  • 關于消防氣體頂壓供水設備的規范出處,?

    現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢,?

  • 根據規范,消防給水系統分區供水怎么算,?

    根據規范,,消防給水系統分區供水怎么算,?

    按照規范這個消防系統分區怎么算呢?

  • 消防氣壓供水設備的設置

    現在做一設計,,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?

  • 請教景區供水及消防問題

    最近接手個景區的供水工程,,水源為景區某水庫,,水位高程157m,向山頂水池供水,,水池位置地面高程306m,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,,滿足景區消防要求,。其中中間現有人工景觀小水池,水深約2-3m,,高程199m,,初步想法,水庫邊見一加壓泵站,,加壓至景觀水池,,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,水池有效水216方,,重力流山下供水,,沿線每隔120m布置室外消火栓,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,,防火規范上沒提過這個東西,,不知道怎么設置,百度上有產品,各種規格,,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,,供水距離550m,二級泵站供水量20方/h,,揚程140m,,供水距離600m,以上管徑DN70,,鋼骨架管,,管道壓力級別2.5MPa。不知道以上方案行不,,高手說說,?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵?誰有樣本提供一些看看,,謝謝

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,,小弟經過多方整理,,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2,、《消防給水記消火栓系統技術規范》3,、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5,、《自動噴水滅火系統設計規范》6,、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8,、《細水霧滅火系統設計規范》9,、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 和消防有關的規范,,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 消防變頻供水設備是什么

     消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備,。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置,。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,,頻率降低,,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。       隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小、占地少,,采用水氣自動調節,、自動運轉、節能與自來水自動并網,,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資。    

  • 說一說消防規范的那些例外(一)

       規范總是有些例外,,如下: 一,、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能,;對于高電壓消防泵作主泵,,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置,。

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,,請教下“車庫通道”是什么,?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具,?

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局,。工程規模是:共5層,。20000平左右。一層是商鋪,2500平,;架空活動區 2200平,。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平,。消防局的意思說,,不用做報警。而且,,他們說了,。做不做,要看《建筑防火設計規范》,。怎么做,,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的,。不知各位大哥大姐怎么看,?

  • 這樣的建筑符合消防規范嗎,?

    這樣的建筑符合消防規范嗎?

    有一個幼兒園建筑,。36m X 16.5m,。共四層。建筑面積約2400,,未超過2500,。設有兩個樓梯。一邊一個,。在首層,,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二,、三,、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,,紅色處),,樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范,?有無規定一定要設兩個樓梯,?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,,是否正確,?

  • 消防車的供水高度是多少?

    消防車的供水高度是多少,?

    請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,,流量:30L/s,,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,,中壓流量30L/s/1.0MPa,,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]

  • 請教如何理解這條消防規范呢,?

    我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM,。不太明白這條規范的意思,,感覺前后有點矛盾 請教各位?

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,,還在努力學習中,,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,,很不方便,。所以我想請大家?guī)兔Γ瑤臀伊袀€(gè)清單出來,,就是做消防設計要用到的那些規范,,我把他一次都買回來看看。謝謝了,。大家幫忙列最新版的?,謝謝....

  • 消防給水及消火栓系統技術規范-6.2 分區供水

    6.2 分區供水 6.2.1 符合下列條件時,消防給水系統應分區供水:    1 系統工作壓力大于2.40MPa,;

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,,不是很全

  • 這樣的進戶規范允許嗎,、消防能驗收嗎?,?,?

    這樣的進戶規范允許嗎,、消防能驗收嗎,??,?

    朋友家買一新樓(5樓),,因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道,。且3樓以下樓道里沒有窗戶,,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,,消防能給驗收嗎,?

  • 荷載規范中消防荷載問題

    還是消防荷載的取值問題,舉一個例子來說明我的問題吧,,比較直觀:地下室,,柱網是8.4*8.4m,居中拉十字梁,。計算板的時候就按實際板跨4.2m來取值,。按3m~6m線性插值。計算次梁的時候按次梁跨取值,,即也按4.2m取,。那算主梁的時候是按哪個跨度來取,?主梁8.4m還是次梁4.2m,??jī)煞N跨度取值差別較大。按8.4m取值的話就是20,,按4.2m是27.5我總工的意思是,,計算主梁的時候應該按照柱網跨取值,即按8.4m,。他說若僅拉主梁,,即取值按照20,,即便加上次梁,主梁的受力也不會有很大的變化,,所以在計算主梁時應按照主梁8.4m的跨度取消防荷載,。次梁和板均按4.2m取消防荷載。不知道各位對這個問題怎么看,?如果按我總工這樣計算的話,,那配筋就麻煩了,主梁和次梁得分開配,。,。。