初沉池之斜管沉淀池設計
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧,?急救,!急救!
豎流沉淀池中,,中心管喇叭口與反射板之間縫隙的流速V1與中心管內流速V有關嗎,? V1應如何求得,?我看到一個題中縫隙高度的計算公式中有V1,但題目沒有給出V1的值,。(題目是唐受印的廢水處理工程 55頁例4-5)新手求教,謝謝,。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 編輯 ]
三種沉淀池設計計算設計參數
如題,,是哪個呢,?《排水工程》下冊,第四版,,P87的式3-47和P88最下面的那個公式,,是矛盾的??!
水量平常是10T/d,,考慮到廠區匯流水,故變化系數為2,,最大水量為20T/d,,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一個加藥豎流沉淀池,,現在設計的結果是池徑1m,,池高4m左右,,有點細長的感覺,大家覺得這樣可行嗎
大家一起學習討論
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,,由于沒有資料,,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,,若采用淹沒孔口集水,,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,,孔口與孔口之間距離一般取多少,? 謝謝!
大家好,,我看到很多小型的污水處理站用到的豎流沉淀池都是直接在中心管里面加絮凝劑的,,大家有沒有見到過啊這樣的話反應時間好像不夠哦,而且加藥量看不到,,不好控制好多地方多有上面浮一層污泥的現象,,這是怎么回事啊我個人認為是因為藥量不好控制導致PAM過多造成的歡迎大家發表發表意見啊?。,。?/p>
平流式沉淀池工藝設計計算
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
各位大俠,本人目前正再做一份生態塘的設計,,但各個資料里都沒有沉淀-厭氧塘的設計,。誰能給我一份具體的沉淀-厭氧塘的設計計算,非常感謝,!
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08 <
2.5萬噸的水廠,,受長度限制,與絮凝池合建總長不超過40米,,寬度不超過25米,,必須用平流式沉淀池。小輩想采用轉折式平流沉淀池,,求各位大神給給意見,。
豎流沉淀池設計計算
豎流沉淀池設計計算專題,,為您提供豎流沉淀池設計計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與豎流沉淀池設計計算 相關的專業交流討論,更多豎流沉淀池設計計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子