請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,,這些h都好算,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下,。
初沉池之斜管沉淀池設計
三種沉淀池設計計算設計參數
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理
大家一起學習討論
剛在公司各種工藝的標準化,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,,我們做的是鋼制的沉淀池,,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,,我沒有具體做過這類東西,希望大家能不吝賜教??!
平流式沉淀池工藝設計計算
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
各位大俠,本人目前正再做一份生態塘的設計,,但各個資料里都沒有沉淀-厭氧塘的設計,。誰能給我一份具體的沉淀-厭氧塘的設計計算,非常感謝,!
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表,。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
cad圖,,希望對大家有用~~
在做一個污水處理的畢業設計,。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,可是沒有找到比較具體的資料,。求這兩個的設計及計算過程,。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,,也不太清楚應該怎么設計計算
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,,管式靜態混合器平面布置圖,,電磁流量計平面布置圖,反應沉淀池剖面圖,,斜管安裝支架大樣圖,,反應沉淀池上部及底部平面圖,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖,。 投稿網友: bswsc
各位大神,,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,,現有750立方的水池,每天需要處理3000立方的工業污水,,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,,現在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等,。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,,麻煩私信聯系我一下,有償,。謝謝
各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了