變頻器是一種靜止的頻率變換器,可將電網電源的50Hz頻率交流電變成
由電機特性分析可知,,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,,從而改變泵機的轉速,;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,,電動機輸入功率也隨之減少,,泵機軸功率就相應減少,。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,,水泵采用恒速交流電動機拖動,,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上,。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,,還能達到節約電能目的,,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,,可以根據工藝的需要,,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決,。而且在用水量不大的情況下,,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,,造成的電機
在系統處于穩定狀態下,,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,,當降低到一定壓力時,,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,,排出罐內的水,,當水位降到下限時,電磁閥關閉,,液位傳感器發出信號,,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣,。 當水位達到上限時,,實水泵停止,,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,,罐體排水,。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,,這樣循環多次,,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位,。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,,立即噴出消防充實水柱,,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力,。 2,、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,,同時電接點壓力表發出信號,,啟動消防泵,供給所
知識點:變頻器
YBP變頻器的功率單元為模塊化設計,,可以從機架上抽出,,移動和更換,所有功率單元是完全一致的,,如果某一單元由于故障而不能正常工作,,可以在允許設備退出的時間用備用單元將其替換。即:在變頻停機高壓切斷的情況下,,拔掉故障單元的四根光纖,;用扳手卸下故障單元的R、S,、T,、U、V五根連線,,拆下故障單元與軌道的固定螺絲,,將故障單元輕輕拿下,按拆卸相反的順序將備用單元裝上并接好即可,。更換一個單元的時間只需5分鐘,,更換單元不須工具。逆變器側采用高開關頻率的IGBT器件,,保證良好的輸出波形,。 輸
變頻器工作原理變頻器主要由整流(交流變直流),、濾波、再次整流(直流變交流),、制動單元,、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的,。1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變,? *1: r/min 電機旋轉速度單位:每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 本文中所指的電機為感應式交流電機,,在工業中所使用的大部分電機均為此類型電機,。感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的,。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,,例如極數為2,4,,6),,所以一般不適和通過改變該值來調整電機的速度。 另外,,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制,。 因此,,以控制頻率為目的
學了這么多年的給排水,,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教,!
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了??!:P
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,,糞便或液體中含有纖維,。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃,。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物,。故該種泵流道易于堵塞,,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,,從而造成排污不暢,。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素,。 和其它泵一樣,葉輪,、壓水室、是污水泵的兩大核心部件,。其性能的優劣,,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,,效率的高低,,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證,。 污水泵結構介紹:1,、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式),、旋流式,、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,,當葉輪內造成堵塞時,,可以很容易的清理及
變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),,先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機,。變頻器的電路一般由整流,、中間直流環節、逆變和控制4個部分組成,。整流部分為三相橋式不可控整流器,,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,,中間直流環節為濾波,、直流儲能和緩沖無功功率。變頻器選型:變頻器選型時要確定以下幾點:1) 采用變頻的目的,;恒壓控制或恒流控制等,。2) 變頻器的負載類型;如葉片泵或容積泵等,特別注意負載的性能曲線,,性能曲線決定了應用時的方式方法,。3) 變頻器與負載的匹配問題;I.電壓匹配,;變頻器的額定電壓與負載的額定電壓相符,。II. 電流匹配;普通的離心泵,,變頻器的額定電流與
以這種常見的交-直-交型變頻器為例,,簡要說明一下變頻器的工作原理。交-直-交型變頻器的工作原理是借助微電子器件,、電力電子器件和控制技術,,先將工頻電源經過二極管整流成直流電,再由電力電子器件把直流電逆變為頻率可調的交流電源,。其工作原理如下圖所示,。
一、設備組成:變頻恒壓供水設備主要由水泵機組,、測壓穩壓罐,、壓力傳感器、變頻控制柜等組成,,能始終維持壓力表壓力(即用戶管網水壓)等于用戶設定值,。可用于一般生活或生產供水,。供水系統組成方式有:1,、變頻供水設備與市政管網并網恒壓供水,在供水壓力可滿足需要時,,自動停運全部水泵,。否則,,恒壓供水設備起動,,增大壓力滿足用水要求。2,、附加小泵或氣壓罐,,為完全消除小流量或零流量供水電耗,可增加輔助小泵或輔助氣壓罐,,當供水壓力低時,,自動停運主泵,使小泵或氣壓罐運行,。二,、變頻供水設備特點:1、無負壓系統與市政管網直聯取水加壓運行不會造成市政自來水管網負壓。2,、置壓通過調節許可壓力控制閥可設置市政自來水管網許可吸水壓力,。3、借壓(或疊壓)超過許可吸水壓力和流量時可在自來水管網壓力基礎上增壓,。與從普通蓄水池吸水相比運行時可減少
知識點:變頻壓縮機
收錄于話題
變頻水泵的工作原理
變頻水泵的工作原理專題,為您提供變頻水泵的工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變頻水泵的工作原理 相關的專業交流討論,,更多變頻水泵的工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題