亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防全用柴油機驅動的消防泵,不用電動泵是否可行,?

    有一個氣體處理廠消防用水量很大,,360L/s,揚程1.2MPa.如果采用電動泵需要2臺400KW的電動泵同時工作,。據電專業說,這么大功率的變壓器就是不運行每月按15元/KW收費,,一年也要交14.4萬元的費用,。如果設柴油機驅動的消防泵,,雖然一次性投資要大一些,可每年可以省掉這筆費用,。經濟效益較好,。不知消防方面有沒有什么影響?是否允許,? 請各位專家指教,!

  • 柴油機消防泵的維護保養及特點

    【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,,因此,,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2,、柴油機消防泵通常作為備用設施,,因此,只有消防信號來時,,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動,。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,,也應有超低壓啟泵的裝置,,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,,我廠還可以根據客戶的要求,,設計出更適合客戶需求的控制系統。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!

  • ?。∏蟛裼蜋C消防泵控制原理圖

    :call: 急需消防柴油泵控制圖(CAD),,我只做過消防水泵控制設備,,從來沒接觸過柴油泵,現在有個項目需要做一套——包括消防水泵(電動),,柴油泵及穩壓泵的控制設備,。查了手頭上的所有資料及圖集,,都無所得。:( :handshake 大家幫幫?,謝謝,。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 編輯 ]

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。

  • 專供消防泵的柴油發電機容量確定

    電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,,揚程55m,功率15Kw,、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,,揚程45m,功率37Kw,、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,,揚程60m,功率37Kw,。備用電源用柴油發電機,,怎樣確定柴油機的容量啊,?

  • 柴油機消防泵組及泵房-設計及應用!

    一,、柴油泵房是否必須為獨立建筑,?

  • 柴油消防泵做備用泵,,如何配電和設置自動巡檢?

    消防水泵房,,設兩個消防泵,,一個電動消防泵,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢,?電動消防泵,、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,,這種情況下配電箱如何設置呢,?

  • 消防泵軟起動時柴油發電機的選擇問題

    55kW的消防泵,采用電子軟啟動,,配個柴油發電機,,大家一般如何計算發電機的容量?有沒有什么簡單的算法,,比如直接按消防泵的功率乘以一個系數,?《技術措施》上給出了Y-D起動和自耦變壓器起動的倍數關系,但沒有軟起動的,。

  • 消防泵組能不能柴油動力泵+電力泵組合?

    客戶一個酒店,,70個房間,,已經由備用發電機??蛻粢笙烙帽煤蜕罱o水泵都是 柴油動力水泵+電力泵 組合,。沒有電的時候柴油泵要自動啟動。感覺這樣不是很科學,,而市場上也很少 柴油動力泵+電力泵 組合,。大家提一下意見。注:非洲那邊的客戶,,沒有相關文件限制,。

  • 請教電泵柴油泵消防泵組的負荷等級問題

    根據中國規范:“11.1.4 消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產,、生活用電被切斷時,,應仍能保證消防用電。其配電設備應有明顯標志,?!倍鶕鈽藴嗜舨捎秒姳貌裼捅孟辣媒M,就不需要設置備用電源,。而我認為也不需要,,只是在火災時不要切斷此負荷的電源即可。請教各位誰有依據,?謝謝

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦,?

    消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝!

  • 求教?。,。∠辣昧髁咳绾未_定,?,??

    當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。

  • 各位有柴油驅動的排污泵樣本不?

    各位有柴油驅動的排污泵樣本不?企業網站也可以哦!給小弟發些過來,謝謝各位了.我的郵箱:[email protected]

  • 關于消防泵自灌式吸水的問題

    現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動,?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?

點擊加載更多

柴油驅動消防泵

柴油驅動消防泵專題,,為您提供柴油驅動消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油驅動消防泵 相關的專業交流討論,,更多柴油驅動消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

礦用污水處理

進口消防泵品牌