現在空調水泵的變頻是通過什么控制為多啊?有人說通過壓力。有人說通過溫度有人說讀取冰水機的負荷率。其實冷凍水與冷卻水是不是應該不同呢,?
驗證機:1臺產量:初期約10臺/月現求報價.(因本公司在廣州永和開發區) 所以最好是廣州/珠三角附近的公司.期望長期合作.謝謝.技術參數見附件
這里一個項目,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa,;
關于空調水泵沿程損失估算
在學習《中央空調方案設計》時,,講到“一般,水系統選擇水泵時,,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么,?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的?
這是我設計的醫用空調控制柜,,請教下有什么問題,,請高手指點,THS,!
這圖上出現了水泵旁通管,,這樣的設計你見過么?設置這根旁通管有沒有實際意義呢,?我這里有兩種意見,,一種是這種旁通管有實際意義,當水泵突然停機,,水由于慣性作用仍然是流動的,,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷。另一種是這種旁通管沒有實際意義,,因為主管的流速并不大,,經過系統的閥門,彎頭,,Y型過濾器等等相關部件,,水流的沖擊也會大大減少,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,,當水泵突然停機,經過短暫的時間由于水流動能的減小,,止回閥很快會被關閉,,從而起到對葉輪的一個保護。你是怎么看待的,?
圖紙簡介: 本圖紙內容為各種水泵、風機等的二次控制設計,,主要包括:生活及消防水泵一用一備,,雙電源控制原理,冷卻塔原理,,雙速排風機原理,,空調系統控制等等,很齊全,,希望對大家有所幫助,。 投稿網友: zhang11h 上傳時間: 201
你知道空調水泵揚程怎么估算嗎,?今天我就來為朋友們解答一下,,大家記得收藏哦~
水泵選型原則及
酒店夏季冷水機組系統采用兩管制,,冬季采用燃氣熱水鍋爐供暖,。不明白冬季熱水泵的揚程和夏季冷水泵揚程會差別在哪里,?末端的管徑都一樣,水流量懸殊大嗎,?那冬季的熱水流量如何定,?是否要根據冬季熱負荷確定水流量,?
ZP系統中60馬系統為二次側區域冰水泵變頻控制系統,,以三臺泵浦ZP1、ZP2與ZP3并聯運作,,本系統可選擇〝盤控〞或〝遠控〞來啟動變頻系統,,使冰水經由此變頻系統加壓,提供到負載所須之冰水量,,系統運轉系依壓差傳感器測得之現場值與壓差設定值間之差量,,經PLC- PID的計算,輸出速度控制信號,,控制馬達轉速,,提供最佳運轉速度,以保持系統穩定及節約能之目的,。40馬為DCP泵浦變頻系統,,也以三臺泵浦DCP1、DCP2與DCP3并聯運轉,,30馬則為HWP系統,,方式都與二次側區域冰水泵浦變頻控制系統相同,也是依壓差現場值與壓差設定值間之誤差由PLC之PID運算,,控制馬達轉速以保持系統穩定及節約能源
空調水泵揚程按層高估算,;如14層酒店,水泵在地下室,,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米,。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,,結果使用時9層壓力很小,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了,。供大家參考,。提請使用阻力計算時注意。什么原因,,行不行請教高手指正,,差了有什么后果,供大家參考,。
空調冷凍水水泵,若連成的,用哪個系列的,SLW(單吸離心臥式泵)還是SLOW(雙吸中開蝸殼式離心臥式泵),有什么差別?
在確定空調系統水泵進出管路的管徑時是按照流速確定還是按照比摩阻不超過200Pa/M確定,?目前是計算流量420CMH,用鴻業水力計算器:控制流速計算下來 管徑為 DN300,流速為 1.556 M/S,,比摩阻為 70 Pa/m控制比摩阻計算下來管徑為 DN250,,流速為 2.249 M/S,比摩阻為 182 Pa/m請問具體該選擇多大的管徑比較合理,?
我要求廠家:根據中央空調的末端負荷的變化和空調主機的制冷運行工況自動對循環水泵進行實優化控制,,自動調整水泵運行頻率,使得系統水流量隨空調負荷變化而同步變化,,使水泵處于最佳節能工作狀態,,在保證末端負荷正常使用要求的前提下,達到降低電耗的目的使用變頻控制循環水泵一般夏季能夠節能20%,,其他季節節能40%左右,。取冷凍水進出水溫度為參數,采用溫度傳感器,,溫差調節器以及變頻器和水泵組成控制系統,,例如夏季出水溫度7度,回水溫度12度,,△T=5,,使水泵的轉速根據相應的負荷變化而變化。設計最低頻率在30Hz以上,。廠家回復:1,、 如果是單臺主機,水泵的變頻調整,,可行性不大,,主要原因是主機對水流量有一定的要求,達不到標準,,主機會自動保護,。2、 如果是多臺主機,,可以進行水泵的變頻調整,。3、 進出水溫差控制的是主機壓縮機的啟動數量,,這部分節能體現在主機能耗中,。4、 風機盤管開啟數量,,對主管水壓有直接影響(開啟越少,,回水管水壓越大),供應商建議通過壓力感應來調節水泵的變頻 ,。壇里有高手來看看嗎,?
最近在做一個大型數據中心機房樓項目,,這個項目要求比較高,準備將該項目建成一個國內領先的數據中心,;空調是采用水冷系統,,冷凍站內有很多循環水泵,根據控制要求和節能要求,,都要采用變頻控制,;為了保證系統的高可靠性,以及控制功能的圓滿實現,,所有變頻控制柜都合并到樓宇自控系統中,,統一招標,;變頻控制柜有哪些技術細節呢,?怎樣招標才能確保變頻控制柜和水泵、和樓控系統無縫銜接呢,?請懂行的高手多多指點~~
各位老師好:關于水冷的中央空調閉式系統,,水泵的選擇,有幾個問題:1,,水管管路及風盤的阻力損失的計算,。2,有沒有系統的計算表格及公式,,能讓領導一目了然的,。 謝謝各位老師了!,!
冷凍水泵變頻節能技術已越來越多地在中央空調系統中得到應用,,但應用效果卻各不相同,有的節能量很可觀,,有的