  • 無負壓給水設備水泵高揚程為什么沒有

    無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!

  • 消防泵高揚程水泵低揚程使用?

    請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,,是怎么調節的呢,?謝謝

  • 高揚程水泵出水管的管道推力問題

    小弟做一個項目,消防水泵揚程需要200m,,3臺泵并聯,,兩用一備,,是泵出水管向上接合并成供水總管,,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢,?

  • 求問小流量大揚程的水泵選型,?,?

    課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解!

  • 關于高揚程水錘問題討論

    最近遇到一個工程,,已經運行了10年了,。DN200鋼管,揚程100米,,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,而是直接關泵,,停泵后沒任何水錘發應,,很不得解?大家算一下這樣的情況水錘該多大,?為什么沒任何現象出現,?難道書本和實際差別這么大,?

  • 選擇高揚程水泵約200m,,安全水頭應該取多少?

    現在有一個管道輸水項目,,地面高差130m,,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,,泵站內損失2m,自由水頭取3m,,總計為189m,。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,,這么高的揚程過去沒有設計過,,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,,揚程和流量的變化非常大,,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選???另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?

  • 選擇高揚程水泵約200m時,安全水頭應該取多少,?

    現在有一個管道輸水項目,,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m/h,,長度約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,,自由水頭取3m,,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2,、3m,,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,,揚程和流量的變化非常大,,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選???另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?

  • 高揚程泵站灌區發展對策

    一,、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,,愈來愈不能適應社會主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉,。 2.主體工程老化失修嚴重,,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,,建設初期就存在先天不足的問題,,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,造成主體工程設施老化失修十分嚴重,。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,,受地方財政影響,農水配套工程大大滯后于主體技改,,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,,而配套資金至今難以全部到位。 3.電價增漲頻繁,,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業

  • 山區高揚程一級加壓泵站

    好多山區建造生活加壓泵站,,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,,我們在做加壓泵站時,,閥門,水泵都不好選配,,有沒有相關的選配標準,。誰做過類似的項目,,麻煩告訴我一下,閥門,,軟連接,,止回閥,水泵如何選配,?謝謝

  • 尋求小流量高揚程泵廠家

    因工程配套,,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,,抽送介質為處理后的中水,,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,,各位高手若知道請告訴我,,謝謝。電話02266880765轉82

  • 四棟樓水泵揚程的選型請教高人指點

    四棟高層住宅建筑,,總面積:61805m2,;4#樓15938.16m2,23層+地下1層,,建筑高度70.95m,;5#樓13317.71m2,19層+地下1層,,建筑高度58.95m,;6#樓12700.51m2,19層高,,建筑高度58.95m,;7#樓19850.00m2,29層地下1層,,建筑高度88.95m,;以上四棟樓使用模塊熱泵機組制冷供熱,冬季地面盤管供熱,,夏季風機盤管制冷,,每棟樓下設置熱泵機組房,請教高人指點這四棟樓分別選擇水泵多高的揚程最合適,?請詳細論述,,送分感謝!

  • 請教各位大蝦大流量高揚程輸水泵站及管道施工的問題

    各位大蝦好!我作市政給水的。天干抗旱,,另尋水源,。要求30000噸/日取、送水量,,若一級加壓揚程大道210米,。我打算設兩級泵站,分別四臺水泵(三用一備),。但是1,、就算如此,泵站揚程也是95米和140米,,這樣的大流量高揚程泵站如何選泵,?水錘問題如何解決?2,、這樣大流量高揚程的水泵,,啟動時的瞬時壓力會達到多少呀?3,、因是明管安裝,,輸水管道(有7000米遠)采用鋼管如何?哪種鋼管,?無縫鋼管行嗎,?壁厚多少才夠?4,、這樣的大管道輸水,,500米距離頂管施工能做嗎?如果行,,將會大大降低水泵揚程,!

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 請教高揚程泵站設計方面的問題

    我們正在做一個高揚程泵站的設計,,由于揚程高(450米),,壓力管線長(3800米),技術難度大,,由沒有已建工程借鑒,,特請教前輩給予指點。一級提水是否可行,?如何機組選型,?是否有450米以上高揚程水泵?是否有已建類擬工程,,如有請告知一下,。在此謝謝了!