一多層住宅小區,水壓足夠,但市政只有一路自來水管道,消火栓管網可否直接接在小區室外管道上,而設消防水池只貯存室外消防用水量,作為消防車取水備用水源,不設水箱和消火栓泵.
本居住小區面積約5公頃,,人口約1500人,小區內打有兩口井(深井800m用于供飲用水,淺井280m用于供應生活用水),,小區內有13幢7層住宅和2幢12層住宅,以及一個人防地下車庫,。計劃設生活消防水池和飲用水水箱,,采用變頻生活泵供應整個小區生活用水(2個高層住宅利用屋頂水箱調節供水)那兩個高層住宅的消防和地下停車庫(設有消火栓系統和自噴系統)的消防如何解決呢?需要在泵房內設兩臺專用消防泵,,及兩條消防管接到兩個高層建筑嗎,?地下車庫的消防如何解決呢?
現在做一設計,,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
最近接手個景區的供水工程,,水源為景區某水庫,,水位高程157m,向山頂水池供水,,水池位置地面高程306m,,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,滿足景區消防要求,。其中中間現有人工景觀小水池,,水深約2-3m,高程199m,,初步想法,,水庫邊見一加壓泵站,,加壓至景觀水池,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,,水池有效水216方,,重力流山下供水,沿線每隔120m布置室外消火栓,,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,,防火規范上沒提過這個東西,不知道怎么設置,,百度上有產品,,各種規格,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,,供水距離550m,,二級泵站供水量20方/h,揚程140m,,供水距離600m,,以上管徑DN70,鋼骨架管,,管道壓力級別2.5MPa,。不知道以上方案行不,高手說說,?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵,?誰有樣本提供一些看看,謝謝
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備,。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,,頻率降低,,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小,、占地少,采用水氣自動調節,、自動運轉,、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資,。  
現有一住宅小區,由多層和高層住宅樓組成,單體為4~11層,。由于地形比較狹窄,設了兩個地下室,。每個單體供水采用:4層以下用市政直接供水(供水壓力0.22mpa),,其余采用無負壓管道增壓穩流供水設備進行變頻給水。整個小區在兩個地下室各設了一個生活加壓泵房,,分兩個區域供水,。問題出來了:自來水公司看了方案后,說這樣子不行,。叫我們?cè)诿總€(gè)小高層下設一個加壓泵房,,單獨供水。理由是:加壓后,,管子壓力升高,,使管子很容易壞,如果集中供水的話,,管子長,,又埋在地下,很難維修,。并且還指定了廠家:青島三利集團,。這樣的話,我算了一下,,總共8個小高層,,就8個泵房,再加上多層的兩個區域的兩個泵房,,總共有10個泵房,,毫無意義的浪費!??!大家看看有何好辦法解決呢:1)設兩個泵房區域供水,;一到四層與四層以上分開供水有問題嗎?不知道以后計量怎么算,?一到四層的計量和四層以上的計量一樣嗎,?2)自來水公司的理由有道理嗎?好像有什么貓膩,?請教如何同自來水公司溝通,?3)大家聽說過青島三利集團嗎?產品性能如何,?大概價格有多少,?
有關消防知識和應急方案一、日常防火知識和措施:1,、 下班前關掉所有開關總閘(衣車,、光管、機器,、燙床,、燙斗、門窗等),;2,、 定期吹衣車的馬達;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,,關上總閘并通知電工和寫字樓;4,、 不得擅自亂接電線,、電座;5,、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒,、消防栓、水泵,、水池),;6、 保持通道暢通,,滅火器附近不得堆放雜物,;7、 清潔用的鏹水不得用于洗地,、洗設備,,因為是天那爽極易揮發燃燒;8,、 嚴禁在廠區內生火,、點蠟燭、抽煙,;9,、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,并準備滅火器,,完工后檢查附近是否有焊屎,;10、不得帶易燃物品搭乘電梯,;11,、不得亂用亂噴滅火器。二,、廠內起火的應急措施:1,、 拉下電閘(總擎);2,、 在附近拿滅火器立即撲救,,按動消防噴水裝置;3,、 開啟警報系統,,并打119火警電話,;4,、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5,、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;
各位大俠;那位能幫忙看一下,,這個平面設計方案能否通過消防審查,。謝謝。
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,,流量:30L/s,壓力:1.0MPa,; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa,。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水,?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
消防維護保養方案給大家分享下
圖紙簡介: 消防隊辦公樓一層為消防車庫,,二層位戰士宿舍,戰士宿舍通過滑桿直通車庫,。三層以上為 投稿網友: wu51242385 上傳時間: 2013-03-18
益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,,其數量和規模不斷擴大,。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當?shù)谋戎?。僅以廣東省為例,,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,,1997年則為1465起,,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,,其間接經濟損失難以估算,,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,,已成為現代電子計算機房,、網絡中心、通訊系統安全運行的必要措施,。 一,、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,,雷電高電壓沿線路直接入侵設備,。這種情況在高山通信站,、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線,、電話線,、天饋線上。雷電能量非常大,,
變頻恒壓供水設備,,成套集成裝置,包括變頻泵組,、控制柜,、氣壓罐、壓力傳感器等主要配件,,是二次供水中理想的節能設備之一,。 變頻恒壓供水設備節能方案: 一、變頻恒壓供水設備節能場所 變頻恒壓供水設備廣泛應用于高層建筑,、工廠,、辦公樓、服務區,、學校,、醫院、賓館等場所,。 二,、變頻恒壓供水設備高能耗的主要原因 1、泵運行效率低 2,、電機效率低 3,、管阻損失大
以小型供水工程初步方案
在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,,罐內壓力降低,,當降低到一定壓力時,,壓力傳感器發出信號,,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,,當水位降到下限時,,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,,控制補水泵開始工作,,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,,實水泵停止,,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水,。當水位達到下限時,,補水泵再次啟動,這樣循環多次,,直到罐內壓力,、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位,。 1,、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2,、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,,啟動消防泵,,供給所
各位同仁:我現在正在做一個住宅小區外管線工程,建筑物都為地下一層,,地上八層(有消火栓系統),,當?shù)厥姓芫W(wǎng)壓力不足(室外地下需設水泵房)。請問小區管網消防與生活用水合用好還是分系統合理,。不知現在的生活水與消防合用的增壓穩壓設備能保證消防壓力,?我沒有用過,哪位有好的建議麻煩賜予一下,?
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,,請教做過的人。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,所以消火栓系統的壓力要求不高,,那么在選設備的時候,,可以選用變頻泵嗎,如果我將消防時生活給水全部切斷,,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,,因生活用水要求壓頭稍高,揚程按生活用水壓頭選,,我想這樣日常就可以滿足生活需要,,消防時切斷生活給水,,消防也能滿足。而日常時因壓力滿足消防要求,,其常高壓系統,,不必增加屋頂水箱。不知道我想的對不對,,請做過的前輩指教,。另外,是不是還要設穩壓泵,,使日常保持橫壓,,那樣的話還要氣壓罐嗎？謝謝
我是剛剛接觸變頻恒壓供水,,一切都不太懂,,請各為老師指教。是這樣,,我公司需要給一個凈化車間安裝變頻恒壓供水系統,,沒有水箱,水泵是375瓦的,,只要保證水管里的水恒壓就可以,,希望各位老師幫幫我,謝謝了直接發到我郵箱[email protected]在這里先謝謝了
消防供水方案
消防供水方案專題,,為您提供消防供水方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防供水方案 相關的專業交流討論,更多消防供水方案相關內容請?jiān)L問