原因而所產生的的負壓,,能有效的保護市政管網和整個供水系統,,消除不利影響。疊壓供水時在充分利用了原有自來水管網的壓力的同時對市政自來水管網的壓力沒有影響,,是一種能實現壓力差多少補多少的節能,、無污染供水方式。

  • 校園分質供水設備工作原理

    無負壓變頻供水設備投入使用,,自來水管網的水進入供水罐,,罐內空氣從真空消除器排除,待水充滿后,,真空消除器自動關閉,。無負壓變頻供水設備當自來水管網壓力能夠滿足用水要求時,,分質供水設備由旁通止回閥向用水管網直接供水,當自來水管網壓力不能滿足用水需求時,,系統壓力信號由遠傳壓力表反饋給變頻控制器,,水泵運行,并根據用水量的大小自動調節轉速恒壓供水,,若運轉水泵達到工頻轉速時,,則啟動另一臺水泵變頻運轉。水泵供水時,,若自來水管網的水量大于水泵流量,,系統保持正常供水,無負壓變頻供水設備用水高峰時,,若自來水管網的水量小于水泵流量時,,供水罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,,空氣由真空消除器進入供水罐,,罐內真空遭到破壞,確保了自來水管網不產生負壓,,用水高峰過后,,系統又恢復到正常供水狀態。當自來水管網停水無負壓變頻供水設備,,造成供水罐液位不斷下降,,液位探測器將信號反饋給變頻控制器,水泵自動停機,,以保護水泵機組,,供水罐可以儲存并釋放能量,避免了水泵頻繁啟動,。

  • 恒壓變頻供水設備原理圖

    恒壓變頻供水設備原理圖

  • 變頻恒壓供水設備工作方式

    (一)變頻恒壓供水設備工作原理 變頻恒壓供水設備在工作過程中,設備會根據管道中的壓力傳感器監測到水壓的變化反應,,從而通過相應的裝置把水壓的變化情況轉化成標準的連 續性的電流信號,,通過這種信號對變頻器進行控制,調整設備運行的頻率,,到達對水泵轉速的自動調整與控制的目的,,實現恒壓供水的基本功能。 (二)變頻恒壓供水設備特點分析 由于水泵的開動臺數的數量是因為系統結合實際用水情況而決定的,,通過對水泵轉速的調整使其始終保持在一種高效運行的狀態,,因此,變頻恒壓 供水系統具備節水,、節電和運行可靠的基本特點,。 1.節電 從本質上來看,,變頻恒壓供水設備是一種經過優化的節能系統,其能夠根據供水需求來調節水泵的開關臺數,,使水泵可以實現最大限度的節能化運 行,,有效控制供水系統對電力資源的消耗,實現節電的效果,。 2.節水 變頻恒壓供水設備是根據城市實際的用水情況來進行管網壓力的設定,,對水泵的出水量進行自動的控制和調整,這有效避免了城市供水中水資源的 跑,。漏問題,。 3.運行可靠 變頻恒壓供水設備通過變頻