偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?
某工廠,,水泵共三臺,1,、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5,。5KW,,由于消防、生活是共用一個出水管道的,,可以把消防作為生活的備用,,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,,它的出線端加三臺接觸器,,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,,這樣做行不行,?有沒有這樣的東東?哪個廠家生產,?32A的型號是什么,?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品?我看到的都只有斷路器,。請大家指教一下,,謝謝
只有一路高壓供電的消防泵房甲方想用EPS作備用電源,,泵房有室外消防泵3X37KW(兩用一備),室內消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),因用變頻啟動可使EPS容量接近于同時啟動的電機容量總和,,其他啟動方式EPS容量是同時啟動的電機容量總和3~7倍不等,,故考慮用變頻啟動和運行不知是否滿足消防要求,請教各位同行給出出主意,。
一項目第二電源無法引來及上柴油發電機受場地限制,,現甲方同意采用EPS作備用電源,。為降低EPS選型容量,要求泵類采用變頻啟動以節約EPS費用,。問題是消防泵是否允許采用變頻措施,,圖集只看到軟啟動方式。水專業要求消防泵必須在30秒內啟動切投入工作,。本人多變頻設備不清楚,,望高手解惑。是否能滿足水專業提出的要求,。 在論壇里搜索了一下相關內容,,不是很明確!望答疑,?
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s,、32L/s、31L/s,、33L/s,、30L/s、32L/s,、31L/s,、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
請教,,剛剛看了S204,,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
各位同仁,,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置,。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,水泵轉速加快,;用水量最大化減少時,,頻率降低,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小,、占地少,,采用水氣自動調節、自動運轉,、節能與自來水自動并網,,停電后仍可供水,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資,。  
某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓,。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水),。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,,管道,、啟動控制設備、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW,;有的軟啟動,,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量,?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教,。