  • 彈性座封閘閥的型號如RVCX,RVHX分別代表什么

    好像有RVCX,、RVHX、RRHX、RVEX這幾種,,分別代表什么呢?已經困惑很久的問題了,。哪位DX可以解釋一下!非常感謝

  • DN65冷水彈性座封閘閥裂紋是什么原因

    最近啟用新風表冷器,,發現去年冬天以來關閉的DN65冷水彈性座封閘閥滲水,細查發現閥體中間約在閥板位置有細微裂紋,,長近5厘米,。新風機組安裝在室內,室溫一直在15度以上,,肯定不是冬天凍裂的,,會不會是天冷停表冷器時,關閉冷水進出水閘閥時用力過大造成閥體開裂,。請有此經驗者告知原因,。該閥已使用一年。

  • 消防用的信號閘閥和普通的閘閥有什么區別呢,?

    消防用的信號閘閥和普通的閘閥有什么區別呢?是不是只是在普通的閘閥上面裝了一個限位開關而已,?也就是說我們可以先買個普通閘閥裝上 以后在裝一個限位開關在閘閥上面就可以了嗎,?一般什么地方需要裝信號閘閥呢 消防水泵的吸收管 和出水管的閘閥都要裝嗎?

  • 【求助】如何理解消防負荷“專用回路”,?

    一棟三層的綜合樓(旅館),消防負荷只有一臺消防電梯,,室外消防用水量為20L/S,,消防負荷為三級負荷。我的設計是,,在消防電梯機房設一個消防電梯配電箱,,然后從首層總配電箱引來專用回路(整個建筑只有一個總配電箱,各層配電總箱電源都是從這個總配電箱引來的)審圖意見說我違反強條,,說:“消防負荷應采用專用的供電回路”,。規范條文解析:“本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房,、消防控制室,、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路?!蔽业睦斫馐牵涸搯误w建筑,,它的配電總箱可以理解為配電室了,從配電總箱至消防電梯機房是專用回路就滿足規范了,。但審圖的不這么認為,,難道真的為了這臺消防電梯另外報一只電表嗎?

  • 消防信號線和電源線的區別

    看探測器的原理圖,,都是因為發生火災后產生的變化使得一個開關合上,,接通電源,,產生電流,但這樣信號線和電源線不是一樣的嘛,,另外采用總線制的系統有根地址線,,現在消防系統多數都是總線制,那么地址線是不是就是信號線,?如果不是,,那設計的時候地址線有怎么表達?

  • 消防中的專用供電回路,如何理解,?

    如題,。專用的供電回路是指直接是小區的配電房母線或者低壓電纜進線進線取電,這樣理解對的吧,?這里的專用回路的電源開關的初頂上一級就是配電房,?

  • 消防專用廣播竟然要110V的電壓,?

    據同行同學說的,,不知是不是所有的產品都是這樣,個人理解,,110V電壓是危險的,,消防設備都用24V電壓,是為了在滅火當中保護人身安全,,但是廣播用110V,,豈不是對人很危險?

  • [求助]這個信號是如何到消防控制室的?

    [求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,,如泵運行狀態信號,、過負荷信號、低水位信號等,。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的,?

  • 求助消防信號穿建筑問題

    現在有4個單體A,、B、C,、D,,A、B兩個單體用連廊連接,,各個單體采用區域報警控制器,,在A單體內設置集中報警控制器,,總消防控制室設在A單體內,A單體下面是人防,,因為消防線(包括信號線,、消防廣播、還有其它建筑的風機直啟線,、消火栓線)非常多,,穿越地下人防的線太多,困難比較大,。是否可以這樣作:其它單體的消防信號線,、控制線、廣播線等先進入到B單體,,再從B單體內通過連廊進入到A單體的消防控制室,。不知道這樣可行與否,比較擔心的是,,B單體一旦著火,,所有樓的消防信號線、控制線都有可能受損,。請大家幫一下?,出出主意?/p>

  • 這種情況采用信號閥還是閘閥

    一段報警閥后的自動噴水干管,需要穿過兩個人防單元之間的隔墻,,此時,,這個隔墻上根據人防要求應設防爆波閘閥,現在問題來了:這兩個閥門直接設閘閥,,會不會誤關引起自動噴水不能正常使用,;若設信號閥,那么自動噴水系統設這么多信號閥是否合理,,信號閥能否滿足人防防爆波要求,?還是采用“信號閘閥”?

