消防系統中,,主電泵與柴油泵間的聯動控制能實現嗎,?最近剛做完一個項目,,施工方說實際情況下柴油泵都做不了消防聯動控制。這樣我就不明白了,,那當火災時要是電泵出故障了或是斷電了,,怎么才能保證柴油泵立刻啟動呢?說是可以按照壓差啟動,,就是說0.35MPa壓力時電泵啟動,,要是壓力滿足不了要求,到0.30MPa壓力時柴油泵再啟動,。這樣做可行嗎,?這中間不是有壓力延時嗎?這種情況下電泵要是出問題了,,柴油泵能立刻啟動嗎,?(前提沒有做消防聯動控制)
根據中國規范:“11.1.4 消防用電設備應采用專用的供電回路,,當生產,、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電,。其配電設備應有明顯標志,。”而根據國外標準若采用電泵柴油泵消防泵組,,就不需要設置備用電源,。而我認為也不需要,只是在火災時不要切斷此負荷的電源即可,。請教各位誰有依據?謝謝
請教,1.消防水泵的備用泵如果采用了柴油泵,,還需要兩路獨立的電源進線嗎?2.選擇備用泵采用電泵或是柴油泵是電專業還是水專業負責的,?3.采用柴油發電機作為消防水泵的備用電源與采用柴油泵作為備用泵的區別在哪里,?這幾個問題很困惑,謝謝,!
有個施工問題想請教大家:現做的工程有兩臺柴油泵,裝在室外槽鋼基礎上面,,現需要對其重復接地該如何做?油泵旁邊做了一個接地箱,,是否只需在基礎上取一點接到接地排上就可以?因為設備到接地箱有幾十公分距離,,還想知道接地線是否要配管還是怎么處理,希望大家幫胦點建議,,多謝了!??!菜鳥提問,各位大蝦多多指教
求各位大俠幫忙看看,附件內的圖紙是 主泵是電動泵,,備用泵是柴油泵,,第一次碰到,不知道圖紙對不對,,原理是怎么樣的,?是否泵用泵回路需要加接觸器熱繼電器?求解,,急?。?!:(
消防水泵房,設兩個消防泵,,一個電動消防泵,,一個柴油消防泵,,這種情況下怎么設置自動巡檢呢,?電動消防泵、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,,這種情況下配電箱如何設置呢,?
一,、YG型立式防爆管道油泵柴油泵概述: YG管道離心油泵,是本公司科技人員聯合國內水泵專家選用國內優秀水力模型,,采用IS離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,,同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出適用熱水,、高溫,、腐蝕性化工泵,、油泵,。該系列產品具有高效節能,、噪音低,、性能可靠等優點,,符合最新國家機械部JB/T53
如題,,看了些樣本,,柴油機泵=柴油驅動機+消防水泵,但好像還有日用油箱什么的,,這方面的資料確實很少,,哪位前輩有相關的資料或圖紙???,?設計時還需要注意什么問題,?著急,,先謝謝各位啦,!
最近做1個消防泵站,,沒有雙電源保證,,需要設置柴油消防水泵,,根據新建筑設計防火規范,,對于柴油發電機的儲油間需用防火墻和防火門與發電機間隔開,,筆者認為柴油發電機與柴油消防泵應該是一個道理,那么是否在消防泵房內設置單獨的儲油間呢,?請各位大蝦幫小弟確認一下,!
客戶一個酒店,,70個房間,,已經由備用發電機,??蛻粢笙烙帽煤蜕罱o水泵都是 柴油動力水泵+電力泵 組合。沒有電的時候柴油泵要自動啟動,。感覺這樣不是很科學,,而市場上也很少 柴油動力泵+電力泵 組合。大家提一下意見,。注:非洲那邊的客戶,,沒有相關文件限制。
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取,。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教。
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S,?;蛘咭粋€噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,,則要求流量不大于1L/S,。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,,是有道理的,。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量,。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,,是不是,。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要,。在兩個系統合用時更是如此,。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的,。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算,。
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白,?,??,?,?2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步。,。,。。,。
問題同標題3W立以上多層公共建筑 需要二級負荷供電 因周邊只有一個變電箱 不能滿足消防水只有消火栓系統 試圖用相同揚程流量的柴油泵與電泵互為備用解決二級消防電負荷問題問是否可行個人認為從安全方面講還說的過去,同時覺得穩壓系統這部分電的問題還是沒有能解決把逐項的消防電問題用類似方法解決了就可以回避二級負荷問題嗎? 有點困惑有達人請指教......關注ING......
規范規定,,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵,。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,,這個時候能否合用穩壓泵,?如果能,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能,?如果不能,,是因為什么？補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,,在有穩壓泵的情況下,,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別,?誰前誰后?是不是一個雙保險的原因? 此外,,穩壓泵合用時,,應注意什么問題,?滿足什么條件,?煩請各位高手解答!
目前做一個110變電站,給水是市政管網,。 消防水池用水量500立,,配了兩個消防給水泵和一個穩壓系統(兩個穩壓泵和一個氣壓罐), 消防水泵得從消防水池吸水坑內吸水,,問題來了,,穩壓泵用從吸水坑吸水么?
消防穩壓泵這12根線分別是什么,?