廠房加層, 加層增加消防栓,主管徑為80,采用卡箍連接,,無80/65機械三通;采用絲扣連接,,需拆除頂層主管,工程量加大,且會破壞頂層防水層,;采用快速接三通連接可否,,符合消防規范嗎
有師傅提供了這樣的資料,對嗎,?機械三通,,機械四通支管最大管徑(DN)主管 機械三通 機械四通50 25
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。
小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,,不知各位是否都設消防泵,,水箱,,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,,對于‘多層消防外救為主,,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見,。
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統,?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,,好象應社報警系統,。請高手指點/
一、做好小城鎮消防規劃的基本措施 (1)城鎮的消防規劃編制是基礎,,落實是關鍵,,要做好這項工作一定要積極主動當好政府參謀,爭取政府及有關部門的高度重視支持,,要在政府領導下,,成立以建委、規劃,、財政,、公用事業、消防等相關部門的組織機構,。各地從籌備規劃的初步方案,,到每個專題調研、規劃編制成果及評審,,都要由相關職能部門組成的機構配合協作下工作,。作為消防部門不但要當好政府參謀,還必須協助政府履行消防安全職責,,尤其是要主動協調有關部門落實消防規劃的有關內容,。離開了政府領導,這項工作就不可能搞好,。消防規劃編制工作委托規劃設計院負責,,消防部門可派出人員配合編制單位進行基礎資料調查和協調,這樣才能使這項工作順利進行,。各職能部門應加強領導,,認真履行職責,密切配合,,通力協作,,把這項工作落到實處。 (2)消防規劃編制應從實際出發,,規劃設計部門要對現行法律法規,、規范性文件充分研究,,如:消防法、中華人民共和國城市規劃法,、村莊和集鎮規劃建設管理條例,、公安部的《城市消防規劃編制要點》、省公安廳,、建設廳聯合制定《福建省城市消防規劃編制辦法》,、《消防改革與發展綱要》、福建省消防條例,、〈城鎮消防
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎,?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,二層),,且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,?!
我一剛入行菜鳥,請問一尖銳問題(呵呵) 作完消防設計,報消防審批通過后.出火災事故后.要是設計錯誤所至.是不是審批的人承擔所有責任?還是一點都不承擔責任?全是設計簽字人員責任?
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
《高規》在關于做自動報警時,,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,,可不設火災自動報警,。那么,此時,,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢,?我們知道,當有火災自動報警時,,它們是與火災自動報警連接,。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢,?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關,。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,,仍能保證火場用水,。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網,、可根據建筑體型,、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,,我以為完全沒必要,,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何,?2.上環網為消防立管轉輸水量,,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,,大家咋理解,。
消防管道施工中四通可以用兩個三通代替(例如50*50的四通可以用兩個50*50的三通代替,只是管線走的方向有所改變),,大小頭可以用大一檔規格的大小頭代替(例如40*25的可以用50*25的大小頭代替,,只要總管上開口從40改為50,然后增加一段50的短管),。當然這都只是投機做法,,畢竟這樣做是傷材料的,但是特殊情況下可以這么做,。
樓二棟,均為七層高,,一,、二層空置(甲方還未決定作何用途),三層至七層為宿舍,,甲方想宿舍部分先行使用,,問能否先將宿舍部分先報建驗收?二,、二層等決定用途再驗,?宿舍部分設置消火栓系統。
一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過
現在我正在做個2700平的廠房不知道是否上消防(丙類廠房),,甲方說建好后出租所以不知道是干什么的,,請問各位前輩我如何來做
這樣的住宅,,以伸縮縫分割成了三部分,,(第一部分)第一單元為十六層,(第二部分)第二三四為十一層,,(第三部分)第五六為六層,,三部分的第一二層在一個總平面,均為單間商店,,請問各位高手,,這種情況消防該如何考慮?可不可以分開三部分分開考慮,,也就是說作為三個獨立的部分考慮,?