請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,,是怎么調節的呢,?謝謝
無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
小弟做一個項目,,消防水泵揚程需要200m,3臺泵并聯,,兩用一備,,是泵出水管向上接合并成供水總管,請問各位大俠,,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢,?
最近遇到一個工程,已經運行了10年了,。DN200鋼管,,揚程100米,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,,而是直接關泵,停泵后沒任何水錘發應,,很不得解,?大家算一下這樣的情況水錘該多大?為什么沒任何現象出現,?難道書本和實際差別這么大,?
現在有一個管道輸水項目,,地面高差130m,,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,,泵站內損失2m,自由水頭取3m,,總計為189m,。一般小揚程水泵取安全水頭2,、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢,?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取,?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容,?
現在有一個管道輸水項目,,地面高差130m,,采用DN250鋼管(流量150m/h,長度約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,,泵站內損失2m,自由水頭取3m,,總計為189m,。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,,這么高的揚程過去沒有設計過,,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,,揚程和流量的變化非常大,,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選???另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
一,、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,,愈來愈不能適應社會主義市場經濟對水管單位的發展要求,。在經營機制上,,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉,。 2.主體工程老化失修嚴重,,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,,建設初期就存在先天不足的問題,,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,,受地方財政影響,,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,,而配套資金至今難以全部到位,。 3.電價增漲頻繁,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
好多山區建造生活加壓泵站,,經常做一級泵站,,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,,閥門,,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準,。誰做過類似的項目,,麻煩告訴我一下,閥門,,軟連接,,止回閥,水泵如何選配,?謝謝
因工程配套,,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,,抽送介質為處理后的中水,,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,,各位高手若知道請告訴我,,謝謝,。電話02266880765轉82
各位大蝦好,!我作市政給水的。天干抗旱,,另尋水源,。要求30000噸/日取、送水量,,若一級加壓揚程大道210米,。我打算設兩級泵站,分別四臺水泵(三用一備),。但是1,、就算如此,泵站揚程也是95米和140米,,這樣的大流量高揚程泵站如何選泵,?水錘問題如何解決?2,、這樣大流量高揚程的水泵,,啟動時的瞬時壓力會達到多少呀?3,、因是明管安裝,,輸水管道(有7000米遠)采用鋼管如何?哪種鋼管,?無縫鋼管行嗎,?壁厚多少才夠?4,、這樣的大管道輸水,,500米距離頂管施工能做嗎?如果行,,將會大大降低水泵揚程,!
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
揚程530米給山頂供水,,確定規劃供水量為32m3/h。管徑定為DN100,,流速為1.03m/s,,1000i=21.7。設三級增壓,,請問是否考慮水錘問題,?,?如何防止水錘,?請賜教
我們正在做一個高揚程泵站的設計,由于揚程高(450米),,壓力管線長(3800米),,技術難度大,由沒有已建工程借鑒,,特請教前輩給予指點,。一級提水是否可行?如何機組選型,?是否有450米以上高揚程水泵,?是否有已建類擬工程,如有請告知一下,。在此謝謝了,!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢,?
水泵高揚程
水泵高揚程專題,為您提供水泵高揚程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵高揚程 相關的專業交流討論,,更多水泵高揚程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題