圖紙簡介: 國外某項目污水提升泵房,,大家可以去參考一下,,謝謝 投稿網友: youshangdelaoban 上傳時間: 2013-08-12
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉,。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵。 三,、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵,。常用的水泵有:<
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋,?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,,驅動水進行循環流動的裝置??照{(diào)房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二,、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉,。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵  
這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
關于空調水泵沿程損失估算
這圖上出現了水泵旁通管,這樣的設計你見過么,?設置這根旁通管有沒有實際意義呢,?我這里有兩種意見,,一種是這種旁通管有實際意義,,當水泵突然停機,水由于慣性作用仍然是流動的,,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷。另一種是這種旁通管沒有實際意義,,因為主管的流速并不大,,經過系統的閥門,彎頭,,Y型過濾器等等相關部件,,水流的沖擊也會大大減少,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,,當水泵突然停機,經過短暫的時間由于水流動能的減小,,止回閥很快會被關閉,,從而起到對葉輪的一個保護,。你是怎么看待的?
水泵作為空調系統的重要組成部分,,在選擇上多大才合適,?這一直是個值得探究的問題。如果設計選取的水泵揚程過大,,富裕的揚程將導致換取流量增加,,流量增加又使得水泵噪音加大,此外還容易導致電機負荷,、電流變大,,引起電機燒機等問題。如果選擇過小,,將導致末端冷凝量不足,,影響制冷效果。所以在選型上做好計算格外重要,。所謂水泵的選型計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些、考慮的內容全面些就是精確的計算,。選型計算一般包括水泵流量計算,,
各位朋友,初來乍到,,想請教一下,,我現在有一項目,4臺250kW的室外機,,需要計算出水泵流量和管路管徑,,求賜教~~~~急急急
在08年與威樂進口水泵代理商簽訂供貨合同,合同簽訂后代理商來函說合同中NP型號要改NL型號,,技術數據不變,,我想知道NP與NL型號之間有什么區別嗎?
在學習《中央空調方案設計》時,,講到“一般,,水系統選擇水泵時,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么,?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的,?
圖紙簡介: 本圖紙內容為各種水泵,、風機等的二次控制設計,,主要包括:生活及消防水泵一用一備,,雙電源控制原理,冷卻塔原理,,雙速排風機原理,,空調系統控制等等,很齊全,,希望對大家有所幫助,。 投稿網友: zhang11h 上傳時間: 201
目前,中央空調市場品牌眾多,,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,,因此,,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一,、能提高排水通暢性,,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,,只能做自然排水,,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,,空調的進場施工在吊頂施工前端,,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,,等設備運行起來后,,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,,吊頂泡壞才能發現空調漏水,,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的,。影響到用戶的居住心理,,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二,、能消除冷凝水積壓,,防止二次污染??照{(diào)運轉期間產生的冷凝水,,如果不能及時排出,,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
空調提升水泵
空調提升水泵專題,,為您提供空調提升水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調提升水泵 相關的專業交流討論,更多空調提升水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題