請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
我認為是閉式系統,因為算揚程時可以不考慮位差的壓頭,??墒菐煾嫡f(shuō)是開式,因為管路與大氣有相通部分(開放式冷卻塔),。諸君以為?
開式和閉式冷卻塔的冷卻原理:1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,,噴淋到玻璃纖維的填料上,,通過水與空氣的接觸,達到換熱,,再有風機帶動塔內氣流循環,,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻,。 此種冷卻方式,,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗,、電耗),。2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一個內循環,、一個外循環,。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器,。 內循環:與對象設備對接,,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組,。 外循環:在冷卻塔中,為冷卻塔本身進行降溫,。不與內循環水相接觸,,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。 在此種冷卻方式下,,通過自動控制,,根據水溫設置電機的運行。 兩個循環,,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行,。秋冬兩季環境溫度不高,,大部分情況下只需一個內循環。相對于開式冷卻塔,,
開式冷卻塔:當冷卻塔出口立管增加了50m,,循環水泵揚程是否需要變化,?當冷卻塔高度提高了5m,循環水泵揚程是否需要變化,? 要考慮列出伯努利方程,,來解釋這個開式系統的問題
冷卻塔按照水和空氣是否直接接觸分為閉式冷卻塔與開式冷卻塔,,對于兩者如何選用,除了考慮投資成本之外,,還應從性能上做一個分析對比。 01,、開式冷卻塔 冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,,噴淋到玻璃纖維的填料上,,通過水與空氣的接觸,,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻,。此種冷卻方式,,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗,、電耗)。 02,、閉式冷卻塔 冷卻原理,,簡單來說是兩個循環:一個內循環,、一個外循環。沒有填料,,主核心部分為紫銅管表冷器,。 ①內循環:與對象設備對接,,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水),。為對象設備進行冷卻,,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機
閉式冷卻塔與開式冷卻塔性能比較 一、工作流程圖 1. 開式冷卻系統
開式冷卻塔的冷卻原理就是,,通過將循環水以噴霧方式,,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,,將與水換熱后的熱氣流帶出,,從而達到冷卻。此種冷卻方式,,首期的投入比較的少,,但是運營成本較高(水耗、電耗),。 閉式冷卻塔的冷卻原理是,,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環,。沒有填料,,主核心部分為紫銅管表冷器。 ①內循環:與對象設備對接,,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水),。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組,。 ②外循環:在冷卻塔中,,為冷卻塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。在此種冷卻方式下,,通過自動控制,,根據水溫設置電機的運行,。 兩個循環,在春夏兩季環境溫度高的情況下,,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,,大部分情況下只需一個內循環,。
來源 |
首先我是新手,先做一套工業設備的冷卻系統,,選了一個冷卻塔,80T/h,由于是第一次做木有經驗,,而且施工方采購的冷卻塔只有進水口和出水口,,補水和排污都沒有,,所以我決定在冷卻塔的進水口開個孔作為補水,只是不曉得需不要水箱,,而且冷卻塔放置的高度產生的壓力不能滿足我們設備進口壓力要求如果在冷卻塔出口處加增壓泵擔心積水盤上的水會被瞬間吸空請問怎樣解決~還有冷卻塔通常的補水水量都是如何確定的,廠家告訴我在積水盤上加浮球閥請問可取嗎~~~謝謝~
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊。
開式冷卻塔是不是冷水式冷卻塔呀閉式冷卻塔是不是空氣式冷卻塔呀開式冷卻塔的參數知道 一般為37-32/27度閉式冷卻塔的設計參數和特點是什么呀討論一下,,現在水環(原)空調一般最好不是要配閉式冷卻塔嗎閉式冷卻塔怎么選,,要是不用閉式的,,用開式的怎么選呀是不是必須要加板換什么的還有水泵一般怎么選呀 謝謝大家
夏天空調冷卻水系統中的開式冷卻塔由于與大氣直接接觸,,蒸發量大,且經風機一吹,,水霧飛濺,,用水量極大,,如何節水,,請大家指教。
很多消費者在第一次接觸閉式冷卻塔時就被閉式冷卻塔的成本嚇呆,,雖然在實際工程案例中,有許多消費者在后期又迫不得已上閉式冷卻塔更換開式冷卻塔,。閉式冷卻塔為何好于開式冷卻塔,其具有哪幾個特有的作用工程實例:通常使用開式冷卻塔,,需要建水池,,例如深3米/600M3鋼筋混凝土水池(容積為1800m?),,配3000m?/h的方型開式冷卻塔運用;完工后開式冷卻塔每運轉三個月就需開展淤泥處理,,冷卻塔填料若積垢后,水沒法流過,,循環冷卻系統中,,積垢四分之一,,冷卻效率減低50%,整個系統會處在常常報警,。一,、前期投入花費比較開式冷卻塔需成本:開式冷卻塔3000t,,水池最小1800m?,加藥裝置一整套,;閉式冷卻塔需成本:閉式冷卻塔3000t。二,、設備運用維護費用開式冷卻塔:(冷卻塔填充料+水池)開式冷卻塔每運用三個月后,池底下會產生泥污染物和青苔草等,,導致冷卻塔填料全部積垢,,水沒法流過,,影響生產,因而務必定期對冷卻塔填充料拆換及水池清理,,花費相應增加。冷卻塔填料三年要換一次,,每一次更換費用約為18萬元,,水池爛泥污染物和青苔草需每2月處理
有一民用建筑空調系統,,冷水機組在地下二層,,冷卻塔在室外地面,但限于客觀因素,,冷卻塔進水管需先上到五層屋面再下到室外地面進入冷卻塔,,這樣其標高比塔內水面高出十幾米,,請教各位這樣做法是否可行?
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適,?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正,。謝謝各位指點,!
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊,。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢,?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
開式冷卻塔
開式冷卻塔專題,為您提供開式冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開式冷卻塔 相關的專業交流討論,更多開式冷卻塔相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度