  • 建筑給排水設計常見問題

    問題1:衛生間排水口預留孔洞無定位尺寸,導致預留洞位置不準,,后期重新開鑿孔洞造成對衛生間結構板的破壞,。原因分析:給排水設計圖中未對各排水孔洞進行尺寸定位,給出的參照圖集中尺寸不統一,。解決措施:給排水專業應根據建筑專業對衛生間潔具的布置,,在設計圖紙中明確給出各排水孔洞的定位尺寸,以便結構施工時預留的孔洞尺寸統一,。(在建筑提資后,,第一時間了解衛生間及廚房的布置,需要調整出盡早提出),。問題2:廚房排水立管布置在與煙道排煙口相對的墻角,,占用燃?xì)夤艿牢恢谩T蚍治觯簭N房排水立管布置未考慮燃氣管道布置位?,一般情況下,,燃氣管道均布置在與煙道排煙口相對的墻角處。解決措施:廚房排水立管應布置在遠離煙道位置的對角墻角處,,為燃氣管道留出安裝空間。問題3:陽臺洗衣機排水地漏下部排水支管未設置存水彎,,將導致今后陽臺地漏返臭,。原因分析:設計圖中只說明了地漏為洗衣機專用地漏,但該地漏存水彎深度不滿足50mm深度,。解決措施:陽臺設洗衣機地漏的,,地漏下部支管必須帶存水彎,以保證有效水卦深度,,避免陽臺返臭,。(優先采用密閉防涸地漏)。

  • 給排水設計施工圖常見問題

    1,、建筑內每層平面圖衛生間均不畫給排水管線,,僅在大樣圖畫出,管徑不標,,排水口間距不標,。如何確定審查意見?答:衛生間畫出大樣后每層平面圖上可不畫出衛生間內的給排水管線,,但平面圖上應畫出立管位置并標注立管編號,,否則可作為設計深度不夠提出。2,、水池水箱是否必須要設通氣管,?答:不一定設專用的通氣管,但應有可通氣的設施。3,、大型廠房小區未畫出雨水收集利用設施圖紙,,僅文字說明,或交代在后續設計中補充,,是否可行,?答:可行。但對于小區雨水收集利用設施需要設在地下室時,,應預留位置和進出管管道,。4、蘇建總(2008)118號文件中對于有熱水需求的公共建筑采用可再生能源替代太陽能熱水系統的應向當?shù)匦姓鞴懿块T提出申請材料論證,,而《公共建筑節能設計標準》DGJ32/J96-2010中6.3.3條并未要求論證,,兩者明顯有矛盾,如何審查,?答:蘇建總(2008)118號文件規定:有熱水需求的公共建筑應采用太陽能熱水系統,,否則應論證?!豆步ㄖ澞茉O(shè)計標準》DGJ32/J96-2010中6.3.3條是對蘇建總(2008)118號文件的細化,,即對于有

  • 排水設計的七個常見問題

    01  施工圖   說明有誤  1 施工圖說明中引用的規范或標準圖不是現行有效的版本,。產生錯誤的原因是,設計人員為了節省時間,,COPY標準化說明而沒有變動,,時間一長,當規范或標準圖修訂而未及時相應變動,,導致引用了廢止的版本,。  2 有的設計說明缺乏針對性,對標準化說明基本不作變動,。圖紙與說明間相互矛盾,,設計說明作為設計文件重要的組成部分,應有足夠的重視

  • 糧食儲備庫的給排水設計及常見問題

    糧食儲備庫的給排水設計及常見問題

    本帖最后由 愛???于 2013-7-2 15:07 編輯 本文對糧庫給排水設計的一些常見問題進行分析 ,,并介紹廈門市翔安中心儲備糧庫的消防設計 ,為同行設計提供 參考,。糧庫的設計一般包括平房倉 ,、綜合樓 、庫 區廁所 和附屬用房 等 ,,有的還包括食用 油罐 區,。廈門市翔安中心儲備糧庫位于廈門島東北部 ,,廈門大橋 和將 來 的翔安隧 道把翔安 區與 廈門島連成一 體。新建 庫區位 于翔安 區內厝鎮 官路村 ,,庫 區緊靠 324國道和規劃建設 中的 中福 廈高速鐵路 ,,交通運輸方便快捷 。庫區靠近 山坡 ,,氣候條件好 ,,有利 糧食儲備 。庫區依山而建 ,,地勢較高 ,,庫 區外地坪標高為57.0m ~80.0m,地質條件好 ,,無水

