本人再用天正7.0做消防設計時,遇到一問題,,就是用當量法算局部損失時,,看軟件的當量長度計算時好象跟數量沒有關系,不知道為什么,?可是實際中水流過時都會有損失啊,,為什么呢?
消防噴淋的噴頭一般怎么布置啊,,用天正怎么畫好點,現在用的是矩形噴頭,,一個建筑面積比較大,,怎么畫比較簡便呢?,??不要一個一個矩形的連,,簡便的方法有木有,??,?類似下圖的小矩形,,且有些矩形大小不一要單獨連嗎?,?,??
高層消防水池:消防水池容積=噴淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:當市政有二條大于100的進水管,并市政水壓力大于0.1mpa時,,消防水池容不包括室外消防用水量,。低于24米建筑:消防水池容積=噴淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防時補水量注:1 當生產、生活用水量達到最大時,,市政給水管道,、進水管或天然水源能滿足室內外消防用水量; 2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,,且室內外消防用水量之和小于25L/s,。當滿足以上兩點時,,消防水池可不包括室外消防用水量。消防水池補水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3以上不包括可以從市政直接吸水,。
請看下圖:圖一: 圖二: 類似于虹吸排水的真空排水要求必須使用圖一這類斜三通,而不能使用正三通,。我想請問一下這個具體的原理(或理由)是什么,?怎么用流體力學的理論來解釋。我百度過了,,沒找到什么,。我也初步瀏覽了一下維基百科的說法,但只查到“
有師傅提供了這樣的資料,,對嗎,?機械三通,機械四通支管最大管徑(DN)主管 機械三通 機械四通50 25
廠房加層, 加層增加消防栓,主管徑為80,采用卡箍連接,無80/65機械三通,;采用絲扣連接,,需拆除頂層主管,工程量加大,且會破壞頂層防水層;采用快速接三通連接可否,,符合消防規范嗎
順栓和炸的關系?{:1_105:}
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍,、消防水喉,、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍（噴嘴口徑?.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍Ｗ侠卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜,、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓,、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),,無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:?jiǎn)枺菏遣皇切枰匆慌_(tái)消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,,甲方和老板商量,,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。
我的理解是,,設置一路備用電源給燈具用,,同時這路電源連到消控中心,,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,,點亮燈具,。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,,求指點呀
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,,檢驗批加上報驗單,,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
現有兩臺泵(小),,出水管道用PE管道,,要把兩條出水管道匯合到一個pe管排水,用普通三通的話,,會有對沖,,應該會有很大的水頭損失,那么用Y型三通可以嗎,?現在這種情況該怎么辦,?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,或者多做了,。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,暈,。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣,。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的。
所有塑料檢查井(三通井)都是節能型檢查井,。耐沖擊,,耐擠壓,耐磨,,抗應力開裂性好,,耐化學等,,且搬運很方便,,提高施工效率。整體一次成型,,及無滲漏,,沒有二次污染。符合現代城市及綠化生態環保的要求,。
消防正三通