  • 淺談給排水施工問題防治措施

    引言 給排水工程是建筑設備工程的重要組成部分,是影響建筑物使用質量的重要因素,其施工質量的好壞將直接影響到建筑物給排水系統的正常運行,因此必須嚴格把好建筑物給排水施工質量一關,。水資源供給功能與人們日矷蠲芮邢嚓P(guān),,水資源供給的順利與否直接關系著人們的安全與生存。 1 注意消防給水系統安裝的規范性,其主要存在的問題 1.1 水管網絡在安裝過程中沒有按照施工方案進行試壓測量或者說沒有按規范施工,。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行,試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行,。 在水管安裝完畢之后應該對水管進行高強度的試壓監測和對其嚴密性能的檢驗。目前有些工地只對管網進行試漏試驗或在試驗壓力不符合設計和規范要求的條件下進行強度試驗,這樣便給系統的正常運行帶來了隱患,。 1.2 有些工程更是將塑料給水管道用于消防給水管道之中,,更有甚者吧建筑物內的塑料管到與消防給水管道相連,造成在發生安全事故中安全管道無法正常使用的情況,。由于塑料管道受熱后強度降低,火災發生時,損壞塑料管道,容易產生泄漏,則不能保證消防流量和水壓的需要

  • 市政給排水施工常見問題

    1,、準備工作不到位 施工單位對現場勘察工作不夠細致和深入,造成質控方案編制不合理,,以及工期,、檢驗程序和方法、質量控制點及控制等級等問題,。

  • 建筑給排水施工中的問題探討

    摘要:就目前國內建筑給排水施工中存在的問題進行了探討,,介紹了施工質量的前后期控制以及施工過程中的質量控制要點,。

  • 關于園林給排水的一些問題~

    有小伙伴問我一些問題,由于進入園林給排水行業,,經驗不足,,不敢隨便回答,還是想請教下大神,!1,、噴泉是怎么選用水泵的?型號和流量,?2,、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別?園林給水一般采用樹狀網,,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,,經過管路損失后,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,,是不是需要在消火栓處設置水泵,?

  • 關于施工臨時排水的問題

    我們是房地產項目,因施工現場四周市政道路正處在施工階段,,所以無法將施工現場的生活污水和井點降水排到市政管網里,。而且未來市政路正負零要高于我們施工現場的環路的標高,排水問題很難解決,。 砌筑化糞池定期抽的話投入太大了而且生活區那么多工人一天的用水量也很大,,恐怕化糞池不能滿足要求。請問有什么好的辦法嗎,?謝謝,!

  • 給排水設計施工圖常見問題

    1、建筑內每層平面圖衛生間均不畫給排水管線,,僅在大樣圖畫出,,管徑不標,排水口間距不標,。如何確定審查意見,?答:衛生間畫出大樣后每層平面圖上可不畫出衛生間內的給排水管線,但平面圖上應畫出立管位置并標注立管編號,,否則可作為設計深度不夠提出。2,、水池水箱是否必須要設通氣管,?答:不一定設專用的通氣管,但應有可通氣的設施,。3,、大型廠房小區未畫出雨水收集利用設施圖紙,,僅文字說明,或交代在后續設計中補充,,是否可行,?答:可行。但對于小區雨水收集利用設施需要設在地下室時,,應預留位置和進出管管道,。4、蘇建總(2008)118號文件中對于有熱水需求的公共建筑采用可再生能源替代太陽能熱水系統的應向當?shù)匦姓鞴懿块T提出申請材料論證,,而《公共建筑節能設計標準》DGJ32/J96-2010中6.3.3條并未要求論證,,兩者明顯有矛盾,如何審查,?答:蘇建總(2008)118號文件規定:有熱水需求的公共建筑應采用太陽能熱水系統,,否則應論證?!豆步ㄖ澞茉O(shè)計標準》DGJ32/J96-2010中6.3.3條是對蘇建總(2008)118號文件的細化,,即對于有

  • 淺析建筑給排水設計施工的相關問題

    隨著人民生活質量的提高,對建筑給水水量和水質都提出了新的要求;同時實施水資源的可持續發展,保護水資源環境,已成為全國上下普遍關注的焦點。這就給建筑給排水工程的設計,、施工提出了新的,、更高的要求,作為建筑給排水工程師,要時刻把握給排水發展的新理論、新技術,注重平時積累,不斷提高自身技術水平,為建設節約型社會貢獻自己的力量. 1 給水系統的壓力問題 設計階段:要嚴格依據建筑物高度和設計規范制定方案,。對給排水系統合理分區,保證方案的合理化,不能簡單的將系統一分為二,在建筑物高度較高時,就要將給排水系統分為 3 個區或者更多個區,以滿足給排水系統的安全運行,及合理使用,。這就要求設計者不能簡單的依靠設計規范, 還要不斷學習新的技術, 提高自身設計水平。 在進行方案選用時出現靜水壓力過大問題的解決辦法:一般出現靜水壓力過大時,都會根據規范規定的設計值位置來加裝比例減壓閥,比例減壓閥能夠起到減低靜水壓力的作用,這就是通過將原兩個分區的供水系統分為了多個區來解決水壓過大的問題,。 2 地漏設置,、水封和存水彎來改善異味問題 在廁所、盥洗室,、衛生間圾和他需經常

  • 圖片中的給排水施工有什么問題嗎?