  • 建筑給排水設計常見問題及合理措施

    隨著經濟的快速發展,,人們的生活水平不斷提高,對于日常的居住環境也提出了更高的要求,,但在建筑給排水設計中存在的一些常見問題對人們的正常生活造成了一些干擾,,對人們生活質量的提高產生了一定的制約,因此,,設計單位應當對給排水設計引起重視,,以避免常見錯誤,提高給排水施工質量,。本文通過對建筑給排水設計中的常見問題進行分析,,提出了相應的解決措施,以期有效促進人們生活水平的提高,。一、建筑給排水設計中的常見問題

  • 建筑給排水設計施工中的常見問題

    一,、地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A條規定“地漏的頂面標高應低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm,?!贝藯l規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求,。建議設計施工時采用高水封或新型防返溢地漏,。廚房內地面濺水很少,可以不設置地漏,。 二,、排水塑料管道噪音較大 隨著普通排水鑄鐵管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,,但是普通UPVC管道的排水噪音要比鑄鐵管高約10dB,,若排水立管靠近臥室,加上現澆樓板的隔音效果較差,,住戶能明顯感覺到排水管道的噪音,,降低了生活質量。衛生器具布置時要盡量考慮使排水立管遠離臥室和客廳,,管材考慮新型降噪產品,。芯層發泡UPVC管道和UPVC螺旋管則能明顯降低噪音,市場上新出現了一種超級靜音排水管則加入了特殊吸聲材料,,噪音低于排水

  • 建筑給排水設計10大常見問題

    問題1:衛生間排水口預留孔洞無定位尺寸,,導致預留洞位置不準,后期重新開鑿孔洞造成對衛生間結構板的破壞,。 原因分析:給排水設計圖中未對各排水孔洞進行尺寸定位,,給出的參照圖集中尺寸不統一。 解決措施:給排水專業應根據建筑專業對衛生間潔具的布置,,在設計圖紙中明確給出各排水孔洞的定位尺寸,,以便結構施工時預留的孔洞尺寸統一。(在建筑提資后,,第一時間了解衛生間及廚房的布置,,需要調整出盡早提出)。 問題2:廚房排水立管布置在與煙道排煙口相對的墻角,,占用燃氣管道位置?原因分析:廚房排水立管布置未考慮燃氣管道布置位?,一般情況下,燃氣管道均布置在與煙道排煙口相對的墻角處,。 解決措施:廚房排水立管應布置在遠離煙道位置的對角墻角處,,為燃氣管道留出安裝空間,。 問題3:陽臺洗衣機排水地漏下部排水支管未設置存水彎,將導致今后陽臺地漏返臭,。 原因

  • 建筑給排水設計中幾個常見問題淺談

    對于建筑給排水設計中常見的幾個問題,結合工程實際設計經驗同國家規范要求,提出了具體的解決辦法,并介紹了設計中的一些技巧及注意事項,以方便住戶的日常使用及維護,。

  • 給排水設計中,,常見問題技術問答

    設計過程常見問題設計技術問答,。

  • 建筑給排水設計,、施工常見問題分析

    建筑給排水設計、施工常見問題分析

    1,、地漏的水封《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A條規定“地漏的頂面標高應低于地面5至10mm,,地漏水封深度不得小于50mm?!贝藯l規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生,。但是在給排水設計說明中很少有人提及,而且有些建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,,而這種地漏水封一般不大于3厘米,,滿足不了水封深度要求。

  • 淺談給排水建筑設計中的常見問題

    淺談給排水建筑設計中的常見問題

           在給排水的設計和施工中,,應嚴格執行現行相關規范,不斷總結設計和施工安裝過程中的經驗教訓,,完善和提高整體的安裝工藝水平,力求為社會提供功能齊全,、可靠,、美觀實用的建筑精品。文章通過建筑給排水工程設計施工的實踐,,闡述了設計施工中的常見問題及其處理措施,。 一、生活給水系統生活給水系統常見問題如下:       1.從城市給水環網的不同管段接出引入管向居住小區供水,,且小區供水管與城市給水管形成環狀管網時,其引入管上漏設管道倒流防止器,。因為這種情況相當于小區供水干管成了城市供水環網的一條連通管,,由于城市環網不同管段的水壓不可能相同,如果漏設倒流防止器,,城市環網里的水將由壓力高的接口向壓力低的接口流動,,造成水表倒轉和小區管網里的水污染城市管網內的水的情況。      2.蹲式大便器的沖洗管仍存在采用普通閥門與生活飲用水管道直接連接的情況,。這可能是由于建設或施工單

  • 生活給排水常見問題匯編

    給大家收集了一些生活給排水常見的問題以及解決方案,,給大家解決在工作中出現的一些問題做個參考,! 1、《住宅建筑規范》GB50368-2005第8.1.4條規定:“住宅的給水總立管,、雨水立管,、消防立管……,不應布置在套內,?!庇幸韵聨讉€(gè)疑問(!)高層住宅的生活分區供水立管(設遠傳水表或IC水表除外)一般設置在衛生間內(套內),。那么,,分區供水立管

  • 市政給排水施工常見問題

    1、準備工作不到位 施工單位對現場勘察工作不夠細致和深入,,造成質控方案編制不合理,,以及工期、檢驗程序和方法,、質量控制點及控制等級等問題,。

  • 網上整理的建筑給排水設計施工中的常見問題

    一、地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A條規定“地漏的頂面標高應低于地面5~10mm,,地漏水封深度不得小于50mm,。”此條規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生,。但是在給排水設計說明中很少有人提及,,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,這種地漏水封一般不大于3厘米,,滿足不了水封深度要求,。建議設計施工時采用高水封或新型防返溢地漏。廚房內地面濺水很少,,可以不設置地漏,。二、排水塑料管道噪音較大 隨著普通排水鑄鐵管道的淘汰,,排水管道普遍使用塑料管道,,但是普通UPVC管道的排水噪音要比鑄鐵管高約10dB,若排水立管靠近臥室,,加上現澆樓板的隔音效果較差,,住戶能明顯感覺到排水管道的噪音,降低了生活質量,。衛生器具布

  • 淺析同層給排水設計施工中常見問題

    淺析同層給排水設計施工中常見問題

    本帖最后由 女漢紙的世界 于 2015-4-28 10:49 編輯 設計施工中的常見問題

  • 高層民用建筑消防給排水設計常見問題

    隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。特別是近一,、兩年來,,全國各省,、市都先后開始實施建筑工程圖審查制度,其審查的主要依據為2000年頒布的《工程建設標準強制性條文》,,《強制性條文》所規定的各項條款是設計當中必須遵循的硬性要求,。因此,本文就筆者近一,、二年來所參與的高層消防給排水設計,,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,,希望能給同行提供一定的參考與借鑒,。 一、高層建筑消防設計 1,、在高層建筑內應控制使用雙閥雙出口消火栓代替兩組單閥消火栓,。《高規》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位,?!痹谀承l形高層建筑中,其端部是否可以采用雙閥雙出口消火栓,,從而省去1組單閥消火栓的設置呢,?雖然在中國建筑工業出版社出版的《給水排水設計手冊》(第二版)中提出“在每層樓的端部可采用雙閥雙出口消火栓”,但是《高規》中明確規定“十八層及十八層以下,,每層不超過8戶,、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,當設兩根消防豎管

  • 【圖解】給排水設計,、施工常見問題分析

    素材:施工員如有侵權,請聯系刪除 1.地漏的水封