高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計,、施工。材料及管理方面提出了更高的要求,。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高,。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高,。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,,一般管材,。配件及設備的強度難以適應,,所以,,給水管網必須進行合理的豎向分區,。(3)高層建筑對防振。防沉降,。防噪聲。防漏等要求較高,,需要具有可靠的保證,。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能,。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定,。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,,甚至損壞,增加了維修的工作量,,降低管網使用壽命,。 同時,,也將給用戶帶來不便,;如
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一,、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水,。二,、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供,。三,、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統;后者采用燃氣壁掛爐,、電熱器或太陽能等供水方式,。四,、中水供水系統:原理同給水系統,,主要供沖廁用,。[/code]
如今高層建筑已是現代化城市發展的一種標志,,由于樓層越建越高,僅靠市政管網的供水壓力是無法滿足高樓層用水點的水壓要求,,因此就需要二次增壓供水設備來輔助供水,。那么很多人就會問了:這樣一套高層建筑自動給水系統多少錢呢? 博海表示:高層建筑自動給水系統價格與是否分區供水(高區,、中區,、低區),,供水設備型號(流量,、揚程,、功率等),,供水設備類型(無負壓供水設備、變頻恒壓供水設備,、箱式無負壓供水設備,、超靜音供水設備,、全變頻供水設備、一體式供水設備)有主要關系,,另外還與設備品牌,、材質、配置,、質保期,、運輸、安裝等有關,。 高層建筑分區應豎向分區,,豎向分區壓力應符合下列要求: 1、各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa; 2,、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),,宜設減壓或調壓設施; 3、各分區不利配水點的水壓,,應滿足用水水壓要求,。 4、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa,。 5,、建筑高度不超過100m的建筑,宜采用垂直分區并
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
一,、前言 在消防給排水設計中,,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,,譬如電梯設置,大多數為6層以下,,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑,。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,,并衍生出多種不同類型,,可供設計師選擇用。但是,,由于多層與高層的不同特性,,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,,否則輕則水壓水量不穩,,重則事故頻頻,不能正常運行。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式,。 二,、多層給水系統 目前,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
給水供應系統沒有固定的形式,,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式,。 建設工程信息設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給;水池→水泵房→屋面水箱→用水點;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點,。 采用第一種供水方式系統簡單,、投資省、安裝維護便利,,可充分利用市政給水管網水壓,,節約能源,但由于內部無貯備水量,,當外網停水時,,將使內部斷水,,因此供水可靠性差,。采用第二種供水方式,,因水池,、水箱貯備有一定水量,,當停水停電時,可延時供水,,因此供水可靠,水壓穩定,,但不能利用市政管網水壓,能源消耗較大,,安裝維護麻煩,,投資較大,有水泵振動,、噪聲干擾,,且易產生供水的二次污染,另外,,由于增加了屋面水箱,,相應地增大了結構荷載。采用第三種供水方式,,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,,設備布置集中,便于維護管理,,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,,通過調節水泵轉速或運行
小高層建筑給水系統安裝施工的質量對房屋的整體質量和功能都有極大的影響,因此,,建筑企業在進行施工時必須對給水管道安裝施工過程中的各種問題和安全隱患進行及時的預防,,提高建設施工的整體質量。 1,、干管安裝施工 1)干管安裝時,,首先確定干管的位置、標高,、管徑,、坡度、坡向等,。正確地按圖示位置,、間距和標高確定支架的安裝位置,在安裝支架的位置畫出長度大于孔徑的十字線,,然后打洞埋支架,,也可以采用預埋螺栓或膨脹螺栓固定支架。 2)水平支架位置的確定和分配可采用以下方法: (1) 先按圖紙要求測出一端的標高,,并根據管段長度和坡度定出另一端的標高,,兩段標高確定之后,再用拉線的方法確定出道中心線(或管底線)的位置,,然后按圖紙要求或有關的規定分配管道支架。
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,,火勢猛,蔓延快,,救援及疏散困難,,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救,。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產,、生活合用)。 1,、給水方式分類 分區的形式:
1,、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表],;2,、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層);3,、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小,;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在
某辦公樓高層建筑(63米)新投產,,高區給水系統水泵機組布置為三臺同型號變頻泵,一臺穩壓泵(小流量)帶氣壓罐,,廠家設計變頻運行壓力運行上下限0.61-0.66兆帕,,穩壓泵運行壓力上下限0.5-0.6兆帕。變頻泵由控制柜控制,,穩壓泵由接點壓力表發出信號控制,。請問這種設計、這種說法是否合理,,該系統的運行原理是什么,,正確的運行方式應該是怎樣的?
