有人做過,,消火栓控制按紐是控制啟動電動閘閥的嗎? 在哪里能找到控制原理圖,?問題一,,電動閘閥安在室外閥門井里,有沒有閥門上直接帶控制箱(器)的,?問題二,,消火栓控制線路達五百米范圍。用24V電源,,能否接到這些控制按紐上,?感謝各位幫忙
消防用的信號閘閥和普通的閘閥有什么區別呢,?是不是只是在普通的閘閥上面裝了一個限位開關而已?也就是說我們可以先買個普通閘閥裝上 以后在裝一個限位開關在閘閥上面就可以了嗎,?一般什么地方需要裝信號閘閥呢 消防水泵的吸收管 和出水管的閘閥都要裝嗎,?
我們工程消防水池主管有5個DN350的閘閥,壓力1.6MPa,,施工單位要求閘閥材質為鑄鋼的,,經過詢價,鑄鋼價格在6000作業,,鑄鐵閥門價格在3000左右,,考慮造價,決定用鑄鐵閥門,,施工單位說用鑄鐵的可以,,但說由于閥門材質問題,,施工單位不負責。經過咨詢相關人士,,說還是用鑄鋼的好,。但是價格有點高。很糾結,。
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
《高規》在關于做自動報警時,,有個注明,,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警,。那么,,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢,?我們知道,,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接,。但此時已經沒有火災自動報警系統,,它們又該怎么辦呢?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關,。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),,以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水,。室內環網有水平環網,、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型,、消防給水管道和消火栓布置確定,,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,,我以為完全沒必要,,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何,?2.上環網為消防立管轉輸水量,,我以為應和立管管徑一致,,不必和下環網管徑一致,大家咋理解,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,,不知各位是否都設消防泵,水箱,,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求,。能否不設,對于‘多層消防外救為主,,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求,。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解,?
某兩層工業廠房,層高6米,,每層面積12000平方米,,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設,。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎?謝謝,!
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,,但是自己看著很別扭,。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊,!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的,。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用??墒怯腥艘笪野咽彝庀鹚ㄖ苯咏拥绞彝馐姓苈飞?,請大家給我問診問診啊??!急!??!
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,,室內消防與室外消防引用相同水源,,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,,又可以節省管材。請幫忙,!謝謝,!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
現有一半球型花木展覽大廳,,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統,。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統,。兩個規范出現沖突。我認為,,根據實際情況而言,,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢,?
室外消火栓管網接室內消火栓管網上時,,會設置閘閥和止回閥,按照水流的方向,,哪個在前,,哪個在后?設置止回閥的主要作用是什么,?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”,。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢,? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,,市政給水管網一般只有一條,。而要開兩個接口向小區供水,,意義好象不大。而且費用交高,。不知道各位師兄如何理解,?
我查了各種版本的課本和參考書,,都說順索方向依次是逆止閥、閘閥,,因為閘閥還有檢修作用,,可幾乎所有的圖紙和已建工程都是相反的順序。大家來討論,,到底泵站上水管閘閥和逆止閥哪個在前,?
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL,、NAOH等并非易燃易爆物質,,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教,!
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎,?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統,?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,,好象應社報警系統,。請高手指點/