【柴油機消防泵的特點】 1,、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系,。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,,只有消防信號來時,,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,,與其配套的電動水泵控制柜,,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差,。當然,,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統,。
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,,揚程55m,,功率15Kw、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,,揚程45m,,功率37Kw、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,,揚程60m,,功率37Kw。備用電源用柴油發電機,,怎樣確定柴油機的容量?。?/p>
一、柴油泵房是否必須為獨立建筑,?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!
:call: 急需消防柴油泵控制圖(CAD),,我只做過消防水泵控制設備,從來沒接觸過柴油泵,,現在有個項目需要做一套——包括消防水泵(電動),,柴油泵及穩壓泵的控制設備。查了手頭上的所有資料及圖集,,都無所得,。:( :handshake 大家?guī)蛶兔Γx謝,。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 編輯 ]
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
消防水泵房,設兩個消防泵,,一個電動消防泵,,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢,?電動消防泵,、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,這種情況下配電箱如何設置呢,?
設計未標注消防泵型號,,施工采用普通離心泵,,是否算違反強條?《建筑法》第五十六條,,明確規定應標注設備型號,。況且水泵電機已發展到第三代,如JO2系列,Y系列,、YA系列,。
55kW的消防泵,采用電子軟啟動,,配個柴油發電機,,大家一般如何計算發電機的容量?有沒有什么簡單的算法,,比如直接按消防泵的功率乘以一個系數,?《技術措施》上給出了Y-D起動和自耦變壓器起動的倍數關系,但沒有軟起動的,。
根據中國規范:“11.1.4 消防用電設備應采用專用的供電回路,,當生產、生活用電被切斷時,,應仍能保證消防用電,。其配電設備應有明顯標志?!倍鶕?jù)國外標準若采用電泵柴油泵消防泵組,,就不需要設置備用電源。而我認為也不需要,,只是在火災時不要切斷此負荷的電源即可,。請教各位誰有依據?謝謝
客戶一個酒店,70個房間,,已經由備用發電機,。客戶要求消防用泵和生活給水泵都是 柴油動力水泵+電力泵 組合,。沒有電的時候柴油泵要自動啟動,。感覺這樣不是很科學,而市場上也很少 柴油動力泵+電力泵 組合,。大家提一下意見,。注:非洲那邊的客戶,沒有相關文件限制,。
請教,,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,確認了,,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,,因為橡栓和噴淋?個系統,,管道、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓?dòng),從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,,從11kW~75kW;有的自耦降壓?dòng),,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?