亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵串聯--帶噴水室的開式系統

    圖示中,冷凍水由冷水箱水泵(1)供入機組再到噴水室水泵(2)入口,,和噴水室循環水混合,,噴淋空氣,重力回水至冷水箱,。請問各位大俠,,這個系統中,兩個水泵串聯供水有問題嗎,?[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2012-3-19 22:21 編輯 ]

  • 開式空調冷水系統水泵揚程怎么估算?

    看到論壇上有閉式空調冷水系統的估算式,覺得很好,那么開式空調冷水系統的呢?比如說水源熱泵系統的循環水泵揚程?應該根據什么算.

  • 請教高手:中開式水泵4級變3級的利弊

    我們正在做一個泵站工程,,工程已招標,還沒簽協議,,但已簽技術協議,,在簽合同時,生產廠家要把中開式水泵由4級變?級,,由于我們對中開式水泵不太了解,,其中的利與弊不清楚,請高手指教,。

  • 開式系統水泵揚程,,看了教材反而迷糊了,,求指點啊

    紅色線部分1:原文“..克服供水管..”為什么不是供回水管呢?難道回水管的阻力不是水泵克服的,?2:原文“...

  • 開式系統和閉式系統水泵選型要注意哪些問題?

    還是水泵揚程計算的老問題:一般的冷卻水系統為開式系統,其水泵選揚程的時候是否要考慮到層高的問題?例:冰機和水泵都在1F,冷卻塔在RF,高度為20米,在確定其冷卻水泵揚程的時候,除了冰機\冷卻塔的壓頭損失及沿程管路和局部損失外,20米的樓層高度是否要考慮? 水泵廠商的技術人員說不用考慮,因為開式系統也是連通器原理,出水和回水部分的垂直高度相互抵消了,可是我覺得還是有問題.一般的冰水系統為閉式系統,其水泵揚程的選擇比較單一,只考慮沿程和局部管路損失以及空調設備的壓頭損失(包括主機和末端),這樣沒有問題吧?哪位前輩可做些指點?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?

  • 閉式熱水系統,采購買的是開式的熱水泵,,能用嗎,?

    我們有個項目是醫院的工程,閉式的熱水系統,,但是采購買閉式熱水泵的時候,,因為貨期太長,就選了貨期短的開式熱水泵,,查了資料,,應該是不能通用的,但是領導讓工地的施工員為什么不能通用,,請專業人士解讀一下,,我幫他百度了，但是好像說的 不是很明確,。

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?

  • 到底是水泵還是風機控制,?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,,一個商場項目,,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎?

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎,?

    如題,,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2,、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢?請賜教,!

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),,額定電流34.7A,,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低,?

  • 水泵可能搶水,,怎么辦,?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,,同時供消防水箱,,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,,保證頂層水壓10米,,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,,我個人認為很難算準,,不如根據流量定管直徑,,非常可能搶生活用水,,在調閥門,,好調嗎?問題:2:同上,,從變頻泵接到消防水箱的管多大,?因為泵沒流量,搶水怎么辦,?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大,?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水,!希望大家討論,,提方案!

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件,;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,,通常稱為減少震動的輸入,,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,,屬于消極隔震,,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,,最好說服物業公司更換基礎,,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞,??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動,??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭,、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管,。可撓曲接頭的數量決定于: