求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的??? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,,這種情況,,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,,那個水泵是高壓泵,,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了,。由于本人對流體力學不清楚,, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,,不知道是選輕載還是重載啊,。 而且我沒做過水處理,要多長的啟動時間才能啟動的起來,,我也不知道啊,。希望有那位高人能解答啊。,。
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),,吸程高(1米),,低噪音;具備穩定自吸功能,,不需先加“引水”,,自吸速度極快。 2.過壓,、過熱雙自動保護開關,,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護,。微型高壓水泵(新為誠品牌),,免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,加厚材質,,獨特的防銹工藝,,保證長期使用不會損壞、生銹,!即使您對連接密封性要求較嚴,,也能輕
最近做了一個工程,,室內做了些小景觀,,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,,是正常220V還是要做12V的,。
圖紙簡介: 本圖紙為配套合肥恒大江海泵業的高壓潛水泵的高壓啟動柜,10kV,1000kW的高壓水泵電氣控制原理圖,。內部配置水泵保護器HD200KS,、綜保采用許繼的WGB151N,真空斷路器采用VS1。 投稿網友: fkfecho 上傳時間:
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
大家好,,我公司有一臺水泵是10KV,、280KW,,準備采用直接啟動方式,但有不同意見,。想找一下這方面的依據,有這方面的規程規范嗎,?先謝謝了,!
項目介紹:某集團1850水泵房原來用油開關控制高壓電,起動用電抗器,,啟動電流較大,,保護功能很少。據現場操作工介紹,,油開關送電,,斷電很不方便,有時需要倆個人才能將開關拉下,。起動裝置為電抗器,,用電抗器啟動很快,啟動電流很大,,2,3秒就啟動完成,。由于用的時間比較久,有時候不能正常停機,,而且沒有急停按鈕,,需要倆個人拉閘油開關,操作比較危險,。改造前現場圖:
插座是每家每戶不可缺少的小家電,,雖然插座隨處可見,,對于插座功率一般多大?相信還是有些朋友對此并不是的清楚,,通過以下的介紹,,相信你會有所了解,以下就是插座功率一般多大,?如何挑選插座,?一起來了解下。
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
如題:工人村有幾十盞高壓鈉燈,,電費和材料費都很貴。想用節能燈代替250W的高壓鈉燈,,多大功率合適,?那種牌子的燈耐用性(戶外)好一些?同學們踴躍回答吧?。,。?/p>
我們的水處理車間的設備為水泵、風機,,三相電,,總功率為80KW,不可能所有設備同時啟動,從變電站到配電柜的距離是450米,,電纜溝鋪設,。請問要用多大的電纜?YJV3X50+2X25的銅芯電纜可以嗎,?如果用3X70+2X35的鋁芯電纜是否可省一些錢,?
我廠有一路10KV高壓專用線路`````可是卻供給2個獨立的變配電室```` 簡稱A 和 B2個配電室~~~~~其中A配電室夜間無生產,B配電室也無生產`~可卻在A配電室補償4組電容~~``領導說是為了補償高壓無工功率的~~,,或者補償B配電室無工功率`` 簡單點說`~一趟10KV高壓線路~~供2個工廠電源`其中一個工廠低壓未裝置補償電容``~~~~夜間2廠無生產~~~~帶低壓補償電容的工廠,,可以給整個高壓線路補償電損嗎`~~~~~```
請教:約克YCAE61R風冷熱泵單臺水壓降是50KPa ,現在我將6臺拼接到一起,做一個系統,,那么水壓降是不是300KPa呢,? 水泵選型的時候揚程按這么大來計算是不是合理?另外:該系統最不利環路長180米,,最大末端水壓降42KPa,,主機就是上面提到的。請教各位揚程應該取多大就 可以了,。謝謝,。
中央空調循環水泵在制冷系統耗電量中所占比例很大,,大型的系統有時會達到40%。 不知道大家都是怎樣計算選擇水泵的,,我先說一下自己的方法,,供大家參考: 1、先確定管路系統比摩阻,,主管路大概在150~200之間,,支管路比摩阻選擇在100~120之間 2、計算主管和支管路長度,,求出沿程阻力,。 3、局部阻力取沿程阻力的50%,。 4,、根據制冷主機及末端空調機組和其他設備樣本計算設備壓降。 5,、以上四部分加起來得系統總阻力,,最后乘以1.05即水泵揚程。 水泵流量一般好選擇,因為系統的流量根據主機水量可確定,。 我計算了很多老工程師做的工程,,發現水泵揚程比按我以上計算得到的數據要大5米,有的更大,。
請問各位大俠,,有沒有人做過潛水泵的泵站,,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,,上下兩層分布式系統,,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU,、1臺公用LCU等構成,,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器,?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣,?
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,,請問是否節電,?節多少? 我一籌莫展,,請教高手,!直接啟動,沒用變頻.
測試了一下額定功率為250W的高壓鈉燈 實際功率卻有350W左右 不知道鈉燈的功率是怎么計算的一般的話金鹵燈的額定功率都是標的很準確的 250W的金鹵燈實測功率一般在270-280W的樣子 考慮到鎮流器的損耗 這個數據也差不多但是高壓鈉燈的鎮流器損耗不會高達100W吧 如果是這樣的話那高壓鈉燈豈不是一點都不節能了測試的是上海亞明的全套光源和電器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 編輯 ]