在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S,?;蛘咭粋€(gè)噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,,則要求流量不大于1L/S,。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,,是有道理的,。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量,。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是,。 2.在10秒內,,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此,。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢,?
請問消防加壓泵在水壓超壓時如何保護,?1、噴灑用泵有低水壓自動啟泵功能,,一小時后自動停泵,,但超壓只能靠管道上的泄壓閥泄壓,而沒有在電氣上對電機采取保護措施,,試想一臺40L/S的水泵在一小時要打多少水進去,?2、消火栓泵壓根就沒有壓力自動控制,,試想一旦有人誤按消火栓按鈕,,在控制中心沒有進行手動停機時,那會有什么后果,?在水系統上往往沒有設泄壓閥,,如果一臺泵過載,便自動投入備用泵,,如此下去,,豈不把管道整翻板? 上列說法的依據是01D303-3相關控制電路圖,,大多設計人員均照搬,,請各位大師解惑!
《高規》7.4.8.1說高位消防水池的增壓水泵出水量對消火栓系統不應大于5l/s,。這個增壓泵是不是指穩壓泵,?而不是消防增壓泵?如果是消防增壓泵,,那么屋頂消防泵的流量5l/s,,10min的出水量也就3m3,為何屋頂消防水池的容積都要求挺大,。 另外對于《建規》8.4.3第8條,,當高位消防水箱的靜壓不能滿足最不利點消火栓的水壓要求,應設啟動消防水泵的按鈕,。請問這個消防水泵的流量如何確定?是室內消防用水量還是5l/s,請高人指點,,最好能說明理由,,謝了
某城郊小區(低層廠房),無市政給水管,,不考慮生活水,,按要求作室內消防系統,室內外消防用水量儲于室外消防水池(水井提供),。討論是否設消防泵房,。
甲方提出利用天然水體(如河道等)作為消防水池,,那在這種情況下,我的消防加壓泵該如何設計,,應當注意些什么,?這種方法可取嗎?請各位指教??!謝謝
有的屬多層建筑(一棟)工程,只設有消火栓系統,,那么在什么情況下要設消防水池與消防加壓泵,?要設的話,由于只是一棟,,且規模又小,,室內、室外根本沒有地方設置,。本人認為此類建筑都可不設,,只是引兩條進水管接市政給水管網就行。但是有時候,,消防局又說不能保證用水量及壓力,。但是多層建筑不是立足于自救,保證其前十分鐘用水量即可,,以后就要靠消防車了,。不是嗎?現在都把我搞暈了,。哪位仁兄能給點意見,。多謝了!
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,,請問這個到底有什么作用?另外,,水池,、泵房的設置 有地上式、半地上式等,,選擇哪種形式的考慮因素是什么,?謝謝
某辦公樓設水箱水泵的消火栓給水方式由于最不利點水壓不夠需加壓選用管道泵請問如果發生火災消防泵是否和加壓的管道泵同時開啟(搞電怎樣配線)
有一15層商住樓,,屋頂設18立方消防水箱,,水箱最低水位到最不利消火栓的高差為2。7,,按規范要求需設加壓泵(一用一備),,氣壓罐一臺泵的揚程:按最不利點消火栓栓口所需壓力+從水箱到該點的損失-2。7流量是按5L/s取,,還是按,? 氣壓罐體積按多少取,?我看了產品樣本和設計手冊及圖集說法都不統一,,到底按何取值呢?
有哪位做過類似得工程???室內消火栓用水量15L/S,室外30L/S,,由于市政壓力太低,,故室外消防用水也要貯存,想將室內和室外得消防給水加壓泵合成一套,,選用流量為45L/S的泵,,不知道有甚么問題?有沒有人這么做過?該注意甚么問題,?
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的。請問大家,,穩壓泵的揚程怎樣算,。
現在有個屋頂熱水箱,,只負責儲存熱水,給下面供水,,按最大流量選擇加壓泵加壓后,,使熱水水壓和冷水水壓平衡,那當用水量變小時,,那水泵的揚程不就大了,水壓也就變大了,,會不會破壞原來的冷熱水壓平衡,?
我在設計中需要設置室外消火栓加壓泵時,總是有這么一個疑問:室內消火栓加壓泵是按消火栓的按鈕就啟動了,,那室外消火栓泵是在什么情況下啟動的,,是自動啟動還是人工啟動?還有是怎樣啟動的,?
十樓的高度三十米左右,,熱水箱在樓頂用11立方,揚程15米的加壓泵,。設有回水管,。市政的水有另外的管到樓頂冷水箱,現在要增加樓頂冷水加壓泵,,要用揚程多少米的加壓泵,?有必要用變頻控制嗎?[/color]
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白,?,??,?,?2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步,。。,。,。。
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取,。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教。
本人是新手,不知道是在接市政給水管上增設加壓泵,還是在水箱消防出水口增設一個氣壓罐?再想問下前厚們氣壓罐的作用了穩壓的還是加壓的?謝謝各位!
本人在工作中碰到一個問題經常困擾著我市政供水壓力0.3MPa,,一座建筑高度為20m的教學樓,,室內消火栓用水量10L/S,本人設置消防水箱貯存10min火災初期用水量,,是否可以不設加壓設施,,由消防車直接從水泵接合器補充消防用水有的審查師能通過,可有的通不過,,以后碰到這種情況該怎么辦,?焦急,焦急?。,。?!望各位同行大哥哥,、大姐姐給點寶貴意見
住宅樓工程,消防穩壓泵放天面真的沒辦法解決隔振問題嗎,?是否會影響到頂層住戶的正常生活,?有哪位在天面設了,又解決好振動問題嗎?