從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系,? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,,感激不盡。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,?,??一層2500平方,, 還有,。。需要穩壓泵么,?
我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程,、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,,揚程,、流量、功率存在什么關系呢,?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率,?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,,故又稱軸功率,,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
"30/35度是32/37度冷卻塔的1.5倍,即32/37度選100的冷卻塔,30/35度要選150,,因為出水越接近濕球溫度,,溫度越難降下來,所以要加大型號,!” 那請問冷卻水泵是不是也要按1.5倍來計算流量呢,? 冷卻水泵流量應按冷卻塔流量還是主機冷卻水流量計算?
搞個農村飲水項目,,由于條件限制各個村子單獨供水,,準備采用水庫取水+水泵+粗濾+慢濾+清水池或水庫取水+水泵+慢濾+清水池,這樣水泵的流量該怎么計算呀,,因為每天供水量不大于25m3/d,,且農村水泵抽水,最多抽個幾十分鐘吧不可能24小連續工作,,但是慢濾池,、粗濾池都有流速要求,這樣濾池就來不及處理,,是不是需要在濾池前面加個調節池呢,,還是說直接把濾池面積搞大呢,,求助大家幫我看下怎么?/p>
設計是揚程50m 流量200方每小時 功率45kw,現進回來的水泵揚程60m 流量173方每小時 功率45kw能滿足設計要求不,?,? 忘各位前輩不吝指點,謝謝,。
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
在網上搜了,,水泵流量、揚程與功率的關系,,也沒有明確的說法,,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率。大致我也明白,,就是細節到底是如何,,請高手指教。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少,!先謝謝瀏覽的了,。
朋友去工地驗收水泵,, 是消防泵,, 和市政水管連通的。水泵安裝順序是: 壓力表-進水閘閥-水泵-止回閥-出水閘閥-壓力表,,在水泵停用的情況下,, 泵前后的壓力表讀數有2~3MH2O差值,前面的值大,。已排除壓力表誤差的可能性,, 大家說說, 這個差值是怎么產生的,?我個人認為:泵前的壓力表應該反映的是市政管道的壓力,,泵后的應該是屋頂水箱到止回閥的靜壓,,如果市政壓力小于靜壓, 止回閥關閉,,后面的壓力表讀數就是靜壓,;如果市政壓力大于靜壓,止回閥處于開啟狀態,, 水流是連通的,, 由于水未流動, 不存在水頭損失,,二者讀數應該一樣,,所以本現象是由于靜壓大于市政水壓造成的,。 大家認為我說的有道理嗎,?
水泵性能怎樣?由工作參數來表示,,通常在水泵銘牌和產品目錄中都有標明,。1. 流量 水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,,其單位為升/秒、立方米/秒,、立方米/小時,。2. 揚程 水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,,其單位為米,。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,,簡稱吸程,;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,,叫做壓水揚程,,簡稱壓程,。即 水泵揚程= 吸水揚程 壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程,。在選用水泵時,注意不可忽略,。否則,,將會抽不上水來。3. 功率 在單位時間內,,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來表示。常用的
有5臺清水泵,,參數分別為:Q=1487m3/h,,H=37m,Q=2425m3/h,,H=80m,,配10kV電機Q=480m3/h,H=80m,,Q=146m3/h,,H=35m,Q=1085m3/h,,H=140m,,配10kV電機請問以上水泵應該配置多大的電機?謝謝
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
前提:需要500立方循環水,,溫升為32-38度,,當?shù)貪袂鬁囟?8.5度選定冷卻塔型號為XXX700(標準型),問題是:冷卻水泵流量是按500 還是700,?
市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內消防泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-5 17:12 編輯 這是我自己做的表格,。請參考,如果有問題請指正,。下面增加一個編程的軟件,,比較簡單的程序! 在線計算請參考 www.friendep.com 在線工具欄目,。
各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70,;Q=24,,H=60 ,。。,。,,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理點,,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,,滿足要求),這點廠家是不是很容易辦到,,,??,?還有就是這種型號的是多級泵,,是14*4,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
水泵功率 流量
水泵功率 流量專題,,為您提供水泵功率 流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵功率 流量 相關的專業交流討論,,更多水泵功率 流量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度