  • 消防泵請求信號復位不了

    因為要換一家消防維保公司,,所以對內部糸統做了一次全面的測試:包括消防聯動糸統還有自動噴淋糸統,。每個測試點都已經復位,而且消控室的主機顯示屏也未發現異?!,,F(xiàn)在消防泵控制屏上的請求燈一直亮著,糸統開關只能打在手動狀態,。,。。。

  • 如何確定消防泵等設備的信號數

    如何確定消防泵等設備的信號數

    為什么消防泵要12根線,,排煙風機要8根線,,消火栓啟泵線要4根線。芯數=實際信息點數+預留量,。問下消防泵的信息點數有哪些,,如何確定,排煙風機和火栓泵的信號又有哪些,,如何確定這些信號,?

  • 有關消防模塊強起信號接入控制回路

    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 編輯 請問各位大俠,風機控制箱里,,如果從消防模塊引來一條220V強啟信號,,那么這個信號線是直接接在轉換開關上,還是通過一個220V中間繼電器過渡一下(就是220V外來信號接在繼電器的線圈上,,常開觸點接在本箱子里220V電源線上)

  • 消防煙感信號線線徑問題

    大家好:      請問大家一個問題,,消防報警系統煙感的線徑一般都是1.5平方的,問下1.0平方的滿足使用條件嗎,,這個線徑選擇依據哪本規范,,謝謝!

  • 問題問題:消防水池液位信號

    如果向消防水池注入水,,但是閥門壞了,,水會一直注入,這怎么辦呀,,如果給設一個高水位報警可以嗎,,那么這個信號應該怎么引到哪里去,怎么引啊水專業提出的要求有一個高水位報警,,各位是怎么做的呢,,指導一下吧謝謝

  • 消防信號線路如何防雷擊

    全老師:今年夏季,我單位設計的許多消防信號線路都雷擊了,購買了進口DC24V避雷器,根本沒有作用,打開一看就是幾個小壓敏電阻,每次都是安裝了防雷又遭雷擊,避雷器也損壞了.安裝進口24V信號避雷器,結果20分鐘就燒了.為什么?

  • 室外閘閥消防控制的問題

    有人做過,消火栓控制按紐是控制啟動電動閘閥的嗎,? 在哪里能找到控制原理圖,?問題一,電動閘閥安在室外閥門井里,,有沒有閥門上直接帶控制箱(器)的,?問題二,消火栓控制線路達五百米范圍,。用24V電源,,能否接到這些控制按紐上?感謝各位幫忙

  • 04S204消防專用水泵選用及安裝

    04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf

  • 消防設備專用回路供電問題

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條:消防用電設備應采用專用的供電回路,,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。 由于某防火分區消防設備較多,,那么我是否可以由低壓配電室專用回路至某防火分區消防配電箱,,再由該配電箱引回路至本防火分區消防設備末端切換?按規范條文解釋,,如此配電消防設備和普通設備配電回路隔開,,我認為是可行的。但按05SDX006 圖集 3-7頁與3-10頁該方案又是錯誤的,,該如何理解,?請教!??!

  • 消防電梯前室的消火栓是專用的嗎,?

    按高規:消防前室須設消火栓,,但并沒有講是前室專用的。所以,,在一般的塔式高層中,,每單元消防立管可以只設兩條。一條設于消防前室附近,,另一條設于公共走道位置,。只要滿足災時兩股水柱同時到達任一點的要求即可。歡迎各位朋友討論一下,。:hug: