水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢,?
請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,,是怎么調節的呢?謝謝
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
小弟做一個項目,,消防水泵揚程需要200m,,3臺泵并聯,兩用一備,,是泵出水管向上接合并成供水總管,,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢,?
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,,采用DN250鋼管(流量150m3/h,,管道總長約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,,自由水頭取3m,,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2,、3m,,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢,?高揚程的水泵高效段非常窄,,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選?。苛硗庠诟邠P程輸水管道施工設計應該注意些什么內容,?
小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高?。磕苓_到70%嗎,?我用軟件算電機功率,,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎,?2管道泵的揚程最高能有多高?。?40米能達到嗎,?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量,?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同,?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的
各位大俠,,我設計一個酒店,,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,,是水環熱泵系統,。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎,?