最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
剛在公司各種工藝的標準化,,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,,我們做的是鋼制的沉淀池,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,我沒有具體做過這類東西,,希望大家能不吝賜教?。?/p>
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
三種沉淀池設計計算設計參數
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一,、工作原理
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
cad圖,希望對大家有用~~
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,,圖紙包括斜管沉淀池平面圖,、典型剖面圖及主要材料表,。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,,電磁流量計平面布置圖,,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,,反應沉淀池上部及底部平面圖,,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc
各位大神,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,,現有750立方的水池,,每天需要處理3000立方的工業污水,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,,現在需要改造水池,,需要改用斜管沉淀和改造池底等。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,麻煩私信聯系我一下,,有償,。謝謝
各位帥哥\美女:有誰知道有關輻流式沉淀池刮泥設備各個具體尺寸的設計參數以及計算過程\出處; 在下將感激不盡,幫幫忙了,我都快一個頭兩個大了~~~~~~~~~ 請各位多多提供寶貴的意見和經驗.
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,,并且伴隨排水,,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,,出水水質看起來很差,,如何解決這個問題。
看了就知道超有用,。
在論壇上下載了這個圖紙看了看,,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好,。2.圖紙中的排泥管,,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出,。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決,。
初沉池之斜管沉淀池設計
斜管沉淀池設計參數
斜管沉淀池設計參數專題,為您提供斜管沉淀池設計參數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜管沉淀池設計參數 相關的專業交流討論,,更多斜管沉淀池設計參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量