有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
最近做了一個工程,,室內做了些小景觀,,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,,是正常220V還是要做12V的,。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
插座是每家每戶不可缺少的小家電,雖然插座隨處可見,,對于插座功率一般多大,?相信還是有些朋友對此并不是的清楚,,通過以下的介紹,相信你會有所了解,,以下就是插座功率一般多大?如何挑選插座,?一起來了解下,。
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
我們的水處理車間的設備為水泵,、風機,,三相電,總功率為80KW,,不可能所有設備同時啟動,,從變電站到配電柜的距離是450米,電纜溝鋪設,。請問要用多大的電纜,?YJV3X50+2X25的銅芯電纜可以嗎?如果用3X70+2X35的鋁芯電纜是否可省一些錢?
中央空調循環水泵在制冷系統耗電量中所占比例很大,大型的系統有時會達到40%,。 不知道大家都是怎樣計算選擇水泵的,,我先說一下自己的方法,供大家參考: 1,、先確定管路系統比摩阻,,主管路大概在150~200之間,支管路比摩阻選擇在100~120之間 2,、計算主管和支管路長度,,求出沿程阻力。 3,、局部阻力取沿程阻力的50%,。 4、根據制冷主機及末端空調機組和其他設備樣本計算設備壓降,。 5,、以上四部分加起來得系統總阻力,最后乘以1.05即水泵揚程,。 水泵流量一般好選擇,,因為系統的流量根據主機水量可確定。 我計算了很多老工程師做的工程,,發現水泵揚程比按我以上計算得到的數據要大5米,,有的更大。
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,,現在把水池降低到13米,,請問是否節電?節多少,? 我一籌莫展,,請教高手!直接啟動,,沒用變頻.
請教:約克YCAE61R風冷熱泵單臺水壓降是50KPa ,現在我將6臺拼接到一起,,做一個系統,,那么水壓降是不是300KPa呢,? 水泵選型的時候揚程按這么大來計算是不是合理?另外:該系統最不利環路長180米,,最大末端水壓降42KPa,,主機就是上面提到的。請教各位揚程應該取多大就 可以了,。謝謝,。
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,,多提意見!
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系,? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,,感激不盡,。
設計了三種380V水泵電機,,,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要變頻運行,,需要設獨立風扇,查不到風扇的功率應是多大,?見過以前一張圖,,185kW電機配的是1.5kW風扇電機。合理嗎,? 全用1.5kW風扇電機,,可行嗎?哪里能查到,?謝謝各位萬能的大師,。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,??,?一層2500平方,, 還有。,。需要穩壓泵么,?
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的,?
看水泵的樣本時有一個軸功率,、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率,??先謝了
本人才學短淺,,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1,、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,,過大,,有時電機會過流。.....,。請各位如何快速理解,,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位,!
水泵功率一般多大
水泵功率一般多大專題,,為您提供水泵功率一般多大相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵功率一般多大 相關的專業交流討論,更多水泵功率一般多大相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題