有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現場打了一眼井,,正常選擇深井泵揚程40米,流量60立方就行了,,按此算選擇水泵功率7.5千瓦就可,。但是現場有一臺泵流量正好,揚程大很多,,電功率18.5千瓦,,我想如果用的話會浪費很多電的啊,領導說用18.5KW的水泵,,加個變頻器不就省電了,。我一時拿不出理由反駁,難道真是這個樣子嗎,?
如題,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻,?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢,?請賜教!
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,,那變頻器是設計成一拖幾的形式,,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,,但是有什么缺點呢,。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的,。
求教,,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢,?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,,控制依據是什么參數?
水泵的變頻控制有哪些形式,?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器,?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎,?它和變頻水泵有什么區別?
水泵變頻后,,流量與轉速成正比,,揚程與轉速成平方比,即流量減小,,揚程降的更快,,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,,流量降為50%或更少,,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,,這樣當然可以實現,,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),,若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,,考慮節約成本,,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,,采用這臺變頻泵,,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉,。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,,需要一套自動控制系統,;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,,這樣變頻泵的水就無法打出來,;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,,這是怎樣實現的,?
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率、流量)要多大的,。 很急很急,。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
在做大熱實驗時,,出現整機功率下降的現象,,功率降低后一段時間自己又上去了 ,期間沒有報故障和出現限頻現象,,溫度點也沒有出現波動,,現在還搞不明白是什么原因,請教了,!
今天遇到了一個問題,以前都沒考慮過,,就是一套變頻供水設備,,含有三臺泵,那這三臺泵是怎么運行的,?第一種情況:三臺輪流運作,?第二種情況:兩臺輪流運作?1#2#,,然后2#3#,,然后3#1#?第三種情況:一直都是1#2#在運作,,當壞了一臺后3#泵啟動,?第四種情況:根據流量,可能一臺運行,,可能兩臺同時運行,,可能三臺同時運行?到底是怎么樣的呢,?有沒大俠來回答下,?其實問這個問題只是想知道,這一套設備最大時的功率是多大,?算一臺的功率還是兩臺的還是三臺的,?比如現在有一套無負壓變頻供水設備,,三臺泵互為備用~~每臺功率11kw,那我算功率是算多少,?
建筑給水中,,變頻泵有哪些,?設計的時候如何選擇呢?求教啊,,麻煩了,。
我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,,運行電流是67A,,為了便于調節,將泵進行增容,,增容后電機功率是90KW,,改造后,達到原來的流量及壓力,,電機運行電流是85A,,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題,。水泵原有管道沒有進行改造
為了工藝生產及員工生活的需要,,公司安裝了3臺1300RT的溴化鋰吸收式制冷機組(其中1臺為備用機組,實際運行為2臺)和多臺空調送風機組,。與之相配套,,單臺制冷機組對應了2臺132kW的冷凍機用冷卻水泵以及兩臺90kW中央空調用冷凍水水泵;水泵采用的是一用一備的工作方式,由于設計時電機容量選擇過大,,導致這幾臺水泵的實際運行負荷率均低于60%,,屬于典型的“大馬拉小車”,運行時造成了能源的很大浪費,。為了節約能源,,創造綠色的輪胎工廠,因此,,有必要對這幾臺水泵及冷凍空調系統進行一些節能改造,,其中主要的是在水泵的電氣控制系統中增加變頻調速裝置,從而使水泵處于最經濟的運行狀態,。1水泵變頻節能原理由流體輸送設備(水泵)的工作原理可知:水泵的流量與其的轉速成正比,,水泵的壓力(揚程)與其的轉速平方成正比,,而水泵的軸功率等于流量與壓力的乘積,故水泵的軸功率與其轉速的三次方成正比(即與電源頻率的三次方成正比),。變頻調節就是利用改變性能曲線的方法來改變工作點,,變速調節中沒有附加的阻力,是較為理想的一種調節方式,。通過變頻器來改變電源的工
噴淋泵,,消火栓泵, 一些泵的啟動方式 超過30KW以上的,,最好不采用直接啟動方式,, 像是有軟啟動,星三角啟動 等等,,但是,,能采用變頻器嗎? 看規范上有一條說,,消防設備 控制回路不能采用變頻調速器作為控制裝置,, 但是很多圖紙上或者施工方也仍舊采用變頻器,所以我想知道 變頻器到底能不能采用