  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布

  • 初沉池之斜管沉淀池設計與計算

    初沉池之斜管沉淀池設計

  • 三種沉淀池設計計算設計參數

    三種沉淀池設計計算設計參數

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,,深2米,。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案,?

  • 平流式沉淀池工藝設計計算

    平流式沉淀池工藝設計計算

  • 沉淀-厭氧塘的設計計算

    各位大俠,本人目前正再做一份生態塘的設計,,但各個資料里都沒有沉淀-厭氧塘的設計,。誰能給我一份具體的沉淀-厭氧塘的設計計算,非常感謝,!

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?

  • 某電鍍廢水的斜板沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖、管道圖,、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18

  • 求助,,絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池設計及計算

    在做一個污水處理的畢業設計,。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,可是沒有找到比較具體的資料,。求這兩個的設計及計算過程,。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,也不太清楚應該怎么設計計算

  • 斜板隔油沉淀池設計及,,維護難點--斜板沖洗

    斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用,。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽。各位達人請想想辦法,,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊病,!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點。進水為含少量水玻璃,,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,廢水呈酸性PH5左右,。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),,我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣。

  • [技術求助] 設計高手進,!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入行，目前要著手設計斜板沉淀池,。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗,。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了,。每天都在看書,、學習,每天進步多一些,!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,,上向流、側向流,、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教。

  • 豎流式沉淀池,、斜板沉淀池的設計程序

    豎流式沉淀池,、斜板沉淀池的設計程序

    沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,,請大家指教

  • 關于輻流式沉淀池的設計參數

    輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的,。

  • 沉淀池容積及表面負荷計算

    各位前輩好:剛接觸這行,有個問題請教在AAO工藝中,,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,多謝