農田深井潛水泵揚程計算:水泵出水流量為125噸,,揚程175米,。主管道用DN125PE管,水流到達主管道出水口后剩95個壓,然后分兩路,,兩個支管DN100,一路支管900米,,另一個支管600米,,垂直距離最高30米。拐頭可忽略,。請問到達兩個支管末端出水口還剩多少個壓力,?楊程175米夠嗎?求解答
各位,,現在設計中遇到了一個小問題,,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定,?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度,?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,,那么O池和A池的液面高度基本一致,,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
小弟有一個廚房,廚房地面抬高40cm,,地面且無排水管接駁,,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,,再經20米水平段,,接入物業廢水水平總管。示意圖如下,,求指點,,如何對潛水泵選型,揚程如何估算
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
業主要做個雨水回用的水池,,請問有潛水的泵,,可以不做泵房嗎?
1,、電纜隧道中 集水井有效容積一般按最大一臺潛水泵15~20分鐘流量計算,, 但潛水泵流量怎么計算? 潛水泵一般選用自灌式,,安裝圖集選08S305中的哪個,?是P24的雙泵硬管式固定安裝,還是P30的雙泵固定自耦式安裝,? 2,、在城市綜合管廊中一般是按一個防火區間定,不大于200m設置一處排水,,但電纜隧道中排水區間一般怎么定,?同樣? 查哪本規范 3,、需要布置滅火器么,?如需要按《建筑滅火器配置規范》布置,,每隔一段放置,,還是只在檢修口處放置就可以了,?在此感謝!??!
我現在正準備做一個冷卻水循環系統,水池在地下,選用的潛水泵揚程大約為42米,送至25米高出的冷卻塔,不知道是否需加止回閥.究竟潛嗣多大揚程需加止回閥?謝謝大家指教!!!
小弟有一個廚房,,廚房地面抬高40cm,,地面且無排水管接駁,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管,。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,,再經20米水平段,接入物業廢水水平總管,。 示意圖如下,,求指點,如何對潛水泵選型,,揚程如何估算,。
本人現在工地有一潛水泵,水泵參數是揚程50m流量30L/h功率為5.5KW,但現場實際揚程只需要40米,,我這兩天發現水泵的電源線有些微熱(線徑是6平方)實測了先水泵電流為16A左右,,請問揚程實際減小是否會影響流量,開式系統也會影響?還有此現象是由于揚程引起還是泵阻塞了引起的,? 揚程和流量到底是什么關系,,本身揚程不用這么高泵應該不費電沒干那么多活為啥還使流量大了!
某雨水排水泵房采用固定式潛水泵房,,設計流量為3.00m3/s,。站前正常水位標高為19.50m,最低水位標高為17.50m,。接受排水水體的最高洪水位為28.00m,,歷史年平均洪水位為23.50m。泵站處雨水排水管管徑為1800mm,管內底標高為18.00m,,原地面標高為24.00m,。試進行泵站工藝設計。 這個要怎么選擇潛水泵???好象如果流量夠的話,揚程都不夠,! 很是苦惱?。≌?qǐng)大哥大姐們幫幫忙哦,!
某雨水排水泵房采用固定式潛水泵房,,設計流量為3.00m3/s。站前正常水位標高為19.50m,,最低水位標高為17.50m,。接受排水水體的最高洪水位為28.00m,歷史年平均洪水位為23.50m,。泵站處雨水排水管管徑為1800mm,管內底標高為18.00m,,原地面標高為24.00m。試進行泵站工藝設計,。 這個要怎么選擇潛水泵?。亢孟笕绻髁繅虻脑?,揚程都不夠,! 很是苦惱啊,!請大哥大姐們幫幫忙哦,!
地下二層有兩個客梯由于標高問題,,不能順利排水了,。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵,。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,,得要選用大流量的水泵,。請教一下有經驗的同事,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢,?要是有資料,能不能提供給我一份呢,,謝謝大家啦,!
在我們日矷钪校瑥V泛的運用潛水泵,,在使用的過程中,,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法,。 1)由于長期使用潛水泵,,因此會使密封圈失去彈性,此時,,可取出其密封圈,,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,,在裝到凹槽中,,最后將原密封圈裝上,即可使用,。 2),、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,,再將涂上黃油的石棉繩,,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,,然后在填滿黃油,,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼
請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15,、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎,?
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa,;
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障,?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的,?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!
消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,,該怎樣選泵,?謝謝啊,!回答詳細的我請客,!
一點小知識
潛水泵揚程計算
潛水泵揚程計算專題,為您提供潛水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與潛水泵揚程計算 相關的專業交流討論,,更多潛水泵揚程計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題