無刷直流循環水泵低干擾。因為配置的是無刷電機,,所以它不像有刷電機那樣會產生雜波污染電源、干擾附近的電子元件,。它不會對控制電路有任何干擾,。它的干擾比我們有刷電機的低干擾特制品還要小,而且比特制品成本更低,。無刷直流循環水泵長壽命,。由于配置的是無刷電機,因此電機壽命大大延長,,比我們有刷電機的長壽命特制品還要長,,而且價格還比特制品便宜。根據“同期壽命設計”的原則,,我們對泵的許多部件都做了大幅度的改進,,目的就是要提高泵壽命。無刷直流循環水泵具有自我保護功能,。具有過熱保護,,當環境溫度意外過高電機會自動停轉;具有過載保護,,當泵被意外卡死電機也會自動停轉,。在泵工作中發生意外時,它可以自我保護,,不至于燒毀,、損壞。無刷直流循環水泵詳的磁鐵與葉輪注塑成一體組成電機的轉子,,轉子中間有直接注塑成型的軸套,,通過高性能陶瓷軸固定在殼體中,無刷直流循環水泵詳的定子與電路板部分采用環氧樹脂膠灌封于泵體中,,定子與轉子之間有一層薄壁隔離,,無需配以傳統的機械軸封,因而是完全密封,。電機的扭力是通過矽鋼片(定子)上的線圈通電后產生磁場帶動永磁磁鐵(轉子)工作運轉,。
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9,。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選啊,?具了解回水溫度在40-50度之間
大家下載好后,,用影音風暴就可以打開了!,!:P
收錄于話題
已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定?
地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?
一,、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水,。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),,出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點,?
我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,依據是什么,?謝謝
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,,楊程減小,。請高手分析一下,,這個如果處理呢
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,,流量為520m3/h,、揚程38米。供水溫度50度,,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,,循環泵前后壓差為32米,。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么,?請指教謝謝,!
發現論壇里面沒有,所以發一下,,感覺很不錯,!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2,、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少,?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算?請各位老師,、專家給予解答,。謝謝!
看圖集上是說:根據空調設備與管網允許工作壓力確定,。這意思是不是系統中所有設備中允許的工作壓力最小的那一臺設備與管網能夠承最大的壓力所確定呢,? 求解
水泵工作原理單級單吸動畫演示
今年做了幾個高層采暖項目,末端有的是暖氣片,。有的是地板輻射,。做為閉式在采暖的循環泵入口壓力應該是和什么有關呢,?項目如下:地板采暖,最高層 50米,,閉式循環,。循環泵揚程44米,泵入口壓力在正常運行時為0.3Mpa,,出口壓力 0.75Mpa1,、我一直以為這個壓力應該是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,,或者稍微小一些,。是不是管路阻力損壞了0.2MPA?2、如果那么出口壓力超過0.8mpa,,那么超過地暖的承壓能力怎么辦,?
水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,,就是對二者之間進行優化的過程,。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,,管網的特性也往往會由于閥門的調節,,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性,。因此,,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一,、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量,、揚程和工作效率。水泵的選型,,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,,并保持高效率工作。水泵的流量,,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定,。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算,。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,,工作點的效率為70%,,電動機功率30kW,,管道特性系數
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量,、臺數,、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,,以保證空調系統運行良好,,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵電力消耗循環阻力水力平衡價值工程 1循環水泵容量過大的問題 循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,,其容量常常達到實際需要的2-4倍,,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要,。目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,,還是門窗負荷,,其計算結果都是針對某一具體房間而言。然而,,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定,。由于建筑內各房間的朝向、位置,、使用功能及其發熱源等因素的不同,,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同。因此,,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值,。據調查在我國有部分設計人員在計算建筑冷負荷時只是簡單地將每個房間的最大冷負荷進行疊加,導致計算結果遠大于
循環水泵選型方法 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵,。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量
循環水泵工作原理
循環水泵工作原理專題,,為您提供循環水泵工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水泵工作原理 相關的專業交流討論,,更多循環水泵工作原理相關內容請訪問