  • 斜管沉淀池 在深度處理中的使用

    城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,,如果能用,表面負荷取多少經濟合理,?請各位前輩指教,!

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙,。

  • 急,!50m3/h的水量 用什么沉淀池比較合適,?

    如果按照手冊上算的話 平流和斜板都是很窄但是很長 很不協調斜管的話面積很小 出水槽又很窄 具體應該用什么沉淀池呢?處理的是黃河水

  • [技術求助] 設計高手進,!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入行，目前要著手設計斜板沉淀池,。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,,同時沒有實際經驗,。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二,。小弟多謝了,。每天都在看書、學習,,每天進步多一些,!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢,?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,,上向流,、側向流、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢,?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教,。

  • 求教:施工現場用臨時洗車沉淀池如何設計

    本人非給排水專業,,硬著頭皮要給一個施工現場的臨時板房區域設計一個洗車沉淀池,。查了建筑安裝功程施工圖集,第4冊給水排水衛生煤氣中,,關于洗車沉淀池的圖,。但是首先,里面有兩種類型的沉淀池,,不知道該怎么選,。容積大小怎么確定?第二,,臨時施工板房區主要是施工承包單位的辦公,,工人的住宿,以及材料的堆放,,這種地方的洗車沉淀池也是臨時的,,可不可以用更簡單的沉淀池?是不是有必要按圖集來做,?先謝謝各位高手指教了,!

  • 5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工

    5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工

  • 斜板沉淀池有泛泥的現象,,求解決, 附圖

    斜板沉淀池有泛泥的現象,求解決,, 附圖

    處理水為 三價鉻,,進水量可調,不管多小都有泛泥現象,。當然,,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,,先謝謝啦,!

  • 污泥發黑 膨脹 沉淀池跑泥

    小企業,污泥由年前的黃色由于停止曝氣一天(放假,,但設備開啟)造成污泥發黑,,怎么也變不過來,,上一星期出現污泥沉降慢,沉淀池跑泥現象,。

  • 哪位大神有沉淀池的資料

    沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了

  • 關于理想沉淀池“異重流”的討論

    (單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池

  • 關于沉淀池去除率有關問題

    想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同

  • 加礬泵距離沉淀池太遠怎么辦,?

    我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),,不知道有什么補救的措施,?謝謝。,。,。

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 求助,關于沉淀池出水問題

    沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算?

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布

  • [求助]什么是厭氧沉淀池?

    厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池?。窟€有,,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛,!還要加個序批式,,那又是什么池子?翻書找不著,,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,,萬分感激!

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝

  • 沉淀池表面負荷的問題~,!1

    沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