無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,,有沒有其它的計算方法,?我以前都以為是估算的,,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么,?
現在做一設計,,3層沿街公共建筑,一層商鋪,,二,、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎,?
各位同仁,,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
最近接手個景區的供水工程,,水源為景區某水庫,,水位高程157m,向山頂水池供水,,水池位置地面高程306m,,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,滿足景區消防要求,。其中中間現有人工景觀小水池,,水深約2-3m,高程199m,,初步想法,,水庫邊見一加壓泵站,加壓至景觀水池,,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,,水池有效水216方,,重力流山下供水,沿線每隔120m布置室外消火栓,,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,,防火規范上沒提過這個東西,不知道怎么設置,,百度上有產品,,各種規格,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,,供水距離550m,,二級泵站供水量20方/h,揚程140m,,供水距離600m,,以上管徑DN70,鋼骨架管,,管道壓力級別2.5MPa,。不知道以上方案行不,高手說說,?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵,?誰有樣本提供一些看看,謝謝
高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,求大神解釋
最近學習消防給水計算,,看了別人寫的資料,,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位,。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的,? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的,? 3.最大消防水壓是怎么來的,? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇,?
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備,。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,,頻率降低,,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小、占地少,,采用水氣自動調節,、自動運轉、節能與自來水自動并網,,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資。  
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的,。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算,。
1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.
本人做18層住宅樓,,高位水箱下來水壓7.4公斤,水泵出口水壓10公斤,消火栓系統采用減壓消火栓,請問大師消防的剩余水頭如何計算,?1層到幾層采用減壓消火栓.
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,,流量:30L/s,,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,,中壓流量30L/s/1.0MPa,,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
1,、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,,我如果選擇0.15MPA,,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762,、噴水強度是怎么算出來的,?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的,?4,、最不利點的工作壓力應怎么計算?5,、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算,?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助,。
關于消防車荷載的簡化計算 朱炳寅 2008-12-01 18:19:41 規范明確規定了等效均布荷載的計算原則,,但由于消防車輪壓位置的不確定性,實際計算復雜且計算結果有時與規范數值出入很大,,對雙向板問題更加突出.為方便設計,,并應網友的要求,此處提供滿足工程設計要求的等效荷載計算表(此為博主正在編輯整理的書稿內容),,供設計者選擇使用,。1.不同板跨時,雙向板等效均布荷載的簡化計算表格表1中列出了在消防車(300kN級)輪壓直接作用下,,不同板跨的雙向板其等效均布荷載簡化計算數值,,供讀者參考。表1 消防車輪壓直接作用下雙向板的等效均布荷載板跨(m) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6.0等效均布荷載(kN/m2) 35.0 33.1 31.3 29.4 27.5 25.6 23.8 21.9 20.02. 不同覆土厚度時,消防車輪壓等效均布荷載的簡化計算 不同覆土厚度時,,對消防車輪壓等效均布荷載數值的計算可采取簡化方法,考慮不同覆土厚度對消防車輪壓等效均布荷載
最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠。現在請教個位前輩,,減壓穩壓消火栓怎末計算,??是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用,?,?我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,,但是參考別人的圖是這么畫的),,那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,不知道我這么算的對不對,?如果不對應該怎沒算,??望各位前輩賜教,。
上海奧力泵閥制造有限公司系一家專業從事水泵,、閥門的研發和銷售的公司。本公司的產品嚴格按照國家標準設計制造,,其中YG管道油泵的設計制造符合美國石油協會API610和國標GB/T3215 -1982的有關規定,,WQ高效高揚程無堵塞排污泵的研制取得成功,產品經中國石油化工集團公司考核確認為推薦產品,;同時,,公司成為中國化學工程總公司產品定點協作單位。公司嚴格執行ISO9001國際質量體系標準,,且通過了中國進出口商品認證中心的認證,。2001年獲“國家質量檢測達標產品”。 公司竭力奉行“服務于用戶,、取信于用戶”的宗旨,,以奧運精神創奧力品牌,以科技為動力,、人才為根本,,科學的管理為理念,力爭創造出更多的優質產品回報社會,。 本公司生產的產品廣泛用于化廠,、冶金、礦山、城建,、環保,、消防、制冷,、空調,、高層供水及農業灌溉。其銷售部門遍及全國:北京,、沈陽,、武漢、長沙等三十多個城市,,產品質量,、售后服務深受用戶的好評。 公司總經理偕全體員工熱忱地歡迎社會各界新老客戶和國內外客商前來考察,,洽談業務,、合作、互惠互利,,共創美好未來,! 歡迎廣大朋友來電來涵咨詢或索取資料-----
消防車荷載算起來太頭疼,今天找到一個簡化計算的東西,,希望對大家設計有所幫助,。
油罐消防設計與計算 下載http://www.gong123.com/shebei/2011-10-30/365342.html?7KB6N有需要的幫頂哦!
消防供水計算
消防供水計算專題,為您提供消防供水計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防供水計算 相關的專業交流討論,,更多消防供水計算相關內容請?jiān)L問