你知道空調水泵揚程怎么估算嗎,?今天我就來為朋友們解答一下,,大家記得收藏哦~
空調水泵揚程按層高估算;如14層酒店,,水泵在地下室,,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米,。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,,結果使用時9層壓力很小,,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了,。供大家參考,。提請使用阻力計算時注意。什么原因,,行不行請教高手指正,,差了有什么后果,供大家參考,。
暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2,。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降?!鱌2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降,。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的,。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,,所以值得推廣,。不知道大家對這個公式有何高見,愿聞其詳,。
這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
關于空調水泵沿程損失估算
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
剛剛施工的一個空調項目,共12層,樓高48米.配置水泵揚程28米,試循環后11層以上沒有水.后采用補水泵補水,補水泵揚程為36米,結果水是補上了,可問題是循環水泵不開的話,供水壓力表顯視是0.3MPA,循環后顯示為0.6mpa,,請問各位暖通大俠,,這種現象是否正常,長時間運行是否對水泵有損害,,有什么補救方法嗎.
看到論壇上有閉式空調冷水系統的估算式,覺得很好,那么開式空調冷水系統的呢?比如說水源熱泵系統的循環水泵揚程?應該根據什么算.
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
我是新手,,設計一個冬夏共用風機盤管加獨立新風系統,。兩管制。冷熱水泵分設,。計算冷水泵的揚程為管網阻力加機組阻力加泵前后阻力。根據技術措施上對熱水泵揚程估算,。發現,由于熱水量不足冷水量的一半,。使管網阻力的部分變得很小,。從而使熱水泵的揚程比冷水泵的揚程小很多,。而詢問其他人,,他們的熱水泵與冷水泵的差別不大,。我經過對冷水管管網按熱水運行計算發現,,熱水泵的管網阻力確實很小,。為什么不按估算出來的較小值選泵呢?我的問題出在哪里?說明一下:我的冷熱水系統阻力,,除管網阻力因流量差別大,。其他部分的阻力差別不算大,。
來源:網絡 如有侵權,,請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右 2P,4000-5500W,適用面積28平方
一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的
空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600
某工程中兩個建筑物分別高20米,,12米,。噴淋系統,消火栓系統均布到頂層,。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,,100米,。 消防系統水泵揚程如何估算?
空調水的流量一般是比較容易確定的??梢愿鶕?jù)冷水機組的要求進水流量進行簡單估算,。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例,。經查水泵參數,,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下,。20米的揚程功率為15KW,,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW,。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要,。請大家談談?/p>
空調水泵揚程估算
空調水泵揚程估算專題,,為您提供空調水泵揚程估算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調水泵揚程估算 相關的專業交流討論,更多空調水泵揚程估算相關內容請訪問