電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,,如果是30KW的電梯,,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,,一般情況下30KW的電機都是60A,,沒見過90A的,請問這是為什么?
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
為什么找不到各種燈源的功率因數,,這應該是很重要的數據,,選型樣本上也基本上沒有這個數據。是不是因為這個是基本知識,,只是我沒學到,?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現有要求在10KV開關柜里加裝一個功率因素表,是不是只要接一只電流互感器和電壓互感器的二次輸出就可以了,。測出的功率因素值顯示的是單相的還是三相的,。
設計手冊中提到空調功率因素一般去0.8,可根據一些廠家提供的空調技術參數有負荷和電流反算的話好象達到0.98以上,,例如:格力額定功率為1950W,,額定電流為9.0A,則功率因素為1950/220/9.0=0.985,?
據說功率因素低于0.9會被 罰 款,,可是我發現電動機的功率因素都很低,,高的見過0.85 ,低的0.6都有,,不知道這個“功率因素低于0.9會被 罰 款 ”說法是不 是 真 的,?我想 刁 難 一下廠家,哈哈[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-14 09:01 編輯 ]
如果1住宅單元,7層,,每層4戶,,一戶6KW,計算電流=4*7*6*0.7/cosφ,,功率因素到底取0.8還是0.85,?
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
公共建筑節能設計標準DGJ32J96-20105. 1. 5 功率因數補償應符合下列規定:1 對采用低壓(~220/380V)供電的公共建筑項目,,當用電裝機容量在100kW 及以上時,其低壓供電進線處的功率因數不應低于0.9,。這里是要求在進線配電柜處做補償嗎,?一般補償不都是在變電所變壓器低壓側做補償的嗎?/p>
某企業35KV總降壓變電站設有兩臺三相雙繞組變壓器,,容量為2x5000KVA,電壓比為35+-2x2.5%/10.5KV,,變壓器空載有功損耗為4.64KW,,變壓器阻抗電壓為7%,變壓器負載有功損耗為34.2KW,,變壓器穿戴電流為0.48%,,35KV電源2回,每回線路長度為10KM,,均引自地區110/35KV變電站,;每臺主變10KV出線各3回,供廠內各車間貝多芬,,請回答下列問題,。 .
負荷計算功率因素的選取問題: 按照設備標稱功率因素(即滿載情況下的功率因素)計算? 按照設備正常工作功率因素(即平均情況下的功率因素)計算,? 例如現在電子電氣設備采用開關電源供電,,開關電源內部做了PF校正電路,標稱功率因素可以達到0.9 0.95 1,,但是這是在滿載的情況下,。而,在平時正常工作狀態,,功率因素也就0.65-0.95,,平均功率因素0.8 對于單個設備來說:滿載情況下,為設備標稱功率因素,,I大。 但是對于公式: KxPe = 1.732 x 380 x Ijs x Cos 對于這個公式來說:cos如果選用額定標稱功率因素,,則Ijs算出來的就小了
如圖是一個7W的LED燈的電源,“入:0.5”是不是功率因素,?LED燈的功率因素和每千瓦電流多少,?
1、在電力系統中,,電力用戶由于大量采用感應電動機和其它電感性用電設備,,除吸收系統的有功功率作功外,還需要電力系統供給大量無功功率,。這些無功功率經過多級送電線路,、變壓器的輸送和轉換,,又造成無功功率的損失,使電網功率因數下降,。這不但降低了發供電設備的出力,,造成電網電壓的波動,也增大了電能損耗,,因此,,在電力用戶中,提高功率因數,,減少無功電力消耗,,對節能降耗具有十分重要的意義。 功率因數是指有功功率與視在功率之比:cosφ=P/S功率因數的大小,,是隨負荷的性質和有功功率在視在功率中所占的比例決定的,。 在感性負荷的電路中,功率因數在0與1之間變化,,即0<cosφ<1,。如果用戶負荷所需的無功功率(包括變壓器的無功功率損耗)都能就地補償,就地供應,,供
一間停產一年多的工廠,上月被人接手開工,,低壓電容柜有問題,,外包維修,維修更換了功率因素控制器和部分電容器,。運行了一個星期,,電容器都沒投入運行,廠方覺得有問題,,問維修方是不是線接錯了,,維修方竟然說“指針表和數字表是存在誤差是正常的”,真的是這樣嗎,?論壇前輩遇到過這種維修人員嗎,?
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,,請問是否節電,?節多少,? 我一籌莫展,請教高手,!直接啟動,,沒用變頻.
直升電梯的功率因素一般是選0.5~0.6,,但是自動扶梯的功率因素應該不是這樣吧,民用建筑電氣手冊上只給出一個“輸送帶”,,功率因素0.75,需要系數0.6~0.65,,請問是按這個選嗎?
對一個成功的泵裝置的基本要求是性能和壽命,。性能就是泵的參數:揚程,、流量和效率。壽命就是在維持允許的性能情況下必須更換一個或幾個零件以前運轉的總小時數,。主要是在實際運轉條件下結構材料抵抗腐蝕,、侵蝕或這兩種結合的一種量度。 在泵過流部件的材料選擇時,,需要考慮的因素有:用戶經驗,,預期泵壽命(如用于短期或者長期使用),間斷或連續使用,,泵送有害或有毒液體或和液體的條件,。液體的腐蝕性因下面的一種或幾種情況而不同:溫度、濃度,、純度,、速度、混進的固體和氣體,。 不銹鋼通常是指含鉻量12~30%的鐵基耐蝕合金,。不銹鋼的耐蝕性主要是由鉻的存在決定的,鐵鉻二元系是不銹鋼的基礎,。其它合金元素的添加可以影響和改變合金組織和性能。 依碳含量的不同,,可把18%鉻不銹鋼分成三類,。即小于0.08%碳的鐵素體鋼,0.08~0.22%碳的奧氏體—鐵素體鋼及大于0.22%碳的奧氏體鋼,。 選擇水泵材料時應考慮的以下幾點: (1)介質的腐蝕性:材料對于介質的耐腐蝕性是有一定范圍的,,例如1Cr18Ni9耐中、稀濃度的硝酸或
水泵功率因素
水泵功率因素專題,,為您提供水泵功率因素相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵功率因素 相關的專業交流討論,,更多水泵功率因素相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題