廠房加層, 加層增加消防栓,主管徑為80,采用卡箍連接,無80/65機械三通,;采用絲扣連接,需拆除頂層主管,工程量加大,且會破壞頂層防水層,;采用快速接三通連接可否,,符合消防規范嗎
有師傅提供了這樣的資料,對嗎,?機械三通,,機械四通支管最大管徑(DN)主管 機械三通 機械四通50 25
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
現有一半球型花木展覽大廳,,建筑高度20幾米,,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統,。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統,。兩個規范出現沖突,。我認為,根據實際情況而言,,應該不用設置噴淋系統,,不知各位師兄意見如何呢?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢,? 另外,,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條,。而要開兩個接口向小區供水,,意義好象不大。而且費用交高,。不知道各位師兄如何理解,?
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,,室內消防與室外消防引用相同水源,,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上,?我覺得這樣室內既看起來不亂,,又可以節省管材。請幫忙,!謝謝,!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
這樣的住宅,,以伸縮縫分割成了三部分,(第一部分)第一單元為十六層,,(第二部分)第二三四為十一層,,(第三部分)第五六為六層,三部分的第一二層在一個總平面,,均為單間商店,,請問各位高手,這種情況消防該如何考慮,?可不可以分開三部分分開考慮,,也就是說作為三個獨立的部分考慮?
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣（工藝?,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2,、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,不知可否4,、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
現在我正在做個2700平的廠房不知道是否上消防(丙類廠房),,甲方說建好后出租所以不知道是干什么的,,請問各位前輩我如何來做
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,,根本放不下,,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置,?
140mX380m工程胎車間,高度9.8m,,求助:丙類,,室內消火栓間距多大,消防主管道管徑多大,,中間是否設補償,,多遠一個.新手,剛學著做,,請多多幫助.
今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?
我看到大多消防聯動時都用多線制的,! 為什么不用模塊呢,?那樣不是省很多線,我施工方便,! 難道是沒有相關功能的模塊,?////
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
我一剛入行菜鳥,請問一尖銳問題(呵呵) 作完消防設計,報消防審批通過后.出火災事故后.要是設計錯誤所至.是不是審批的人承擔所有責任?還是一點都不承擔責任?全是設計簽字人員責任?
一、做好小城鎮消防規劃的基本措施 (1)城鎮的消防規劃編制是基礎,,落實是關鍵,,要做好這項工作一定要積極主動當好政府參謀,爭取政府及有關部門的高度重視支持,,要在政府領導下,,成立以建委、規劃,、財政,、公用事業、消防等相關部門的組織機構,。各地從籌備規劃的初步方案,,到每個專題調研、規劃編制成果及評審,都要由相關職能部門組成的機構配合協作下工作,。作為消防部門不但要當好政府參謀,,還必須協助政府履行消防安全職責,尤其是要主動協調有關部門落實消防規劃的有關內容,。離開了政府領導,,這項工作就不可能搞好。消防規劃編制工作委托規劃設計院負責,,消防部門可派出人員配合編制單位進行基礎資料調查和協調,,這樣才能使這項工作順利進行。各職能部門應加強領導,,認真履行職責,密切配合,,通力協作,,把這項工作落到實處。 (2)消防規劃編制應從實際出發,,規劃設計部門要對現行法律法規,、規范性文件充分研究,如:消防法,、中華人民共和國城市規劃法,、村莊和集鎮規劃建設管理條例、公安部的《城市消防規劃編制要點》,、省公安廳,、建設廳聯合制定《福建省城市消防規劃編制辦法》、《消防改革與發展綱要》,、福建省消防條例,、〈城鎮消防
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,,好象應社報警系統。請高手指點/
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎,?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.