  • 消防泵可以用變頻啟動和運行嗎?

    只有一路高壓供電的消防泵房甲方想用EPS作備用電源,,泵房有室外消防泵3X37KW(兩用一備),室內消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),因用變頻啟動可使EPS容量接近于同時啟動的電機容量總和,,其他啟動方式EPS容量是同時啟動的電機容量總和3~7倍不等,,故考慮用變頻啟動和運行不知是否滿足消防要求,請教各位同行給出出主意,。

  • 變頻啟動時間,?消防泵變頻啟動,?

    一項目第二電源無法引來及上柴油發電機受場地限制,現甲方同意采用EPS作備用電源,。為降低EPS選型容量,,要求泵類采用變頻啟動以節約EPS費用。問題是消防泵是否允許采用變頻措施,,圖集只看到軟啟動方式,。水專業要求消防泵必須在30秒內啟動切投入工作。本人多變頻設備不清楚,,望高手解惑,。是否能滿足水專業提出的要求。 在論壇里搜索了一下相關內容,,不是很明確,!望答疑?

  • 備用消防泵如何自動啟動,?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求。

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動,?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW,;有的軟啟動,,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 75kW的消防泵可以直接啟動么,?

    變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,,我用軟件算出來母線電壓89%左右,,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?

  • 消防泵能用變頻調速水泵嗎?

    偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 室外消火栓如何穩壓?消防泵如何啟動,?

    請教高手,,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,,現在感覺有問題,,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動,?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下

  • 75KW的消防泵啟動電流為多少,?

    我現在一個工程,變壓器為1000KVA,,計算容量為785KW,,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,,那啟動電流有多大,,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,,是不是偏大?

  • 消防泵可以采用軟啟動么,?

    《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。那消防泵可以采用軟啟動么,?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點,。,。。

  • 消防泵能否使用軟啟動器,?

    有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,,我想問問大家,,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的,?謝謝,!

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停,!我的線如果不對,如何選!謝謝,!

  • 《消規》6.1.6 條關于消防泵的探討

    《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,,宜與室內消防給水系統合用 。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值,。 1,、室內外消防用水量疊加,揚程按大者取值,。(有個問題,,高層綜合樓,室內40L/s,,室外40L/s,,消防泵若是疊加,則80L/s,,揚程就按120m計算,,現有市場就沒有這么大的泵。消防泵做兩用一備,?,,再說室內消防泵運作的時候,室外消防流量也沒用,。) 2,、室內外消防用水量取大值,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法,。 請賜教。

  • AFT Fathom在消防泵評估上的應用

    本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題,。

  • 消防泵啟動按鈕和報警按鈕區別?

    請問在箱里面的那個消防泵啟動按鈕 是不是只是啟動消防泵的功能呢,?有報警功能嗎,? 在電梯前室的報警按鈕是不是只有報警功能呢? 這兩個按鈕的區別是什么呢,? 另外消防電話接口 一般是設置在什么地方呢,?在那個按鈕上呢?

  • 屋頂水箱間設置穩壓裝置 采用哪個壓力開關啟動消防泵

    新規范出來后,,還可以用屋頂穩壓裝置中的壓力開關啟動消防泵嗎,,新規范說消防泵應由消防泵出水干管上的壓力開關自動啟動,如果穩壓裝置在屋頂水箱,,可以不用在消防泵出水干管上設置壓力開關嗎,,還像以前一樣,,由屋頂穩壓裝置中的壓力開關啟動消防泵?大家現在肯定也遇到這種情況吧,,是怎么做的,,你們那邊審圖中心怎么要求的,真的希望得到解答哦,?

  • 噴淋消防泵的啟動方式有哪幾種?

    泵房手動啟動消控室遠程啟動通過電接點壓力表的控制要求是怎么描述的,?

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題,。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 生活泵和消防泵可以共用一個變頻器嗎

    某工廠,,水泵共三臺,,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,,另一臺是3號供生產及日常用的,,功率是5。5KW,,由于消防,、生活是共用一個出水管道的,可以把消防作為生活的備用,,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,,他們互相聯鎖,,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行,?有沒有這樣的東東,?哪個廠家生產?32A的型號是什么,?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品,?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,,謝謝