如題!個人覺得在泵站形式,、揚程等具體資料不清楚的情況下,,應該是每噸多少錢,當然是粗略估算.希望踴躍填空:()元/立方米,只要不相差幾個數量級即可,。
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,,目前服務于日本住重環境工程技術株式會社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司,。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史,。 工作一年多,,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例,。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾,。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境,。這種污染可能帶來的危害很多,,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會滋生許多變異細菌,,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一,。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
本人正設計一個較大工廠的雨水排水,需建雨水泵站提升,,雨水量按10年一遇考慮,,雨水量4200L/S,如何選泵,主要是流量怎樣定好,?選用潛水泵好,,還是混流泵好,,望高手支招!
一400t污水處理項目,,甲方要求處理達到一級B后,,進入集水池由單級離心泵提升至約50m高的山頂排放。泵房怎么設計啊,,現場地下比較難挖,,集水池在底下,泵房要求地上式,,請給點意見
圖紙簡介: 粗格柵及提升泵站還有泵房的工藝施工圖紙,。 投稿網友: haolahaola55 上傳時間: 2013-08-03 圖紙省份:
我剛到一個設計院,,所長讓我做一個提升泵站的電氣施工圖。一頭霧水,,完全不知道從何入手,,我連提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··請教高手,,做這個該考慮什么東西,,設計思路,等等,,先謝過了,!
廠區面積50公頃,我用當?shù)乇┯陱姸裙剿愕牧髁渴?200立方米每小時,,需提升兩米高度,,因為現在工地手上沒有相關資料,而且我也是第一次接觸泵站,,沒有經驗,,想請大家幫幫忙ｆ我估計一偄氵x型方案,,選什么樣的水泵,,需要幾臺,謝謝了,。
一個工廠,,廠區的雨水無法排入市政管網,作了個雨水提升泵房,,但是集水池里面的排泥問題不知道該怎么解決,,大家遇到的話都是怎樣處理的呢?污水也是同樣的問題,,清洗的時候難度更大,。十分感謝,。
本帖最后由 xiao青 于 2014-12-4 15:00 編輯 請問哪本書或者手冊、圖集介紹排水提升泵站設計比較全面詳細,?想找來看看,,最近在設計雨水提升泵站,想多學習點,。謝謝!
圖紙簡介: 提升泵站 結構圖 工業園 污水處理 環保 投稿網友: huizijsj5 上傳時間: 2013-06-15 圖紙省份:
我現在要設計一個污水提升泵站因為考慮到空間限制 我想問一下可不可以將進水井和泵房設計在一起 而不用隔開 出水井可以不設嗎,?直接用明渠把水送到格柵
請教,,市政的污水提升泵站中,采用的泵現在多采用什么泵,?具有切碎功能的潛污泵還是離心泵還是軸流泵,?誰有集污管網的污水中間提升泵站大樣?能否給個參考參考 ,?謝謝
本人初次進行本站電氣設計,,有如下問題請教某污水提升泵站,,終期4臺55kW潛水泵,3用1備,;本期3臺55kW潛水泵,,2用1備。參考其他工程圖紙,,與污水廠同屬二級用電負荷等級,,根據城市供電現狀確定泵站采用雙電源供電,一路10kV高壓電源由城市電網提供通過電纜引入,,另一路為0.4kV低壓電源由移動式發電機提供,。請問以上要求是根據何規程提出的?(最好指出規范出處,、條文)另外為何雙電源不考慮采用2回10kV高壓電源,,而是采用移動式發電機。移動式發電機的“移動式”是指什么意思,,該發電機需不需要專用的機房,?平時發電機設在泵站內,還是需要時再運進來,?發電機與主供電源之間是采用人工投入還是自動投入,?請不吝賜教。下面是版主編輯,與樓主發帖內容無關:handshake 請支持網易土木在線,大家有空的時候可以去下面網站投票,每天都可以打十分.
圖紙簡介: 和暢東一路下穿通道提升泵站采鋼筋混凝土用結構箱體 投稿網友: xyq333 上傳時間: 2013-12-09 圖紙省份:
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下關于雨水提升一體化泵站的設計原則 (1)總體布置應合理,,特別是排灌結合或自排,,自引與提水相結合的泵站以及閘站結合的泵站,,在布置上應力求緊湊,充分利用建筑物進行調節,。 (2)在泵型的選擇上應力求使泵站設計揚程與水泵額定揚程相一致,,玻璃鋼凈化塔且滿足灌溉與排水流量的要求。并盡量選用技術上先進的泵型,,一體化預制泵站的刨坑安裝的具體關鍵環節以保證泵站裝置效率高,,運行費用省。同時所選用的泵型應是比較成熟的泵型,,有一定的運行實踐,,應盡量避免選用試驗泵型。 (3)泵型的選擇要充分考慮一體化污水提升泵站的用途和工作性質,。對那些年工作時間較長的灌溉和補水泵站應選擇高效區范圍寬,且效率高,,汽蝕性能好的泵型。對那些以排澇為主的泵站則應選擇工作性能可靠,,結構簡單的泵型,。 (4)工程布置應盡量采用正向進水,確保每臺機組的進水條件良好,,流態均勻,。在工程布置上不得不采用側向進水時,在設計中應盡
不銹鋼提籃格柵
一體化污水提升泵站配套操作說明 一,、
污水泵站作為市政設施,,承擔了城市排水、工廠用水處理等功能,,其運行關系到水源供給,,奈何泵站在管理上存在職守倒班人力成本高、上下級消息同步有時差,、泵站設備隱患發現不及時,、管理效率低等問題共同制約了污水處理效率。 污水提升泵站由于其安裝建設位置地勢較低,,重力作用無法使污水流進城市污水管網系統中,,且污水中常常攜帶雜質,堵塞管道等問題時有發生,,因此要想維持污水提升泵站運行,,需要面臨的問題有很多。 污水提升泵站智能監控系統的作用主要體現在各泵站水位,、水泵開關報警,、水泵電流電壓、排水量以及安防報警上上,,泵站采取無人值守,、遠程監管集中管理所轄各類泵站,,升級傳統污水泵站的管理手段。 監控平臺,、控制閥門,、工控機、無線通信等設備共同構成污水提升泵站智能監控系統,,實現監測,、查詢、統計,、控制,、存儲、分析,、報警等功能。
粉碎性格柵相對應用較少,而采用該種設備,將導致大量被粉碎的廢棄物進入提升泵站,如果哪位同任應用過該種設備,能不能談談使用該設備的優缺點,及應注意的地方,在此多謝了!