這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
關于空調水泵沿程損失估算
這圖上出現了水泵旁通管,這樣的設計你見過么,?設置這根旁通管有沒有實際意義呢,?我這里有兩種意見,一種是這種旁通管有實際意義,,當水泵突然停機,,水由于慣性作用仍然是流動的,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷,。另一種是這種旁通管沒有實際意義,因為主管的流速并不大,,經過系統的閥門,,彎頭,,Y型過濾器等等相關部件,水流的沖擊也會大大減少,,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,當水泵突然停機,,經過短暫的時間由于水流動能的減小,,止回閥很快會被關閉,從而起到對葉輪的一個保護,。你是怎么看待的,?
你知道空調水泵揚程怎么估算嗎?今天我就來為朋友們解答一下,,大家記得收藏哦~
水泵選型原則及
空調水泵揚程按層高估算,;如14層酒店,水泵在地下室,,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米,。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,,結果使用時9層壓力很小,,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了,。供大家參考。提請使用阻力計算時注意,。什么原因,,行不行請教高手指正,差了有什么后果,,供大家參考,。
酒店夏季冷水機組系統采用兩管制,,冬季采用燃氣熱水鍋爐供暖。不明白冬季熱水泵的揚程和夏季冷水泵揚程會差別在哪里,?末端的管徑都一樣,,水流量懸殊大嗎,?那冬季的熱水流量如何定?是否要根據冬季熱負荷確定水流量,?
空調冷凍水水泵,若連成的,用哪個系列的,SLW(單吸離心臥式泵)還是SLOW(雙吸中開蝸殼式離心臥式泵),有什么差別?
在確定空調系統水泵進出管路的管徑時是按照流速確定還是按照比摩阻不超過200Pa/M確定,?目前是計算流量420CMH,用鴻業水力計算器:控制流速計算下來 管徑為 DN300,,流速為 1.556 M/S,,比摩阻為 70 Pa/m控制比摩阻計算下來管徑為 DN250,流速為 2.249 M/S,,比摩阻為 182 Pa/m請問具體該選擇多大的管徑比較合理,?
在學習《中央空調方案設計》時,講到“一般,,水系統選擇水泵時,,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的,?
各位老師好:關于水冷的中央空調閉式系統,,水泵的選擇,有幾個問題:1,,水管管路及風盤的阻力損失的計算,。2,有沒有系統的計算表格及公式,,能讓領導一目了然的,。 謝謝各位老師了!,!
1,、水泵相關計算: ①流量(m3/h)=[0.86*Q/△t]*(1.05~1.1),Q(Kw)為負荷,,△t為溫差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*揚程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模數(Kw):0.55,,0.75,1.1,,1.5,,2.2,3.0,,4.0,,5.5,7.5,,11,,15,18.5,,22,,30,,根據模式,不用查樣本,,計算結果大一號即可 ③電機頻率與轉速的關系:n=60f(1-S)/P n~交流電機轉速,;f~電源頻率; S~轉差率,,一般為5%左右 P~電機的磁極對數,,兩級為一對,四
常用的水泵有單級單吸清水離心式水泵和管道泵兩種。當流量較大時,,也采用單級雙吸清水離心式水泵,;當高揚程、小流量時,,常采用多級離心式水泵,。
剛剛施工的一個空調項目,共12層,樓高48米.配置水泵揚程28米,試循環后11層以上沒有水.后采用補水泵補水,補水泵揚程為36米,結果水是補上了,可問題是循環水泵不開的話,供水壓力表顯視是0.3MPA,循環后顯示為0.6mpa,請問各位暖通大俠,,這種現象是否正常,,長時間運行是否對水泵有損害,有什么補救方法嗎.
在確定空調系統水泵進出管路的管徑時是按照流速確定還是按照比摩阻不超過200Pa/M確定,?目前是計算流量420CMH,,用鴻業水力計算器:控制流速計算下來 管徑為 DN300,流速為 1.556 M/S,,比摩阻為 70 Pa/m控制比摩阻計算下來管徑為 DN250,,流速為 2.249 M/S,比摩阻為 182 Pa/m請問具體該選擇多大的管徑比較合理,?
我要求廠家:根據中央空調的末端負荷的變化和空調主機的制冷運行工況自動對循環水泵進行實優化控制,,自動調整水泵運行頻率,使得系統水流量隨空調負荷變化而同步變化,,使水泵處于最佳節能工作狀態,,在保證末端負荷正常使用要求的前提下,,達到降低電耗的目的使用變頻控制循環水泵一般夏季能夠節能20%,,其他季節節能40%左右。取冷凍水進出水溫度為參數,,采用溫度傳感器,,溫差調節器以及變頻器和水泵組成控制系統,例如夏季出水溫度7度,,回水溫度12度,,△T=5,,使水泵的轉速根據相應的負荷變化而變化。設計最低頻率在30Hz以上,。廠家回復:1,、 如果是單臺主機,水泵的變頻調整,,可行性不大,,主要原因是主機對水流量有一定的要求,達不到標準,,主機會自動保護,。2、 如果是多臺主機,,可以進行水泵的變頻調整,。3、 進出水溫差控制的是主機壓縮機的啟動數量,,這部分節能體現在主機能耗中,。4、 風機盤管開啟數量,,對主管水壓有直接影響(開啟越少,,回水管水壓越大),供應商建議通過壓力感應來調節水泵的變頻 ,。壇里有高手來看看嗎,?