只有一路高壓供電的消防泵房甲方想用EPS作備用電源,泵房有室外消防泵3X37KW(兩用一備),室內消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),,因用變頻啟動可使EPS容量接近于同時啟動的電機容量總和,其他啟動方式EPS容量是同時啟動的電機容量總和3~7倍不等,,故考慮用變頻啟動和運行不知是否滿足消防要求,,請教各位同行給出出主意。
一項目第二電源無法引來及上柴油發電機受場地限制,,現甲方同意采用EPS作備用電源,。為降低EPS選型容量,要求泵類采用變頻啟動以節約EPS費用,。問題是消防泵是否允許采用變頻措施,,圖集只看到軟啟動方式。水專業要求消防泵必須在30秒內啟動切投入工作,。本人多變頻設備不清楚,,望高手解惑。是否能滿足水專業提出的要求,。 在論壇里搜索了一下相關內容,,不是很明確,!望答疑,?
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求。
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,,應該可以直接啟動吧,?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?
我現在一個工程,,變壓器為1000KVA,,計算容量為785KW,請問各位消防泵可以直接啟動嗎,?如果直接啟動,,那啟動電流有多大,需要多大的電纜,?設計要求使用軟啟動,,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,是不是偏大,?
《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。那消防泵可以采用軟啟動么?我看過好多人都用了軟啟動,,請高人指點,。。,。
37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),,從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,,這樣可以全壓啟動嗎,?
偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?
請教高手,,做了一個工程,,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,感覺這樣平時室外栓沒有水,,也沒壓力,,著火了室外消防泵也不知道如何啟動?只有人工啟動,,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下
《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,,宜與室內消防給水系統合用 。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值,。 1,、室內外消防用水量疊加,揚程按大者取值,。(有個問題,,高層綜合樓,室內40L/s,,室外40L/s,,消防泵若是疊加,則80L/s,,揚程就按120m計算,,現有市場就沒有這么大的泵,。消防泵做兩用一備,?,再說室內消防泵運作的時候,,室外消防流量也沒用,。) 2、室內外消防用水量取大值,,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法。 請賜教,。
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題,。
請問在箱里面的那個消防泵啟動按鈕 是不是只是啟動消防泵的功能呢,?有報警功能嗎? 在電梯前室的報警按鈕是不是只有報警功能呢,? 這兩個按鈕的區別是什么呢,? 另外消防電話接口 一般是設置在什么地方呢?在那個按鈕上呢,?
有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,,我想問問大家,,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的,?謝謝,!
我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停,!我的線如果不對,如何選,!謝謝,!
新規范出來后,還可以用屋頂穩壓裝置中的壓力開關啟動消防泵嗎,,新規范說消防泵應由消防泵出水干管上的壓力開關自動啟動,,如果穩壓裝置在屋頂水箱,可以不用在消防泵出水干管上設置壓力開關嗎,,還像以前一樣,,由屋頂穩壓裝置中的壓力開關啟動消防泵?大家現在肯定也遇到這種情況吧,,是怎么做的,,你們那邊審圖中心怎么要求的,真的希望得到解答哦,?
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
某工廠,,水泵共三臺,1,、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5,。5KW,,由于消防、生活是共用一個出水管道的,,可以把消防作為生活的備用,,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,,它的出線端加三臺接觸器,,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,,這樣做行不行,?有沒有這樣的東東,?哪個廠家生產?32A的型號是什么,?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品,?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,,謝謝
請問:自動噴淋消防泵一般是用濕式報警閥上的壓力開關啟動的,,還是通過報警控制器后啟動的,還是有其它方法啟動的,。請有比較精通的給我講講工作原理,,能詳細一點就更好了,
如題最近一個項目被審圖中心審出一條:消火栓按鈕不具有直接啟動功能,不當,。我做的是一個工廠,,用的是海灣GST系統,非防爆場所消火栓按鈕可直接啟泵,;防爆場所消火栓按鈕通過模塊啟泵,。是不是防爆場所也有可以直接啟泵的消火栓按鈕?,?知道的高手給個樣本唄:time: 謝謝?。。,。,。。,。。,。,。。,。,。。,?!