各位同仁,在做管網的時候,,絕大多少閘閥都用暗桿閘閥(Z45型號),,那手冊上的明桿閘閥什么時間用啊,,請各位指點
有人做過,,消火栓控制按紐是控制啟動電動閘閥的嗎,? 在哪里能找到控制原理圖,?問題一,電動閘閥安在室外閥門井里,,有沒有閥門上直接帶控制箱(器)的?問題二,,消火栓控制線路達五百米范圍,。用24V電源,,能否接到這些控制按紐上,?感謝各位幫忙
消防用的信號閘閥和普通的閘閥有什么區別呢,?是不是只是在普通的閘閥上面裝了一個限位開關而已,?也就是說我們可以先買個普通閘閥裝上 以后在裝一個限位開關在閘閥上面就可以了嗎?一般什么地方需要裝信號閘閥呢 消防水泵的吸收管 和出水管的閘閥都要裝嗎,?
我們工程消防水池主管有5個DN350的閘閥,,壓力1.6MPa,施工單位要求閘閥材質為鑄鋼的,,經過詢價,,鑄鋼價格在6000作業,鑄鐵閥門價格在3000左右,,考慮造價,,決定用鑄鐵閥門,施工單位說用鑄鐵的可以,,但說由于閥門材質問題,,施工單位不負責。經過咨詢相關人士,,說還是用鑄鋼的好,。但是價格有點高。很糾結。
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓,、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉,、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜,、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓,、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
我的理解是,,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,,一旦常用線路斷開,,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具,。但是附件似乎用接觸器控制強啟,?沒看懂,求指點呀
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),,無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不,?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,,非結構專業人士。現在一個項目,,甲方和老板商量,,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構,。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
有關消防,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,,如果是按消防箱,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明、二級負荷,、消防常用,、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?
城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,底層為商業,。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎,?謝謝各位大神·
如圖所示,,該區域為上下噴淋Ｇ么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?