    圖片中的給排水施工有什么問題嗎,?

    現場照片中的排水管有問題嗎?1.雨水管立管和橫管處是否必須用兩個45度的彎頭連接,,有圖片中的90度彎頭可以嗎,?規范有強制性要求嗎?2.圖片中的雨水管和陽臺排水管 在穿外墻空調板或者樓板的時候需要設置套管或者止水環嗎,?3.排水管的伸縮節一般設置4米一個還是每層一個呢,?

  • 綜述小區給排水施工技術及問題

    建筑給排水工程是建筑的一項重要工程,要想使建筑給排水工程管網達到優質、高效,、低能耗運行的目的,,除要有合理的設計方案外,對施工,、維修和運行管理的要求也越來越高,,給排水系統的施工質量優劣將會對建筑的使用產生極大的影響。為了滿足給排水建筑施工技術要求,,提高施工質量,,需要施工人員不斷學習,提高自身的技術素質,,只有這樣,,才能保證安裝工程的質量,立足于建筑安裝工程的基本建設,。 某小區項目規劃用地面積91903m2,,總建筑面369170m2。建筑高度均小于100m,,給水工程設計按一類高層商住樓進行設計,。本工程最高日用水量為:2990m3/d,最大小時生活用水量為:300m3/h,,最高日污水量為:2540m3/d,,雨水設計秒流量:2900L/S。 一,、給水方式 本小區給水系統在豎向上分為五區:

  • 建筑給排水施工中的滲漏問題研究

    近年來,,隨著工程建設項目管理體制改革的不斷深化,我國的建筑工程質量有了顯著提高,,然而在給排水工程中,,管道穿樓板、屋頂,、墻面,,塑料給水管及復合管直埋于墻面(地面)以及衛生器具及其與管道的連接處、管道與管道的連接處,,水箱,、消火栓、閥門等設備,、附件,、配件及其與管道的連接處均有可能造成滲漏,滲漏現象小則污染室內環境,,影響設備的正常運轉及用戶的正常使用,,大則縮短建筑物的使用壽命,,甚至造成建筑結構的安全隱患。因此,,如何對建筑給排水中常見問題產生的原因進行分析,并提出相應的防治措施就顯得尤為重要,。 一 給排水產生滲漏的原因 (1)功能設置方面的原因 為了片面節約成本,,有些施工單位在施工過程中,在設有地漏或落地拖布池,、洗衣機排水口等設施的樓地面不設防水層,;降低廁所、浴室盥洗間的防水泛起高度,,造成地面滲漏和墻面泅水,;在設計階段,由于多數不能確定衛生器具型號和水距,,設計人員往往

  • 高層建筑給排水施工問題求助

    1,、高層建筑中UPVC排水立管可以全部取消阻火圈嗎?2,、PP-R管(De25)鋪設在找平層內,,找平層厚30cm,樓板已現澆,,如何施工較方便,?

  • 關于市政消防給排水的問題

    大家好,我本人是做建筑給排水的,,想了解一下做市政消防經常使用和參考的規范或者標準,,比如有關強條和消防站建設等的常用資料,希望能得到高手的解答,,非常感謝,。:)

  • 各位給排水的師傅們,,求教個小問題

    各位給排水的師傅們,,請問在給排水標注的時候什么時候用到de什么時候用到DN呢,我看了些圖紙發現都是DN沒有de的,,是否de用不到呢,?

  • 天正給排水T20V6.0的問題

    用天正給排水T20V6.0,CAD是2020,,出現以下情況:昨天畫的圖紙,,今天再打開就沒了。然后再布置,,然后刷新的時候,,又出來舊的內容(重疊),。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接著搞的時候,,發現雨水沒了,,以為是前晚沒有保存的原因,又布置了一遍,,然后保存退出后再打開,,前天晚上布置的雨水和剛剛布置的雨水同時出來了(因為立管號標注的兩次位置不同,所以就發現了有兩根雨水管重疊),。然后昨晚布置的污廢水立管,,今天早上打開圖紙的時候,也沒有了,。昨晚是特意保存了好幾次的,。這個問題怎樣解決?

  • 關于給排水設計軟件的問題

    我下載了鴻業給排水6.0設計軟件可是這個軟件需要AutoCAD R14的平臺支持,請問大家哪有AutoCAD R14免費下載軟件,?

  • 請教有關小區給排水問題

    有一小區在安徽亳州,,面積150000平方米,請教有朋友知道該地的暴雨強度,?排水管道DN800可否直接做在原土上,,不做基礎

  • 對于給排水設計的幾個問題

    我做了一套圖我們院校對的人提了問題1、他說DN70應該是DN75,,但是天正和鴻業的都是DN70的???2,、他說軟件要用理正的,?到底用什么的好呢?請幫幫我??!