請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
各位同仁,,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。
請教各位,,一個四層的廠房,,還有地下室一層,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m2,,地下室也是,主要是停車場,,一層為無塵室,,耐火等級為丙類一級,要做消火栓跟噴淋系統,。試合消防泵的功率,、揚程、壓力是多少,?能否告訴我怎么計算,。急急急!?。,。。,。,。。,?!拜托各位了
本人在設計一消防泵房時,,發現一問題,,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,后同),,但有人設于止回閥后,,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,設于止回閥前就無法了解,,請問大家此說法正確呢,?該怎樣設?謝謝!!
消防水要求的出口壓力是多少啊?是有統一的要求還是不同的建筑需要不同的壓力啊?我消防沒有做過的,請教大家希望知道的能夠說下別嫌麻煩 謝謝
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
前幾天作設計,,有一個化工廠,由于有消防炮和水噴霧系統,,消防壓力較高為0.95Mpa,,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,,只要管道中壓力下降,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,,聽起來有一定道理,,可是查資料卻沒依據,不知道行不行亞,?望各位專家同仁指教,!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa,。請問1 1.20MPa是全壓嗎?2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,,靜壓分別怎樣計算,? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?/p>
栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎?,?還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不,??
規范規定消防管路如有超壓現象應采取防超壓措施。1,、那么消防泵和噴淋泵出口的泄壓閥壓力值怎么定呢,?2、泄壓閥的型號該如何選呢,? HC500X ,、 A41H-16c 這兩種泄壓閥該如何選~還是都可以!有沒有特殊要求,!
一室外消火栓給水系統,,消防流量20L/s,,計算消防所需總揚程為38m, 選用消防泵流量20L/s,,消防泵額定揚程40m,。 對應圖集98S205-6選用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防穩壓裝置,該穩壓裝置圖集上寫的運行壓力為 P1=0.5MPa,,P2=0.67MPa,, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa,。 消防系統運行狀態我寫的是: 如果按圖集上的數據,,系統運行壓力值為:
一套室內消火栓系統,屋頂有消防水箱和穩壓設備,按理來說,,電氣專業消防控制系統會為穩壓設備配備壓力控制模塊和控制線,,現在的情況是好多消防安裝時沒有做到穩壓設備的壓力控制,就是說消火栓系統壓力下降到消防泵啟動壓力時也不會啟動消防泵,,而需要靠手動按鈕和電器煙感和手動樓層報警等才能啟動消防泵,,消防系統就變成為一個手動系統了。大家對次有何理解,,當?shù)叵啦块T的意見又是怎樣的,。
1、是否要求必須采用阻燃電纜2,、泵房在車間內,,是否可以從車間配電柜內開路電纜,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜,?急,!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此咕其素路都是采?芯電纜+配電柜外殼直接接地的,,算是TT系統的吧
碰到一個問題,向各位大俠求助恒壓消防泵,用軟啟動器啟動,啟動不成功,水泵廠家說消防管網里要有水要有一定的壓力才能正常啟動,請問是這樣的嗎?
某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓,。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水),。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S
一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s,、33L/s,、30L/s、32L/s,、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?