各位同仁,,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。
請教各位,,一個四層的廠房,,還有地下室一層,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m2,,地下室也是,主要是停車場,,一層為無塵室,,耐火等級為丙類一級,要做消火栓跟噴淋系統,。試合消防泵的功率,、揚程、壓力是多少,?能否告訴我怎么計算,。急急急!?。,。。,。,。。,?!拜托各位了
《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,宜與室內消防給水系統合用 ,。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值,。 1、室內外消防用水量疊加,,揚程按大者取值,。(有個問題,高層綜合樓,,室內40L/s,,室外40L/s,,消防泵若是疊加,則80L/s,,揚程就按120m計算,,現有市場就沒有這么大的泵。消防泵做兩用一備,?,,再說室內消防泵運作的時候,室外消防流量也沒用,。) 2,、室內外消防用水量取大值,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法,。 請賜教。
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題,。
本人在設計一消防泵房時,,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,,后同),,但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,,設于止回閥前就無法了解,,請問大家此說法正確呢?該怎樣設,?謝謝!!
新規范出來后,,還可以用屋頂穩壓裝置中的壓力開關啟動消防泵嗎,新規范說消防泵應由消防泵出水干管上的壓力開關自動啟動,,如果穩壓裝置在屋頂水箱,,可以不用在消防泵出水干管上設置壓力開關嗎,還像以前一樣,,由屋頂穩壓裝置中的壓力開關啟動消防泵,?大家現在肯定也遇到這種情況吧,是怎么做的,,你們那邊審圖中心怎么要求的,,真的希望得到解答哦?
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
各位前輩,小弟剛做消防,最近負責一個高壓水霧系統,是德國GOGTEC公司的產品.現在的問題是,根據設計和計算書,泵的出口壓力應該是120bar 但現在實際情況是 幾個小的保護區(只有一個噴嘴)逐一噴水時,壓力都有120bar.但最大的保護區(有三個噴嘴,和泵的距離也最遠)的壓力只有105bar(泵旁邊有壓力表).各位大俠認為會有什么原因造成這一現象? 我們發現,最遠的保護區離泵的距離大約是 80米 用的管子是16mm(壁厚1.5mm)的 .根據設計,接噴嘴的管子應該用12mm(壁厚1.5mm) 也就是說要需要用一個三通變徑后再接噴嘴. 現在施工方沒有按要求做,他們用的是16mm的,我想這應該是造成壓力不到的原因之一,但是就算換了16mm的管子,壓力馬上提高15bar嗎? 心里實在沒底,要是換了之后壓力還達不到要求的話就出丑大了,懇請各位前輩給點意見.很急啊
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa,。請問1 1.20MPa是全壓嗎?2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,,靜壓分別怎樣計算,? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?/p>
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎?,?還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不,??
前幾天作設計,有一個化工廠,,由于有消防炮和水噴霧系統,,消防壓力較高為0.95Mpa,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,,只要管道中壓力下降,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,,聽起來有一定道理,,可是查資料卻沒依據,不知道行不行亞,?望各位專家同仁指教,!
規范規定消防管路如有超壓現象應采取防超壓措施,。1、那么消防泵和噴淋泵出口的泄壓閥壓力值怎么定呢,?2,、泄壓閥的型號該如何選呢? HC500X ,、 A41H-16c 這兩種泄壓閥該如何選~還是都可以,!有沒有特殊要求!
本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動
一室外消火栓給水系統,,消防流量20L/s,計算消防所需總揚程為38m,, 選用消防泵流量20L/s,,消防泵額定揚程40m。 對應圖集98S205-6選用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防穩壓裝置,,該穩壓裝置圖集上寫的運行壓力為 P1=0.5MPa,,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,,Ps2=0.75MPa,。 消防系統運行狀態我寫的是: 如果按圖集上的數據,系統運行壓力值為:
消防泵 壓力
消防泵 壓力專題,,為您提供消防泵 壓力相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泵 壓力 相關的專業交流討論,更多消防泵 壓力相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題