  • 循環水泵的分類及安裝維護解析

    循環水泵的分類及安裝維護解析

    循環水泵普通有立式和臥式兩種,。立式水泵一般裝在進水池的正常水位較以下一定的高度上,以保證必需的進口壓力,。這種水泵的起動比較簡單,,只要將進水們和空氣門開啟,就能利用進口壓力將水泵內的空氣排出,。等空氣門內有水溢出時,,水泵就已灌滿,關閉空氣門就能起動,。而且僅在第一次起動時需要放空氣,,以后如水泵沒有拆開檢修或放水,起動時,,就不需再放空氣,,這一點在事故處理上有極重要的意義。把備用水泵的進出水門開好,,灌滿水后,,當一臺水泵發生故障時,備用水泵即能在數秒鐘內起動完畢加入運行,。 臥式水泵的安裝高度一般高于進

  • 關于傳統、習慣循環水泵出口安裝止回閥的問題

    在給排水系統中,,給水泵或排水泵出口設止回閥是必要的,。因為這些系統都是開式系統,都是把水由低處往高處送,,或者把水從低壓處送往高壓處,。停泵時如果沒有止回閥,則水會倒流,。而供熱系統是一個閉式系統,,循環水泵的作用是克服網路的循環阻力,使水在網路中循環,。當水泵停止工作時,,水泵兩側的壓強相等,不會作反向流動,。因此安裝止回閥只會增加網路的阻力,,無謂的消耗電能,沒有任何作用,。熱源和換熱站的循環水泵出口都可不設止回閥,,但補水系統與給水系統一樣,泵的出口應設止回閥,。 對于多臺水泵并聯安裝的情況,。按離心水泵操作規程,不工作的水泵應關閉水泵進出口閥門,,不需要由止回閥起隔離作用,,止回閥在閉路的供熱系統是多此一舉的冗余設備,,并不是說供熱系統的止回閥都可以取消,開式系統不能取消,,比如說蒸汽鍋爐的給水泵出口的止回閥就不能取消,,但是串在閉路供熱系統的熱水鍋爐給水泵出口的止回閥就可以取消。但停泵后的確有10幾秒的倒轉現象,但是轉速并不是太快,這是由于流體具有動量和一定程度的可壓縮性以及管路系統膨脹回縮泄壓的自然表現,也沒有加速的跡象

  • 求助!,!關于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,,依據是什么,?謝謝

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2,、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少,?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算?請各位老師,、專家給予解答,。謝謝!

  • 循環水泵流量為什么減少,?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,,流量為520m3/h、揚程38米,。供水溫度50度,,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,,循環泵前后壓差為32米,。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么,?請指教謝謝,!

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw,。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,,導致水泵的流量偏大,,楊程減小。請高手分析一下,,這個如果處理呢

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,,需不需要把定頻泵改為變頻泵?

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制,?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),,出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點,?

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水,。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。

  • 如何確定循環水泵流量及揚程,?

    已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定,?

  • 循環水泵進出水管安裝要求

    請教大家有關題述的幾個問題1、經寶書中要求,,循環水泵進出水管之間應安裝帶止回閥的旁通管,,止回閥方向應與水泵出水方向一致。雖然這樣可以防止水錘,,但是,,水泵平時運行不就會有水流旁通,水泵流量不就會減少了嗎,?2,、經寶書同一頁要求,水泵進水管上應安裝安全閥,,這又是為什么呢,?3、另外,,水泵進出水有沒有要求直管段長度是多少,?

  • 空調循環水水泵選型問題

    六層建筑,,每層1800m^2,風機盤管系統,,同程式,,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計,。有做過此類系統的同行用的大約是什么值,?

  • 對熱水循環水泵的一點疑惑

    建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,,流量:1962L/H,,市場上有這小的水泵嗎?

  • 循環水泵消音器設計問題

    現有3臺280KW循環泵,,噪音過大想設計消音器(罩)進行改造,。我去現場看了,泵進出口,、泵本體,、電機、管線均運行平穩,,無異常震動,,基礎無震動,就是電機噪音過大,,請教哪位高手做過此類的消音器(罩),?結構,?材料,?如何保證正常散熱及維修?

  • 請教關于循環水泵設置位置

    循環水泵設置位置:通常循環水泵均安裝在鍋爐回水口之前,,但是如果安裝在鍋爐出水口,,是否就可以降低了鍋爐內的壓力,從而可以使用承壓能力較低的鍋爐呢,?(原設計要求鍋爐承壓能力0.7Mpa,,現在能否降低至0.5Mpa?循環泵揚程40mm(管網太長了),建筑物最高30m)

  • 有關熱水循環水泵設置的問題

    不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?

  • 冷卻塔循環水泵壓力問題

    冷卻塔在三樓,,冷卻塔循環水泵在地下室,,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0。:( :Q

  • 請教鍋爐房循環水泵的選取

    第一次做一個鍋爐房的設計,,想請教一下鍋爐房循環水泵的選取應該根據鍋爐的供熱量來選,,還是根據熱網的熱負荷來選呢。鍋爐房的鍋爐臺數在選擇時就已經比熱網的熱負荷大了,,現在在按這個鍋爐的供熱量來選,,那選的水泵不是更大了,?還有這個鍋爐房的水泵的臺數如何確定,一般是一臺鍋爐選一臺循環水泵嗎,?但規范上是按熱負荷選取循環水泵的,。請高手指教,在線等,。

  • 冷凍循環水泵揚程選擇問題?

    一五星級酒店,,建筑面積約4萬多平米,,高度八層,空調循環冷凍水泵揚程選用35米,,其中最長冷水管長度不超過250米,,各層出水管處安裝有動態平衡閥,請教水泵35米揚程是否足夠,?