對于高層建筑,,城市給水管網的水壓一般不能滿足高區部分生活用水的要求,,絕大多數采用分區給水方式,即低區部分直按由城市給水管網供水,,高區部分由水泵加壓供水,。選擇給水方式是高層建筑生活給水系統設計的關鍵,它直接關系到生活給水系統的使用和工程造價,。
各位大哥大姐小弟的畢業論文設計題目 :(現在選擇是共用系統的設計 但關于這個方向的資料都比較少 希望各位哥哥姐姐幫幫忙~提供一下資料或建議~小弟感激不盡
本帖最后由 愛???于 2013-8-26 14:59 編輯 10層及10層以上的住宅建筑和建筑高度為24m以上的其它民用和工業建筑的消防給水系統,稱為高層建筑室內消防給水系統,,高層建筑消防原則上應立足于自救,,因此,設計安裝一個方便,、經濟,、可靠的高層建筑室內消防給水系統就顯得尤為重要了,。本文針對減壓箱、減壓閥兩種室內消防給水系統進行分析比較,。一,、減壓水箱消防給水系統
本帖最后由 atuo1234 于 2013-4-18 23:12 編輯 高 層 建 筑 給 水 系 統 分 區 設 計 探 討王 生 太( 西安市建筑設計研究院,西安 710054)摘要 通過對高層建筑給水系統分區相關規范和設計技術問題的分析探討,,認為按《建筑給水排水設計規范》( GB 50015—2003,,2009 年版) 進行系統分區設計存在節水但不節能的問題,提出只有科學合理進行系統分區才能達到既節水又節能的目的,。關鍵詞 高層建筑 給水系統分區 減壓 節水 節能
高層建筑物的火災特點,,決定了建筑物內必須設置消防給水設施以自救為主,消防給水系統是高層建筑消防滅火系統中的重要組成部分,。闡述了高層建筑消防給水的幾種形式,,對高層建筑消防給水系統超壓和泄壓問題進行了分析,最后在進行消防給水系統可靠性研究基礎上進行了小結,。 1,、高層建筑消防給水的幾種形式
摘 要:多層建筑在我國的建筑中占據多數,但是隨著經濟的發展和城市地價的攀升,,高層建筑在大中型城市的比例逐年增加,。因此,高層建筑的給排水系統也得以快速發展,。本文就對多層與高層建筑的給水系統進行分析,,以期對設計工作有所益處。 關鍵詞:多層建筑 高層建筑 給水系統 一,、前言 在消防給排水設計中,,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,,譬如電梯設置,大多數為6層以下,,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑,。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,,并衍生出多種不同類型,,可供設計師選擇用。但是,,由于多層與高層的不同特性,,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,,否則輕則水壓水量不穩,,重則事故頻頻,不能正常運行,。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
由于高層建筑存在層數多,、用戶多、高度大等的特點,,使得高層建筑供水系統的設計相對復雜,,《建筑水排水設計規范》對高層給水系統的設置要求較嚴謹。由于高層建筑最不利供水點要求的揚程較高,,所以在建筑物的整個供水系統中耗能最大的部分是用于將水提升至指定高度并輸送至用戶處的能量,。所以給水系統節能問題是建筑給水排水工程中至關重要的問題。 現有高層建筑很多都采用了變頻恒壓調速并聯供水方式,,這種供水方式是采用一個地位蓄水池,,儲存和調節水量,水泵從低位蓄水池吸水加壓后送到高層用戶,,是一種比較節能的供水方式,。 高層建筑若采用同一給水系統供水,由于低層管道內凈水壓力過大必然導致超壓出流,,出現水擊,、振動、管道和附件損壞等現象,。豎向分區供水是解決高層給水系統中低層管道靜壓過大的主要技術措施,,給水系統豎向分區應根據建筑物用途、層數,、使用要求,、材料設備性能、維護管路,、節約供水,、能耗等因素綜合確定。 高層建筑常用給水方式有高位水箱供水方式,、氣壓水箱供水方式及變頻恒壓供水方式,,其中對于變頻恒壓供水方式,是根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,,調整出流量并使水泵具有較高