有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,,每層樓高3米;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,大概15米,,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率、流量)要多大的,。 很急很急,。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
有齒電梯曳引機電機功率的八個問題探討信息來源:《電梯工業》雜志社 發布時間:2008-01-05 字號:小 中 大關鍵字:曳引機 曳引輪 有齒電梯 摘要:文中對目前有齒電梯曳引機生產中存在的電機功率的確定等八個方面的問題進行了控討,并提出了改進意見,。 關鍵詞:電機功率 接觸強度 安全系數 平衡精度 制動器 曳引輪 國內有齒電梯曳引機(以下均簡稱曳引機)的生產,,已有二十多年歷史。在此期間沈陽,、濟南,、常熟,、寧波、佛山等幾家曳引機專業生產廠對國內電梯工業的發展都作出了巨大的貢獻和自岙取得了很大的進步,,由仿造到自行設計,,把電機的底座安裝改為法蘭安裝,取消底座并把三梁結構的電梯安裝方式改為兩梁結構,,大大減輕了曳引機的重量和降低了成本,,在速度方面和性能質量方面也均有所提高。然而到目前為止在曳引機生產中還有一些問題值得探討,。 一,、電機功率問題 曳引機的電動機運行情況比較復雜,不僅是重復短時工作,、頻繁起動,、制動和正反轉,而且負載變化大,,經常工作于電動狀態或再生發電狀態,。因此要把各種運行狀態的
樓高36.8米 設計范圍是1、2,、3層 一層200㎡ 為大堂,,二、三層各2000㎡都是KTV(多個包廂,,沒有超100平方的) 我想知道消防泵和噴淋泵的規格怎么選用。還有我在二,、三層內走道設了排煙,,各兩臺風機,要怎么選用風機,?最好說明怎么算的,,簡單點,我是菜鳥 謝謝
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,,現在把水池降低到13米,,請問是否節電?節多少,? 我一籌莫展,,請教高手!直接啟動,,沒用變頻.
圖紙簡介: 各種類型的水泵詳圖,,簡圖,,標注詳細,說明細致,。包括各種水泵的圖例畫法,。 投稿網友: xbnllt 上傳時間: 2014-06-06
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,,多提意見,!
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算?,?,?一層2500平方, 還有,。,。需要穩壓泵么?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系,? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,,感激不盡,。
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的,?
看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率,?,?先謝了
本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1,、在空調方面,,水泵的揚程選擇需準確,過大,,有時電機會過流,。.....。請各位如何快速理解,,或有什么書沒有可以學習的,,謝謝各位!
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程,、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,,揚程,、流量、功率存在什么關系呢,?
在確定空調系統水泵進出管路的管徑時是按照流速確定還是按照比摩阻不超過200Pa/M確定,?目前是計算流量420CMH,用鴻業水力計算器:控制流速計算下來 管徑為 DN300,,流速為 1.556 M/S,,比摩阻為 70 Pa/m控制比摩阻計算下來管徑為 DN250,,流速為 2.249 M/S,比摩阻為 182 Pa/m請問具體該選擇多大的管徑比較合理,?
今天看樣本查水泵的功率,。發現樣本中記錄了兩個數據。一個是電機功率一個是軸功率,。例如:某水泵軸功率為9.12KW,,電機功率為11KW.請教大家應該以哪個功率作為計算功率。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 19:58 編輯 ]
3臺110KW水泵,總額定電流3×200A=600A,,1臺軟啟動,,兩臺變頻器。進線柜的進線電纜選兩根3×150mm2的夠嗎,,我手里的資料顯示載流量324A,,兩根就是648A;或者選兩根3×185mm2,?載流量一根378A,,兩根756A;是否可以用一根3×150mm2和一根3×185mm2的并聯,?進線柜離上級出線柜距離大概有70米,。
請教各位,,一個四層樓的廠房,,還有一個地下室,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統,?試問消防水泵用的功率,、揚程、壓力有多大,?急,!拜托各位了!
水泵功率規格
水泵功率規格專題,,為您提供水泵功率規格相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵功率規格 相關的專業交流討論,更多水泵功率規格相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度