最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
三種沉淀池設計計算設計參數
剛在公司各種工藝的標準化,,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,,我們做的是鋼制的沉淀池,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,我沒有具體做過這類東西,,希望大家能不吝賜教?。?/p>
最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖、管道圖,、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用,。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽。各位達人請想想辦法,,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊病,!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣,。
各位帥哥\美女:有誰知道有關輻流式沉淀池刮泥設備各個具體尺寸的設計參數以及計算過程\出處; 在下將感激不盡,幫幫忙了,我都快一個頭兩個大了~~~~~~~~~ 請各位多多提供寶貴的意見和經驗.
小弟剛剛入行,,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,,同時沒有實際經驗。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二,。小弟多謝了。每天都在看書,、學習,,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢,?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,,可在沒有廢水的情況下,,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣,?2.在實際應用當中,,上向流、側向流,、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教。
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,,請大家指教
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,,我感覺基本沒有沉淀,。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,,加的是PAC,,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了??!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整,。
初沉池之斜管沉淀池設計
各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求,。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教,。謝謝了?。?!
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,,設計了12個泥斗分成2 排,,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,,每個泥斗用一條DN100的管排泥,,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥,?
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少? 謝謝
斜板沉淀池設計參數
斜板沉淀池設計參數專題,,為您提供斜板沉淀池設計參數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜板沉淀池設計參數 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀池設計參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題