初沉池之斜管沉淀池設計
三種沉淀池設計計算設計參數
平流式沉淀池工藝設計計算
大家一起學習討論
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
各位大俠,,本人目前正再做一份生態塘的設計,,但各個資料里都沒有沉淀-厭氧塘的設計。誰能給我一份具體的沉淀-厭氧塘的設計計算,,非常感謝,!
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。
在做一個污水處理的畢業設計,。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,,可是沒有找到比較具體的資料。求這兩個的設計及計算過程,。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,,也不太清楚應該怎么設計計算
自己家用的隔油沉淀池,用于預處理屠宰廢水(羊),。以前從沒設計過,,這是按張自杰先生編著的《排水工程》設計的,不滿足書中的“長深比≥8”,,會有什么問題嗎,?準備采用斜板隔油,但結構有些復雜,,有更好的隔油方法嗎,?也請大家推薦好的隔油斜板。請大家幫?,多謝,!表面水力負荷,1.5m3/(m2?h) 污水沉淀時間,,1.5h 最大設計流量,,40m3/h 最大設計流量時水平流速,2mm/s 沉淀池超高 0.4m 沉淀區有效水深,,2.25m 沉淀區有效容積,,60m3 沉淀區長度,11m 沉淀區總寬度,,2.5m
斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,,常為設計師門所采用。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽,。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊?。×恚罕救讼朐O(shè)計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點,。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右,。表面負荷采用5m/h,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),,我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,以方便出渣,。
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
各位前輩好:剛接觸這行,,有個問題請教在AAO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,,多謝
各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,,有那位朋友做過這方面的,,請不吝指教。謝謝了?。,。?/p>
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),,有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,,每組設計流量應為多少? 謝謝
請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下。
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥,?
隔油沉淀池設計計算
隔油沉淀池設計計算專題,,為您提供隔油沉淀池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔油沉淀池設計計算 相關的專業交流討論,,更多隔油沉淀池設計計算相關內容請訪問